branchement chaudière fuel avec chaudière bois

poêles à bois, poêles de masse, inserts, techniques, auto-construction, schémas, le bois énergie, caractéristiques

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
boisbellau
Newbie
Newbie
Messages : 10
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 13:56 pm
Localisation : Anglet 64

Message par boisbellau »

bonsoir,
pour ceux que cela interesse, voici un schéma de couplage d'une chaudière
fuel avec une chaudière bois. je remerçie au passage la personne qui me l'a
aimablement donné.
je l'ai réalisé chez moi depuis deux mois, ça marche bien et je compte y rajouter un ballon tampon et l'installation solaire dès que possible.
Fichiers joints
fichier_45241image bois fuel.jpg
fichier_45241image bois fuel.jpg (80.48 Kio) Vu 4230 fois

Anonymous

Message par Anonymous »

Bonjour boisbellau,

1 - Pourrais-tu nous décrire sommairement, le principe de fonctionnement de ton ensemble ?

2 - C'est toi qui a réalisé l'installation ou c'est un professionnel ?

3 - Quand tu n'avais que la chaudière au fuel, ton installation avait une certaine configuration. Quand tu as rajouté la chaudière à bois, la configuration à changé puisque tu as inséré un nouvel élément dans l'ensemble.
Est-ce que tu as redimensionné en faisant quelques petits calculs simples des éléments ( comme par exemple, le diamètre de certains tuyaux, le volume du vase d'expension, la vitesse des circulateurs, etc...) ou bien as tu inséré la chaudière telle quelle "brut de fonderie", sans te poser aucunes questions particulières ?

Cordialement

Michel

boisbellau
Newbie
Newbie
Messages : 10
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 13:56 pm
Localisation : Anglet 64

Message par boisbellau »

salut michel

pour ton info j'ai réalisé moi-même l'installation, le principe adopté ici fait que lorsque la chaudière bois est en route, l'eau chaude de celle-ci chauffe également le corp de la chaudière fuel ce qui fait que celle-ci ne démarre plus tant que son thermostat n'est pas demandeur et qu'il y a du bois dans l'autre. l'installation fonctionne trés bien depuis octobre 2005, il me reste à motoriser la vanne quatre voies j'ai une régulation landys et gyr mais je ne l'ai pas encore branchée faute de temps et aussi de compétence en la matière
en attendant, la régulation (mise en service du chauffage) se fait par horloge;
pour les circulateurs, ils sont à tois vitesses et je peux les adapter en fonction de ce que je veux; pour les tuyaux, ceux en sortie et retour chaudière bois sont en acier 33/42, la chaudiere est puissante, c'est une ancienne chaudiere ideal standart de plus de trente ans qui marche à merveille. je chauffe également l'ecs.le reste de l'installation est en cuivre de 28. la chaudière bois dispose de son propre vase d'expansion a l'air libre en plus de celui du fuel; deux départs ont été rajouté sur mon install pour un ballon de stockage encore à mettre plus tard; pour finir, j'ai du repenser et aménager un nouveau local pour ma chaufferie mais ça ne prend pas beaucoup de place.
d'autres variantes se font, j'ai des schémas disponibles mais je manque de temps pour les mettre sur le forum.
si tu as besoin d'aures tuyaux ps de problèmes sauf que je dois m'absenter plusieurs jours cause boulot.
boisbellau (michel également)
A+

Anonymous

Message par Anonymous »

Salut boisbellau,

Désolé pour le retard, mais j'étais aussi en mission pour le travail...

Comment puis-je faire pour entrer en contact avec toi ? ça serait plus simple de s'expliquer par téléphone que par écrit...

Cordialement

Michel

lapilap
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : ven. janv. 27, 2006 10:10 am
Localisation : Agen

Message par lapilap »

Chaudière Bois en relève de chaudière en quelques sorte, c'est ça!
A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire...

boisbellau
Newbie
Newbie
Messages : 10
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 13:56 pm
Localisation : Anglet 64

Message par boisbellau »

[quote="lapilap"]Chaudière Bois en relève de chaudière en quelques sorte, c'est ça![/quote]


non, là c'est le contraire, l'intéret du système est que la chaudière fuel ne rechauffe pas les corps de chauffe de celle au bois inutilement quand celle-ci ne fonctionne pas
a+

lapilap
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : ven. janv. 27, 2006 10:10 am
Localisation : Agen

Message par lapilap »

Euh oui, c'est normal, c'est le cas dans les relèves de chaudière ou la chaudière "fossile" ne réchauffe pas la chaudière "renouvelable". Mais l'inverse.
A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire...

Anonymous

Message par Anonymous »

j'ai exactement le meme montage bois/fuel que boisbellau. Ca marche très bien. Le seul inconvenient pour la chaudière bois est le goudronnage.Meme avec du bois très sec et d'essence appropriéree, il y a obligatoirement un bistrage qui se crée quand l'aquastat ferme l'admission d'air à température obtenue. La température du foyer diminue par voie de conséquence et le bistrage se crée. Le reméde est d'avoir toujours, au retour d'eau chaudière bois, une temperature minimum de 55°. Pour cela, il faut faire un piquage, depuis la chaudiere fuel, avec un circulateur, qui aménera toujours de l'eau que l'on règle à 55°. On économise ainsi sur la vie de la chaudiére bois. Le goudronnage peut entrainer, à force, ce qu'on appelle le "percage". A +

Anonymous

Message par Anonymous »

salut boisbellau,
si tu as déjà ton schéma de disposition de ton ballon tampon, ça m'interessarait de savoir où tu vas le positionner, san doute entre les
2 chaudières, mais avec quel montage d'aller et de retour. Et ton
ballon doit-il etre comme pour le solaire à strates ? Salut et à +

boisbellau
Newbie
Newbie
Messages : 10
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 13:56 pm
Localisation : Anglet 64

Message par boisbellau »

bonsoir stephanopoli,
je t'envoie tout ça dés que j'ai un moment, le ballon se place sous la vanne quatre voies avec un bypass j'ai le schéma mais pour le moment je ne puis le mettre sur le forum étant trés pris.
salutations ensoleillées

Avatar du membre
THIERSAUV
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 130
Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
Contact :

Message par THIERSAUV »

salut vous tous, amis de la planette

Une petite question en passant.
Pouvez vous me donner la différence entre une vanne 3 voies et une vanne 4 voies, avantages et inconvenients.

merci A+
thierry
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois

http://www.e-monsite.com/lejardinducassel

gilles
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 257
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 17:02 pm
Localisation : Couzon au mont d'or 69270

Message par gilles »

ta chaudière fioul réchauffe ta chaudière bois à moins que tu ne manoeuvres à chaque chauffe ta vanne 4 voies ce qui est le cas apparemment

gilles

fredroq
Newbie
Newbie
Messages : 31
Enregistré le : jeu. sept. 07, 2006 23:22 pm
Localisation : Neoules 83

Message par fredroq »

Bonjour à tous
Bonjour Boisbelleau

J’envisage de faire une installation identique. J’utilise pour l’instant une vieille chaudière Fioul Thermex de 28Kw pour le chauffage et l’ECS. J’envisage donc d’investir dans une chaudière bois buche avec ballon hydroaccumulation. Ma première question est des plus bête : Comment avez-vous fait pour l’évacuation des fumées, utilisez vous le même conduit ?
Dans mon cas je n’ai pas le choix, je n’ai qu’un conduit et pas la possibilité d’en faire un autre.
Pourriez-vous me faire parvenir votre plan avec l’implantation du ballon
Merci
A+
fred

tdenis97
Newbie
Newbie
Messages : 34
Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 12:47 pm
Localisation : 47600 NERAC

Message par tdenis97 »

bonjour Boisbellau

peux tu m'envoyer ton shéma de principe avec :
chaudiere fuel
chaudiere bois
ballon tampon et raccordement de capteurs solaires

merci d'avance

il y a qu'une chose qui m'ennui sur ton shéma c'est le vase d'expansion à l'air libre
donc au dessus du point le plus haut des radiateurs?
pour moi qui ai une maison à étage c'est pas top
en plus la lonhgueur de tuyauterie va faire radiateur
je pense plus vers une soupape sécurité

et qu'est ce qu'on entend par boucle de décharge? c'est si la chaaudière bois développe trop de calorie? dans la réalité cela arrive vraiment?

au plaisir
sur le forum
Denis

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonjour,

Pour la différence entre v3v et v4v...

On parle là de vannes de mélange, càd celles qu'on met sur le départ chauffage pour mitiger la température arrivant aux radiateurs.
Et non pas des vannes d'aiguillage qui permette de diriger un fluide soit d'un côté soit de l'autre, qui sont celles dont on parle souvent sur ce forum.

Côté prix, la v4v est plus chère (normal).
Côté montage c'est plus compliqué (une connexion de plus)

Au niveau de la régulation, ça ne change pas grand chose.

La différence essentielle est que dans une v3v la température du retour chaudière est égal à la température du retour radiateur, et donc peut être bas si on a un plancher chauffant ou des radiateurs basse température.

Avec une v4v, une partie du départ chaudière est mélangé au retour chaudière, donc celui-ci est plus chaud.
La v4v doit donc être choisie en cas de chaudière au fioul avec corps de chauffe en acier car elle augmente la température de retour et évite les condensations acides (à cause du souffre du fioul).

Je ne sais pas si cette problèmatique existe pour le bois (même si je sais qu'il y a de l'acide formique et acétique dans les fumées du bois).

A l'opposé cet avantage devient un inconvénient pour une chaudière à condensation où le retour doit être le plus bas possible pour justement condenser la vapeur d'eau contenue dans les fumées.

Je ne suis pas un spécialiste en chauffage, les restes des paramètres me semblent plus dictés par le choix de la taille de la vanne, et ses paramètres de fabrication que son type.

Cordialement