Bonjour,
je viens de voir que mon installation d'échangeur sur insert a été mentionnée en début de post. Avec une demande de retour d'infos....
Une précision très importante: mon échangeur n'est pas placé sur les gaz d'échappement de l'insert , mais sur un circuit d'air chauffé entre les doubles parois de l'insert. Donc , je n'ai pas de risque de goudronnage de l'échangeur, et je n'ai pas non plus ce risque dans le conduit de fumées, car elles ne sont pas trop refroidies.
Pour ce qui est de l'efficacité: j'ai passé 2 hivers avec un chauffage solaire/bois intégral (aucun appoint électrique). Même les journées les plus énergivores (attention, on est dans l'arrière pays niçois, il ne fait pas -20° !) , l'insert a permis de maintenir un très bon confort, en tout point similaire a l'appoint électrique que j'utilisais avant (et qui existe encore). Il y a même un plus important : par temps froid et/ou humide, il fait un peu plus chaud dans le salon et les pièces de vie attenantes, et c'est bien agréable.
La consommation de l'insert est ridicule, par rapport à l'ancienne cheminée : le rendement de 70% n'est pas une légende. De plus, une partie du conduit est située dans l'avaloir modifié de l'ancienne cheminée , et réchauffe de l'air qui reste dans la pièce .
Je n'ai pas eu de problème pour le moment , je touche du bois...
En rapport efficacité /prix, c'est vraiment très bon: pour 1000euros (insert compris) , j'ai un chauffage à bois couplé sur le plancher.
Précision: mon échangeur ne supporte pas la pression (radiateur de voiture, maxi 0,8bar), mais il est situé en point haut de mon circuit qui n'est pas sous pression (donc pression quasi nulle). Mais je pense qu'on peut trouver d'autres échangeurs (de clim par exemple) qui tiendraient....On m'a déjà posé la question....
Pour revenir aux échangeurs qui ont faits l'objet des discussions au début, la puissance de 5kW annoncée est forcément très dépendante de celle de l'insert ! Si le conduit reste libre pour le ramonage, et c'est fortement souhaitable, le rendement de l'échangeur ne doit pas être bien élevé, vue la section du conduit....
Et 1000€, ce n'est pas rien !
L'idée n'est pas mauvaise, mais elle est peut être bien (trop bien ?) vendue!
Bon soleil à tous.
Francis.