Consigne bouilleur

Posté : jeu. mars 04, 2021 21:51 pm
par Micapi
Bonjour,
J'aurais besoin de vos avis SVP.
Rien de grave, les jours deviennent franchement plus long et depuis mi février de franche journée de soleil font chaud au cœur et le chauffage solaire reprends une sérieuse vigueur.
Mon soucis se situe entre mon bouilleur (10kw) et mon petit ballon 80 l. ECS
Le circulateur du bouilleur tourne en moyenne de 60 à 70° et l'ECS décolle difficilement des 45°.
Quel valeur de consigne appliquez vous ?

Merci
Michel

Re: Consigne bouilleur

Posté : ven. mars 05, 2021 11:46 am
par j2c
La température est une chose, elle me semble bonne pour chauffer ton ECS.

Par contre, tu as peut-être un débit insuffisant.

As-tu la possibilité de regarder la température de retour ?

Re: Consigne bouilleur

Posté : ven. mars 05, 2021 13:45 pm
par Micapi
Bonjour
Merci pour cette première réponse.
Température de retour, je ne saurais pas dire précisément.
Mon circuit bouilleur est en série
Bouilleur- ballon ECS- ballon tampon solaire (entrée haute et sortie millieu)- retour bouilleur
Après 2 -3 heure de fonctionnement le haut du ballon tampon atteint environ 50°(si pas d'ensoleillement). C'est la valeur moyenne d'extinction du poêle.
Il se peut que cette année mes granulés ne soit pas de grande qualité. Plus de cendre qu'habituellement, une flamme peu développé. Alors oui un débit plus faible, j'en convient.
Michel

Re: Consigne bouilleur

Posté : ven. mars 05, 2021 15:02 pm
par j2c
Je suppose que ton bouilleur est équipé d'une vanne thermostatique (laddomat ou équivalent).
Et qu'une partie du temps, ton retour étant froid, il recycle une partie de sa production.

Pour charger ton ballon ECS, je pense qu'il faudrait que te branches en // et non en série.

Quand tu charges l'ECS, le retour sera chaud, favorisant le débit dans le circuit.
Ensuite quand ton ballon est chaud, tu bascules sur le ballon tampon (avec une 3 voies motorisée par exemple).. et là, le débit, tu t'en fous un peu, il chargera ce qu'il peut.

Avec ton installation actuelle, monter la température de départ du poele.. ne va pas améliorer de manière significative la charge ECS.

Re: Consigne bouilleur

Posté : jeu. mars 18, 2021 18:34 pm
par Micapi
Bonjour à tous.
Depuis l'installation, le bouclage anticondensation est assuré par une vanne manuelle, mais je suis pas sur de l'efficacité. Une vanne 1/4 de tour, soit ça recyclé trop peu soit le débit est impacté. Le passage à une type thermovar est prévu avant la prochaine saison de chauffe.

J'incriminais la qualité des granulés, alors j'ai modifié les valeurs de chargement.
La flamme est plus développée, ça semble plus tonique.
Merci
Michel

Re: Consigne bouilleur

Posté : ven. mars 19, 2021 12:49 pm
par j2c
Effectivement.. une vanne manuelle, c'est un bon moyen de ruiner le corps de chauffe.

Tu as la réponse à ton problème.

Je t'ai également donné un autre point d'amélioration .. il faut que tu sortes l'ECS de ton circuit.