Raccordement bouilleur - ballon en DN16 ?

Message par jeromousso »

Bonjour à tous,

J'avance dans mon installation.
Il y a environ 4m, max 5m, entre mon poêle bois bûche (9kw sur l'eau) et mon ballon et je passe dans la dalle avec un petit fourreau D90...
J'ai réussi à passer dans ce fourreau 2 DN16 annelés isolés + 1 DN12 (eau froide réseau pour sécurité).

En relisant les différentes docs d'installation qui préconisent du DN20 mini, je me demande si je ne suis en train de prendre des risques :
=> est-ce que le circulateur va fatiguer plus vite ?
=> est-ce que la puissance sera évacuée vers le ballon

Mon alternative serait de passer 2 DN20, mais non isolés ou très faiblement isolés (sachant que ma dalle est, elle, isolée).

Voilà voilà, merci pour votre aide !

Jérôme

Jonquille
Newbie
Newbie
Messages : 8
Enregistré le : dim. oct. 08, 2023 21:25 pm
Localisation : Reichshoffen et Woerth

Re: Raccordement bouilleur - ballon en DN16 ?

Message par Jonquille »

Pour la sécurité 1 DN12 suffit? par où se fait l'évacuation?

DN16 oui mais avec une augmentation de la circulation.
DN20 préférable même avec peu d'isolation pour traversée la dalle, la déperdition sera minime

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3123
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Raccordement bouilleur - ballon en DN16 ?

Message par j2c »

Je partirai sur du dn20. Vu la longueur, la différence avec le DN 16 va t'obliger à surdimentionner le circulateur.
Si ta dalle est isolée.. tu ne prends pas trop de risques.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: Raccordement bouilleur - ballon en DN16 ?

Message par lebritish »

l'annelé présente BEAUCOUP plus de perte de charge que le tube lisse. Alors si les préco sont avec un tube lisse :roll:

pas possible de passer du tube cuivre recuit ?

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1646
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Re: Raccordement bouilleur - ballon en DN16 ?

Message par monteric »

Bonjour,

Bon la proposition de Lebritish est bonne mais j'imagine que c'est trop tard car pour passer du recuit isolé dans un fourreau, ca me semble pas gagné.
Ne pas isoler ... Est ce que ta dalle va appréciée de chauffer à des températures possiblement assez haute ?

Tu peux aussi regarder du coté du multicouche pré-isolé pour le chauffage qui tiennent à 95°C sous 10 bars, peut etre plus simple a passer.

A +

eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2348
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: Raccordement bouilleur - ballon en DN16 ?

Message par domwood »

Bonjour,

sans images, je suis pas sûr de comprendre le problème.

dn20 cuivre que ce soit recuit ou tubes brasés, et on isole après.
annelé = pertes de charge, surtout sur cette longueur, et merdique à purger de son air.
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3123
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Raccordement bouilleur - ballon en DN16 ?

Message par j2c »

Autre piste, utiliser le fourreau dans la dalle pour le retour ballon vers bouilleur. Avec ton DN20 isolé.
Et mettre un autre tube en passant par le haut de la salle (c'est ce que j'ai fait.)

ça permet notamment de gérer le thermosiphon en cas de coupure de courant.

Chez moi, je dois être en DN24.. mais y a toujours pas de bouilleur ni de ballon au bout :-x
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.