Re: eau chaude via insert bois avec récupération extene au foyer

Message par ventura »

OK pour le clapet

kironk
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 193
Enregistré le : mer. mai 11, 2011 17:22 pm
Localisation : Vosges

Re: eau chaude via insert bois avec récupération extene au foyer

Message par kironk »

Ca va toujours pas.

Ton circulateur radiateur n'est pas au bon endroit.
Tu devrais d'ailleurs avoir une V3V avec ce circulateur rad/tampon, pour eviter d'envoyer trop chaud dans tes rad, et histoire de ne pas destratifier ton tampon.
Il te manque un clapet apres le circulateur de la PAC.
Bouilleur 10/8kW / BT Mixte 800/200 Solaire / Pac

Olivier68
Newbie
Newbie
Messages : 29
Enregistré le : mar. oct. 24, 2023 16:16 pm
Localisation : Haut-Rhin

Re: eau chaude via insert bois avec récupération extene au foyer

Message par Olivier68 »

kironk a écrit :
lun. déc. 11, 2023 17:37 pm
Ca va toujours pas.

Ton circulateur radiateur n'est pas au bon endroit.
Tu devrais d'ailleurs avoir une V3V avec ce circulateur rad/tampon, pour eviter d'envoyer trop chaud dans tes rad, et histoire de ne pas destratifier ton tampon.
Il te manque un clapet apres le circulateur de la PAC.
Peux tu être plus explicite sur le positionnement du circulateur radiateur/tampon et celui de la V3V ?
car là je ne vois pas... même si je comprends bien l'intérêt de la V3V
Merci d'avance

Olivier68
Newbie
Newbie
Messages : 29
Enregistré le : mar. oct. 24, 2023 16:16 pm
Localisation : Haut-Rhin

Re: eau chaude via insert bois avec récupération extene au foyer

Message par Olivier68 »

Bonjour, des nouvelles de mon projet:
Suite, aux quelques matin à -8° cet hiver, il me semble impossible de produire de l'ECS et/ou du chauffage additionnel avec le bouilleur sur évacuation des fumées.
C'est pourtant en dessous de -5 que j'ai besoin de chauffer deux pièces éloignées. Je compte partir sur une diffusion d'air chaud pour cet aspect.
Pour le solaire, je regarde pour du PV afin d'alimenter la PAC en complément mais continue à regarder comment associer le solaire thermique au ballon intégré de la PAC. (c'est prévu en théorie dans la notice mais zéro éléments trouvés dans les docs; les sites hitachi ou sur des forum)
Pourquoi pas des panneaux mixtes mais je prends mon temps vu les budgets impliqués...
Merci de m'avoir aidé,
bon dimanche

kironk
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 193
Enregistré le : mer. mai 11, 2011 17:22 pm
Localisation : Vosges

Re: eau chaude via insert bois avec récupération extene au foyer

Message par kironk »

Panneaux mixte? Thermique + PV genre dual sun?

Le genre de produit à bannir, j'appel ca le "syndrome de la télé avec magnétoscope integré", bon ok, je suis de 80, les plus jeunes ne connaissent pas.
Quand tu as une des fonctions qui est morte, tu mets a la poubelle l'ensemble du produit.
Et tu auras toujours 2 mauvais produits assemblés ensemble.

J'adore l'idée d'avoir en plein été le thermique en autostagnation avec des cellules qui se prennent un bon coups de chaud.
Si on ne fait plus de PV en intégration, c'est justement pour que l'air les refroidissent en sous face.
Pour le thermique, c'est bien pourri, le PV n'isole rien, captage médiocre donc....

Bref, fausse bonne idée.
Bouilleur 10/8kW / BT Mixte 800/200 Solaire / Pac