Calcul tirage naturel cheminée
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 59
- Enregistré le : sam. mai 05, 2007 12:30 pm
- Localisation : MARIGNANE 13
Bonjour à tous, je recherche une info trés simple. Ma cheminée n'a pas le bon tirage naturel (trop de coude, des plats ..) . Il me faudrait augmenter sa hauteur. Pouvez vous me donner les constantes pour la formule ci-dessous à savoir (densité de l'air à 10°c et densité des gaz de combustion à 100 °c) pour que puisse voir la faisabilité.
Le tirage naturel est :
PH = H .ρ . (ρL –ρ m)
Où:
H = hauteur effective de la cheminée, en m
ρ = accélération due à la gravité = 9.81m/s2
ρL = la densité de l’air extérieur en kg/m3
ρm = la densité principale des gaz, en kg/m3
Le tirage naturel est :
PH = H .ρ . (ρL –ρ m)
Où:
H = hauteur effective de la cheminée, en m
ρ = accélération due à la gravité = 9.81m/s2
ρL = la densité de l’air extérieur en kg/m3
ρm = la densité principale des gaz, en kg/m3
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 125
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 13:29 pm
- Localisation : St Loup/ S 70 (Fr-Comté)
Bonjour ci-joint un lien relatif à la masse volumique de l'air pour différentes températures et % d'humidité relative :
http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
cordialement
Philippe
http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
cordialement
Philippe
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Le 1er "rho" de la formule devrait être noté "g" (source d'erreur, les "rho" sont réservés pour les masses volumiques).
Attention aussi que la densité de l'air dépend de la pression atmosphérique.
Il est plus facile de faire tirer une cheminée en altitude.
Les cheminées paresseuses sont dues aux conduits tortueux mais aussi à la tendance à l'abaissement de température des gaz de combustion (chaudières à basse température).
A un tel point qu'avec une chaudière à condensation efficace, le CO2 restant ne monte plus tout seul.
Cordialement
Attention aussi que la densité de l'air dépend de la pression atmosphérique.
Il est plus facile de faire tirer une cheminée en altitude.
Les cheminées paresseuses sont dues aux conduits tortueux mais aussi à la tendance à l'abaissement de température des gaz de combustion (chaudières à basse température).
A un tel point qu'avec une chaudière à condensation efficace, le CO2 restant ne monte plus tout seul.
Cordialement
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 59
- Enregistré le : sam. mai 05, 2007 12:30 pm
- Localisation : MARIGNANE 13
-
- Expert Solaire
- Messages : 732
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
- Localisation : Mons Belgique
Bonjour,
Quelques questions supplémentaires :
Type de chaudière?
Type de combustible?
Y a t'il un clapet de tirage?
Y a t'il une amenée d'air fris extérieur en direct?
Y a t'il des obstacles dans un rayon de 15 mètres du débouché de la cheminée et avec un angle horizontal supérieur à 30° ou vertical de 10°?
Manque de tirage en été, en hiver, ...
A+
Quelques questions supplémentaires :
Type de chaudière?
Type de combustible?
Y a t'il un clapet de tirage?
Y a t'il une amenée d'air fris extérieur en direct?
Y a t'il des obstacles dans un rayon de 15 mètres du débouché de la cheminée et avec un angle horizontal supérieur à 30° ou vertical de 10°?
Manque de tirage en été, en hiver, ...
A+
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 59
- Enregistré le : sam. mai 05, 2007 12:30 pm
- Localisation : MARIGNANE 13
1) le conduit est intérieur ds le mur mètre en pierre et sur les 1.5 m en extérieur
2) il n'est pas isolé mais en brique refractaire avec sur les 2 premiers metres de l'inox
3) Hauteur 6 à 7 mêtres
4) chaudière à bois de 15 kW avec ventilateur (turbo)
5) Conduit en 25*25
6)Pas de clapet de tirage
7) Air frais extérieur mais pas en regard direct. 1 seule prise d'air basse en 30*30. Pas de prise d'air haute.
8) Il y a un trés gros obstacle à < 4 m linéaire (tour). Mais là je peux pas changer.
9) le tirage actuellement est nul. Equilibre des temp.
En hivers il est OK mais pas suffisant. Il faut attendre que la temp > 240 °C pour obtenir une stabilisation.
2) il n'est pas isolé mais en brique refractaire avec sur les 2 premiers metres de l'inox
3) Hauteur 6 à 7 mêtres
4) chaudière à bois de 15 kW avec ventilateur (turbo)
5) Conduit en 25*25
6)Pas de clapet de tirage
7) Air frais extérieur mais pas en regard direct. 1 seule prise d'air basse en 30*30. Pas de prise d'air haute.
8) Il y a un trés gros obstacle à < 4 m linéaire (tour). Mais là je peux pas changer.
9) le tirage actuellement est nul. Equilibre des temp.
En hivers il est OK mais pas suffisant. Il faut attendre que la temp > 240 °C pour obtenir une stabilisation.