Bonsoir
Et non, mais maintenant il y a un seau dessous
Ce n'est pas évident de raccorder les soupapes l’égout, surtout quant il y en a plusieurs
Depuis 2 jours j'ai enfin réussi a quasi éradiquer la chaudière fioul
J'ai encore 2 ou 3 pics de chargement causé surement par la gestion de la chaudière. Au changement de la température Nuit/jour elle fait une recharge ECS à la température de consigne+20K d'office
Elle ne tourne que quelques minutes vu mes conso des mois précédent c'est négligeable.
Dés que la température extérieure de Nuit c'est rapprochée du positif la température de consigne de la chaudière a atteins une valeur compatible avec mes ballons, du moins compatible avec ce qu'ils peuvent fournir.
Le transfert inter ballon via le serpentin ECS , a été finalisé, mais il massacre la stratification
Donc il est géré par le DrainBloc à partir de 17H00 seulement jusqu'a 4H00
La conso de la nuit rétablie la stratification rapidement.
Le matin j'ai un bas de ballon vers 35/40°c, valeur accessible par mes panneaux en fin de matinée
Donc Poêle + DrainBloc = Pas de chaudière
si uniquement poêle = Pics de chaudière divisé entre 1/3 et 1/2
Toujours ça de gagné
Plus qu'a bien isoler la dalle cet été et je serais plus serein sur la facture Fioul
A+
Et non, mais maintenant il y a un seau dessous
Ce n'est pas évident de raccorder les soupapes l’égout, surtout quant il y en a plusieurs
Depuis 2 jours j'ai enfin réussi a quasi éradiquer la chaudière fioul
J'ai encore 2 ou 3 pics de chargement causé surement par la gestion de la chaudière. Au changement de la température Nuit/jour elle fait une recharge ECS à la température de consigne+20K d'office
Elle ne tourne que quelques minutes vu mes conso des mois précédent c'est négligeable.
Dés que la température extérieure de Nuit c'est rapprochée du positif la température de consigne de la chaudière a atteins une valeur compatible avec mes ballons, du moins compatible avec ce qu'ils peuvent fournir.
Le transfert inter ballon via le serpentin ECS , a été finalisé, mais il massacre la stratification
Donc il est géré par le DrainBloc à partir de 17H00 seulement jusqu'a 4H00
La conso de la nuit rétablie la stratification rapidement.
Le matin j'ai un bas de ballon vers 35/40°c, valeur accessible par mes panneaux en fin de matinée
Donc Poêle + DrainBloc = Pas de chaudière
si uniquement poêle = Pics de chaudière divisé entre 1/3 et 1/2
Toujours ça de gagné
Plus qu'a bien isoler la dalle cet été et je serais plus serein sur la facture Fioul
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Ma conso de fioul est descendu à 50 litres pour le mois d'Avril
J'ai réussi en bidouillant un peu à chauffer toutes la maison c'est a dire a alimenter les circuits BT et HT.
Vu la relative montée des températures dans l'EST
La chaudière demande des températures de consigne beaucoup plus basse donc plus optimisé pour mon système.
J'alimente le poêle vers 13H00 jusqu’à 21H00 si le ballon est trop bas c'est a dire inférieur a 40°c.
Par une bonne journée ensoleillé j'arrive a monter les 2 KER à 65°c en assurant l'ECS et le chauffage éventuel
Dans ce cas le poêle n'est pas alimenté le lendemain.
A+
Ma conso de fioul est descendu à 50 litres pour le mois d'Avril
J'ai réussi en bidouillant un peu à chauffer toutes la maison c'est a dire a alimenter les circuits BT et HT.
Vu la relative montée des températures dans l'EST
La chaudière demande des températures de consigne beaucoup plus basse donc plus optimisé pour mon système.
J'alimente le poêle vers 13H00 jusqu’à 21H00 si le ballon est trop bas c'est a dire inférieur a 40°c.
Par une bonne journée ensoleillé j'arrive a monter les 2 KER à 65°c en assurant l'ECS et le chauffage éventuel
Dans ce cas le poêle n'est pas alimenté le lendemain.
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Vu les températures lamentable de ces dernière semaines, mon poêle tourne toujours
J'ai modifié un peu mon circuit de relais sur la chaudière
Maintenant la charge du ballon solaire s'effectue dés qu'un circulateur tourne chauffage ou demande ECS.
Donc quant le ballon est plus chaud que la chaudière il charge la chaudière
Vu que la chaudière demande des température de consigne chauffage basse elle ne démarre pas
J'ai modifié aussi le bouclage ECS
Un bye pass a été crée qui shunte tous les ballons Fuel et électrique
Je n'ai donc plus de bouclage ECS ou peu mais une liaison directe entre les 2 KER via leur serpentins ECS respectif.
Cela fonctionne super bien, le transfert des calories du ballon Bois au ballon Solaire s'effectue doucement mais surement
Il y a des pertes bien sur, le tuyau d'eau froide est très chaud
mais il est prévue pour alimenter l'eau chaude et la chaudière donc pas de risque de légionellose.
J'ai isolé la ligne d'eau froide c’était le plus simple a faire.
Avec ce système la chaudière ne démarre plus même pour faire l'ECS
C'est le DrainBloc qui gère la manip, tous seul comme d'habitude
A+
Vu les températures lamentable de ces dernière semaines, mon poêle tourne toujours
J'ai modifié un peu mon circuit de relais sur la chaudière
Maintenant la charge du ballon solaire s'effectue dés qu'un circulateur tourne chauffage ou demande ECS.
Donc quant le ballon est plus chaud que la chaudière il charge la chaudière
Vu que la chaudière demande des température de consigne chauffage basse elle ne démarre pas
J'ai modifié aussi le bouclage ECS
Un bye pass a été crée qui shunte tous les ballons Fuel et électrique
Je n'ai donc plus de bouclage ECS ou peu mais une liaison directe entre les 2 KER via leur serpentins ECS respectif.
Cela fonctionne super bien, le transfert des calories du ballon Bois au ballon Solaire s'effectue doucement mais surement
Il y a des pertes bien sur, le tuyau d'eau froide est très chaud
mais il est prévue pour alimenter l'eau chaude et la chaudière donc pas de risque de légionellose.
J'ai isolé la ligne d'eau froide c’était le plus simple a faire.
Avec ce système la chaudière ne démarre plus même pour faire l'ECS
C'est le DrainBloc qui gère la manip, tous seul comme d'habitude
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Aujourd'hui 5 coupures électrique du réseau de suite
Un bon point les organes de sécurités fonctionnent
Le bouilleur est monté en surchauffe dés que l'auto circulation en thermosiphon avec le Laddomat n'a plus été efficace
La soupape 2 voies à fait son œuvre:
- L'eau chaude est partie a l’égout, plus exactement a rempli le sous sol
car je n'ai toujours pas raccordé l’évacuation a l’égout.
- De l'eau froide l'a remplacé mais en plus grande quantité, surement un différentiel de pression eau chaude circuit/eau froide réseau.
Rien n'a explosé, rien ne fuit.
Mon Laddomat fonctionne en thermosiphon mais avec un rendement moindre
La soupape 2 voies est opérationnelle.
Le système n'est même pas monté en surpression car la soupape du drainBloc ne s'est pas ouverte (0,7 bar) donc la cuve a bien joué son rôle de vase d'expansion.
J'ai du simplement vidanger le trop d'eau du circuit capteurs.
Cela me rassure sur mon installation
A+
Aujourd'hui 5 coupures électrique du réseau de suite
Un bon point les organes de sécurités fonctionnent
Le bouilleur est monté en surchauffe dés que l'auto circulation en thermosiphon avec le Laddomat n'a plus été efficace
La soupape 2 voies à fait son œuvre:
- L'eau chaude est partie a l’égout, plus exactement a rempli le sous sol
car je n'ai toujours pas raccordé l’évacuation a l’égout.
- De l'eau froide l'a remplacé mais en plus grande quantité, surement un différentiel de pression eau chaude circuit/eau froide réseau.
Rien n'a explosé, rien ne fuit.
Mon Laddomat fonctionne en thermosiphon mais avec un rendement moindre
La soupape 2 voies est opérationnelle.
Le système n'est même pas monté en surpression car la soupape du drainBloc ne s'est pas ouverte (0,7 bar) donc la cuve a bien joué son rôle de vase d'expansion.
J'ai du simplement vidanger le trop d'eau du circuit capteurs.
Cela me rassure sur mon installation
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
A 16°c dans la maison, je peux préparer ma valise
Je me fais virer directement
Déjà que je me fais pourrir quant les radiateurs sont froid
alors que la maison est a 21°c
Il y en a un qui a le mode d'emploi de nos moitié ?
Moi j'ai renoncé
A+
A 16°c dans la maison, je peux préparer ma valise
Je me fais virer directement
Déjà que je me fais pourrir quant les radiateurs sont froid
alors que la maison est a 21°c
Il y en a un qui a le mode d'emploi de nos moitié ?
Moi j'ai renoncé
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Nouvel hiver qui se prépare
Mais bon isolation du grenier quasi fini, isolation des tuyaux pareil
L année dernière à la même période j'avais déjà bouffé 200 litres de fioul
cette année 10 litres
Petite variante dans le fonctionnement de l'installation, maintenant je n'utilise plus la "priorité" ECS du KER2, c'est a dire que je maintenais le haut du KER2 à 50°c mini grâce au fioul.
Maintenant c'est le KER1 bois qui fournis l'ECS, celle ci transite tous de même dans le KER2.
Le soir quant j’arrête l'alimentation du poêle j'isole le KER1 du circuit chauffage
L avantage est double le KER1 reste "chaud" le matin donc l'ECS aussi
le lendemain soir quant je rallume le poêle celui ci monte plus rapidement en température et fournis plus tôt le chauffage.
Gain important de bois brulé "inutilement", c'est a dire consommé avant que le laddomat agisse et alimente le KER1.
La chaudière fioul utilise une partie du KER2 vu que la température n'est plus obligatoirement a 50°c, elle peut utiliser plus souvent sa Loi d'eau donc gain de fioul. De plus la masse d'eau chauffée étant plus importante les démarrage sont moins nombreux et un peu plus long.
Je maintiens qu'un bouilleur en buche de 33cm c'est de l'esclavage, faut le nourrir toutes les 1H30/2H
Bon étant un peu maso, j'ai commandé un poêle buche pour le salon
en buche de 25cm en plus
quant on aime
LoL
A+
Nouvel hiver qui se prépare
Mais bon isolation du grenier quasi fini, isolation des tuyaux pareil
L année dernière à la même période j'avais déjà bouffé 200 litres de fioul
cette année 10 litres
Petite variante dans le fonctionnement de l'installation, maintenant je n'utilise plus la "priorité" ECS du KER2, c'est a dire que je maintenais le haut du KER2 à 50°c mini grâce au fioul.
Maintenant c'est le KER1 bois qui fournis l'ECS, celle ci transite tous de même dans le KER2.
Le soir quant j’arrête l'alimentation du poêle j'isole le KER1 du circuit chauffage
L avantage est double le KER1 reste "chaud" le matin donc l'ECS aussi
le lendemain soir quant je rallume le poêle celui ci monte plus rapidement en température et fournis plus tôt le chauffage.
Gain important de bois brulé "inutilement", c'est a dire consommé avant que le laddomat agisse et alimente le KER1.
La chaudière fioul utilise une partie du KER2 vu que la température n'est plus obligatoirement a 50°c, elle peut utiliser plus souvent sa Loi d'eau donc gain de fioul. De plus la masse d'eau chauffée étant plus importante les démarrage sont moins nombreux et un peu plus long.
Je maintiens qu'un bouilleur en buche de 33cm c'est de l'esclavage, faut le nourrir toutes les 1H30/2H
Bon étant un peu maso, j'ai commandé un poêle buche pour le salon
en buche de 25cm en plus
quant on aime
LoL
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Donc depuis Septembre je tourne avec mon chauffage
Bois/solaire/Fioul
et j'ai quasi fini l'isolation de ma dalle
Et bien le résultat est là
Sept/Novembre 2012 = 800 litres de fioul
Sept/Novembre 2013 = 200 litres de fioul
Gain 600 litres soit un peu plus de 500€
Même si j’enlève le bois consommé j'obtiens encore 350€ de gain
Bon c'est tous de même de l'esclavage un petit bouilleur a nourrir toutes les 2 heures mais ça paye
A+
Donc depuis Septembre je tourne avec mon chauffage
Bois/solaire/Fioul
et j'ai quasi fini l'isolation de ma dalle
Et bien le résultat est là
Sept/Novembre 2012 = 800 litres de fioul
Sept/Novembre 2013 = 200 litres de fioul
Gain 600 litres soit un peu plus de 500€
Même si j’enlève le bois consommé j'obtiens encore 350€ de gain
Bon c'est tous de même de l'esclavage un petit bouilleur a nourrir toutes les 2 heures mais ça paye
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Malheureusement Non
Chaque fois que je me penche sur mon CR
j ai du mal a voir l'ensemble et me noie dans les détails qui après me paraissent futile
Mais surtout ma moitié me trouve autre chose a faire
Je ne pensais pas que ce soit si compliqué de faire un CR
J y arriverai bien un jour
A+
NB: là tu vois je monte dans le grenier aprés ce msg
Chaque fois que je me penche sur mon CR
j ai du mal a voir l'ensemble et me noie dans les détails qui après me paraissent futile
Mais surtout ma moitié me trouve autre chose a faire
Je ne pensais pas que ce soit si compliqué de faire un CR
J y arriverai bien un jour
A+
NB: là tu vois je monte dans le grenier aprés ce msg
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: Projet Poêle Bouilleur
Salut
Je pensais pas que je garderais ce poele bouilleur "provisoire" si lomgtemps
Pour la saison de chauffe 2014/2015 je suis descendu a 700 litres de fioul
mais aussi a 11 steres de bois
Logique les besoins calorique doivent etre comblé
soit par le soleil , le bois ou le fioul
J ai encore testé mon systeme de securité a cause d une fausse manip
j ai coupé le circuit electrique du poele et j ai alumé celui ci plus tard
Donc j etais dans le pire des cas possible
Poelle bouilleur a fond pour une montée rapide en temperature
pas de circuit du laddomat
Pas de possibilite que le thermostatique du laddomat puisse s ouvrir en thermosyphon
Et bien gentiment la securite c'est mise en oeuvre et a refroidi le poele sans aucun degats
J ai ete quite de vidanger une partie du circuit du drainBloc qui avait beaucoup trop d eau
Vu que j ai enfin racordé les purges a l egout je n ai pas eu une seule goute d'eau par terre
cela me change des loupé precedent
Bon c est une manip a eviter bien sur
Un poele bouilleur cela peut etre dangeureux
Ne pas hesiter a y mettre un max de securité automatique
A+
Je pensais pas que je garderais ce poele bouilleur "provisoire" si lomgtemps
Pour la saison de chauffe 2014/2015 je suis descendu a 700 litres de fioul
mais aussi a 11 steres de bois
Logique les besoins calorique doivent etre comblé
soit par le soleil , le bois ou le fioul
J ai encore testé mon systeme de securité a cause d une fausse manip
j ai coupé le circuit electrique du poele et j ai alumé celui ci plus tard
Donc j etais dans le pire des cas possible
Poelle bouilleur a fond pour une montée rapide en temperature
pas de circuit du laddomat
Pas de possibilite que le thermostatique du laddomat puisse s ouvrir en thermosyphon
Et bien gentiment la securite c'est mise en oeuvre et a refroidi le poele sans aucun degats
J ai ete quite de vidanger une partie du circuit du drainBloc qui avait beaucoup trop d eau
Vu que j ai enfin racordé les purges a l egout je n ai pas eu une seule goute d'eau par terre
cela me change des loupé precedent
Bon c est une manip a eviter bien sur
Un poele bouilleur cela peut etre dangeureux
Ne pas hesiter a y mettre un max de securité automatique
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur