Bonjour à tous, quelques questions au sujet du raccordement de mon vase d'expansion 150 litres relié au ballon tampon de 1500 litres:
- pour gagner de la place et aussi un peu en volume d'expansion, je pense placer le vase à l'étage (non chauffé) au dessus du BT, bonne idée ou pas?
- pour la section du tube cuivre, il y a un minimum 12,14,16?
- pour le piquage je me place sur la conduite en cuivre de 28 qui va du bas du BT à l'entrée du ladomat, c'est OK?
- pour le raccordement au niveau du vase, je vais mettre une vanne d’arrêt (pour démontage éventuel du vase) avec purge (comme ça) et remplacer la purge par un mano
Merci d'avance pour vos remarques
branchement vase expansion
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Re: branchement vase expansion
pour gagner de la place et aussi un peu en volume d'expansion, je pense placer le vase à l'étage (non chauffé) au dessus du BT, bonne idée ou pas?
- pour la section du tube cuivre, il y a un minimum 12,14,16? 16 me semble bien
- pour le piquage je me place sur la conduite en cuivre de 28 qui va du bas du BT à l'entrée du ladomat, c'est OK? je connais pas trop le ladomat
- pour le raccordement au niveau du vase, je vais mettre une vanne d’arrêt (pour démontage éventuel du vase) avec purge (comme ça) et remplacer la purge par un mano vanne d'arret ok mais volant démonté sinon c un autre point qui lachera
- pour la section du tube cuivre, il y a un minimum 12,14,16? 16 me semble bien
- pour le piquage je me place sur la conduite en cuivre de 28 qui va du bas du BT à l'entrée du ladomat, c'est OK? je connais pas trop le ladomat
- pour le raccordement au niveau du vase, je vais mettre une vanne d’arrêt (pour démontage éventuel du vase) avec purge (comme ça) et remplacer la purge par un mano vanne d'arret ok mais volant démonté sinon c un autre point qui lachera
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.