SSC 12m² + chaudière bois buche
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
bonjour,
merci pour vos idées pour raccorder les capteurs, je vais faire un essai avec des raccords à olive ou joint torique+rondelle à griffe.
aujourd'hui, je fais la structure qui va recevoir les capteurs.
je pensai incliner légèrement les fixations basses en pente ascendante en direction des raccordements les capteurs pour favoriser la purge, c'est bien ou superflu?
je vais fixer les capteurs sur la structure et les laisser quelques jours comme ça, il faut impérativement les couvrir en attendant la mise en eau?
merci pour vos idées pour raccorder les capteurs, je vais faire un essai avec des raccords à olive ou joint torique+rondelle à griffe.
aujourd'hui, je fais la structure qui va recevoir les capteurs.
je pensai incliner légèrement les fixations basses en pente ascendante en direction des raccordements les capteurs pour favoriser la purge, c'est bien ou superflu?
je vais fixer les capteurs sur la structure et les laisser quelques jours comme ça, il faut impérativement les couvrir en attendant la mise en eau?
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
-
- Technicien Solaire
- Messages : 460
- Enregistré le : sam. févr. 07, 2015 16:01 pm
- Localisation : Loire
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
pente globale c'est bien
couvrir si pas de liquide : bof , on couvre quand il y a du liquide en stagnation ( pompe ne panne ) : si vide il ne se passse pas grand chose
attention aux enfant : les raccords seront brulants
couvrir si pas de liquide : bof , on couvre quand il y a du liquide en stagnation ( pompe ne panne ) : si vide il ne se passse pas grand chose
attention aux enfant : les raccords seront brulants
Les Énergies Renouvelables ? c'est tout naturel !
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
Bonjour guy63,
Tant qu a choisir, raccord olive plutôt que joint qui ne tiendra peut être pas à la température.
Cdt
Bertrand
Tant qu a choisir, raccord olive plutôt que joint qui ne tiendra peut être pas à la température.
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
Solaire diffusion propose toujours au catalogue apper des raccords 3 pièces, à visser...
C'est ce que j'ai eu il y a 9 ans... parfait au montage, ' éventuel démontage...
Les capteurs catalogue sont bien en 22/24 fileté femelle 3/4 ..
Hors, depuis, il semble que les sorties capteurs soient lisse....!!!
Si j'ai bien compris... il a aussi des "olives " au catalogue...
D'où.. soucis de raccords à olive, ou autres, soudures !! etc..
Pourquoi donc compliquer un montage qui allait bien...
Question de prix...??? pas évident...
C'est le progrès...???? misère..!!
CDLT.
Guy
C'est ce que j'ai eu il y a 9 ans... parfait au montage, ' éventuel démontage...
Les capteurs catalogue sont bien en 22/24 fileté femelle 3/4 ..
Hors, depuis, il semble que les sorties capteurs soient lisse....!!!
Si j'ai bien compris... il a aussi des "olives " au catalogue...
D'où.. soucis de raccords à olive, ou autres, soudures !! etc..
Pourquoi donc compliquer un montage qui allait bien...
Question de prix...??? pas évident...
C'est le progrès...???? misère..!!
CDLT.
Guy
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
Bjr
le prbl avec le raccord a olive est que le tube doit faire 16 mm exactement. Ici c'est pas le cas, sauf si on peut le déformer avec une pince a emboiture.
Sinon il y a aussi des "raccords americains " qui acceptent plus de jeu:
le prbl avec le raccord a olive est que le tube doit faire 16 mm exactement. Ici c'est pas le cas, sauf si on peut le déformer avec une pince a emboiture.
Sinon il y a aussi des "raccords americains " qui acceptent plus de jeu:
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
bjr,
merci pour vos remarques.
ce WE, je ne suis pas allez en ville, donc je n'ai pas encore essayé les différents raccords possible.
par contre, j'ai fixé mes bois qui vont recevoir les capteurs. Pour finir, je les installe de manière définitive (le mur ou je comptai les installer en provisoire était vraiment trop tordu dans tous les sens), plus loin du ballon que l'ex-futur lieux d'implantation, mais au moins il seront installés...
merci pour vos remarques.
ce WE, je ne suis pas allez en ville, donc je n'ai pas encore essayé les différents raccords possible.
par contre, j'ai fixé mes bois qui vont recevoir les capteurs. Pour finir, je les installe de manière définitive (le mur ou je comptai les installer en provisoire était vraiment trop tordu dans tous les sens), plus loin du ballon que l'ex-futur lieux d'implantation, mais au moins il seront installés...
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
Le raccord proposé par le british, joint caoutchouc, semble le mieux..
Perso...je métrais en prime une tartine de pate à joint....
Qui finit bien les raccords et filetages, résiste à très chaud..(moteur de voiture..)
Mais dans le temp...???...120° ou plus...?
Bon,.. des joints caoutchouc sur des réductions de circul tiennent depuis 20 ans...!!!
CDLT.
Guy
Perso...je métrais en prime une tartine de pate à joint....
Qui finit bien les raccords et filetages, résiste à très chaud..(moteur de voiture..)
Mais dans le temp...???...120° ou plus...?
Bon,.. des joints caoutchouc sur des réductions de circul tiennent depuis 20 ans...!!!
CDLT.
Guy
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
bonjour,
j'ai fais une demande d'info à un fabriquant de raccord américains, t°max de service 90°C.... pour lui, inapproprié sur une installation solaire.
hier, j'ai acheté un raccord à olive de 16, faut que je teste si la compression de l'olive va serrer la sortie de 15,65. Sinon, tester en étamant l'intérieur de l'olive pour rattraper le jeu ou tourner une olive aux bonnes cotes...
EDIT:
le raccord à olive est posé, test à 3 bars OK.
j'ai fais une demande d'info à un fabriquant de raccord américains, t°max de service 90°C.... pour lui, inapproprié sur une installation solaire.
hier, j'ai acheté un raccord à olive de 16, faut que je teste si la compression de l'olive va serrer la sortie de 15,65. Sinon, tester en étamant l'intérieur de l'olive pour rattraper le jeu ou tourner une olive aux bonnes cotes...
EDIT:
le raccord à olive est posé, test à 3 bars OK.
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
Bonjour,Gui63 a écrit :bonjour,
j'ai fais une demande d'info à un fabriquant de raccord américains, t°max de service 90°C.... pour lui, inapproprié sur une installation solaire.
hier, j'ai acheté un accord à olive de 16, faut que je teste si la compression de l'olive va serrer la sortie de 15,65. Sinon, tester en étament l'intérieur de l'olive pour rattraper le jeu ou tourner une olive aux bonnes cotes...
+1 , d' Ou ma réticence pour le raccord "américain"
Etamage ok si fait avec précaution pour éviter que l'étain n'aille sur la partie conique (Pas facile)
Si la liaison Mécanique est assurée par l'olive (Suffisamment de serrage pour que la tuyauterie reste en place sous la pression)
L' étanchéité peut être assurée par du "Joint Bleu" comme préconisé par Guy (tenue à 200 °C, Attendre 24 H avant Mise en Pression) ou même avec
quelques tours de ruban téflon enroulé derrière l'olive (du côté ou l'écrou appuis sur l'olive, Cela Marche avec de l'huile hydraulique à 40 b donc pas de raison que cela ne fonctionne pas avec un capteur )
Si tu as la possibilité de faire tourner des olives au bon diamètre ,c'est la panacée
cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
- Technicien Solaire
- Messages : 460
- Enregistré le : sam. févr. 07, 2015 16:01 pm
- Localisation : Loire
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
moi j'aime bien les poils de filasse qui dépassent !
ça fait champêtre, on se dit qu'une mésange en ferai bien un fond de nid, j'adore.
un peu de poésie dans notre monde de techniciens ça ne peut pas faire de mal
ça fait champêtre, on se dit qu'une mésange en ferai bien un fond de nid, j'adore.
un peu de poésie dans notre monde de techniciens ça ne peut pas faire de mal
Les Énergies Renouvelables ? c'est tout naturel !
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
Bonsoir,flen42 a écrit :moi j'aime bien les poils de filasse qui dépassent !
ça fait champêtre, on se dit qu'une mésange en ferai bien un fond de nid, j'adore.
un peu de poésie dans notre monde de techniciens ça ne peut pas faire de mal
Je n'ai rien contre cette Minute "champêtre" mais la filasse sur un Embout lisse ne sera pas d'une grande utilité
cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
bonsoir,
Balajol, j'ai mis de la filasse sur les mamelons pour mon montage provisoire de test, pas dans le raccord olive...
j'ai fait le reste de ma plomberie en brasage tendre à l'étaing96.5%/argent3.5% (castolin 157gaz+ décapant 157), je pensai faire de même pour le circuit solaire mais je viens de voir que sa T° de fusion est à 221°C... ça peut le faire ou c'est limite? vous avez utilisé qu'elle brasure tendre (je n'ai qu'un chalumeau butane) pour vos installations? pour info, la T° de stagnation de mes capteurs est annoncée à 204°C...
Balajol, j'ai mis de la filasse sur les mamelons pour mon montage provisoire de test, pas dans le raccord olive...
j'ai fait le reste de ma plomberie en brasage tendre à l'étaing96.5%/argent3.5% (castolin 157gaz+ décapant 157), je pensai faire de même pour le circuit solaire mais je viens de voir que sa T° de fusion est à 221°C... ça peut le faire ou c'est limite? vous avez utilisé qu'elle brasure tendre (je n'ai qu'un chalumeau butane) pour vos installations? pour info, la T° de stagnation de mes capteurs est annoncée à 204°C...
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
Bonsoir,Gui63 a écrit :bonsoir,
Balajol, j'ai mis de la filasse sur les mamelons pour mon montage provisoire de test, pas dans le raccord olive...
j'ai fait le reste de ma plomberie en brasage tendre à l'étaing96.5%/argent3.5% (castolin 157gaz+ décapant 157), je pensai faire de même pour le circuit solaire mais je viens de voir que sa T° de fusion est à 221°C... ça peut le faire ou c'est limite? vous avez utilisé qu'elle brasure tendre (je n'ai qu'un chalumeau butane) pour vos installations? pour info, la T° de stagnation de mes capteurs est annoncée à 204°C...
Largement suffisant pour moi (Etaing+argent 3.5% est pas mal)
J'avais bien compris pour la filasse, je répondais seulement à l'intermède bucolique de Flen42
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
Salut,
Oui température de stagnation de 200 degrés... Je pense (à titre très perso) que c est une limite atteinte avec des insolateurs placés perpendiculairement au rayonnement en plein été.
Chez ouam j ai des capteurs qui annoncent sur la fiche technique la même température circulation à l arrêt.
En fait ma sonde ,fichée dans le doigt de gant tout en haut ,n'a jamais dépassée 153 ou 154. Peut être parce qu'ils sont penchés à 60 degrés.
Oui température de stagnation de 200 degrés... Je pense (à titre très perso) que c est une limite atteinte avec des insolateurs placés perpendiculairement au rayonnement en plein été.
Chez ouam j ai des capteurs qui annoncent sur la fiche technique la même température circulation à l arrêt.
En fait ma sonde ,fichée dans le doigt de gant tout en haut ,n'a jamais dépassée 153 ou 154. Peut être parce qu'ils sont penchés à 60 degrés.
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
Bjr.
Je suis toujours " réservé " sur l'usage de raccords " à olive" ...
Faut savoir que le principe, est d'écraser, sertir, l'olive ( en métal, cuivre ou laiton assez mou..)
pour assurer l'étanchéité..
L'usage se veut quasiment unique, car en démontage, remontage, l'olive ne joue plus son rôle....
déjà " déformée "..
Convient pour un montage "définitif" pour divers raccords-tuyaux etc...
Mais des capteurs sont amenés un jour ou l'autre à être démontés....hélas..
Un bourrage à la pate à joint peut convenir, compenser, mais c'est plutôt " bricolage"
OK, certains tiennent des années..
A chacun, comme il peut..ou veut...
CDLT.
Guy
Je suis toujours " réservé " sur l'usage de raccords " à olive" ...
Faut savoir que le principe, est d'écraser, sertir, l'olive ( en métal, cuivre ou laiton assez mou..)
pour assurer l'étanchéité..
L'usage se veut quasiment unique, car en démontage, remontage, l'olive ne joue plus son rôle....
déjà " déformée "..
Convient pour un montage "définitif" pour divers raccords-tuyaux etc...
Mais des capteurs sont amenés un jour ou l'autre à être démontés....hélas..
Un bourrage à la pate à joint peut convenir, compenser, mais c'est plutôt " bricolage"
OK, certains tiennent des années..
A chacun, comme il peut..ou veut...
CDLT.
Guy