SSC 12m² + chaudière bois buche
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
bonjour,
le descriptif avec le schéma interne de mes capteurs:
j'attends vos avis et remarques pour le raccordement uni-latéral ...
le descriptif avec le schéma interne de mes capteurs:
j'attends vos avis et remarques pour le raccordement uni-latéral ...
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
Ben pas mieux avec ce schéma interne. À mon avis tu auras les 2 capteurs de gauche qui vont faire 66% du boulot, ceux du centre 33% et ceux de droite abstentionnistes... toute ressemblance avec le résultat d'un récent scrutin est bien sûr purement fortuite et involontaire.
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
-
- Technicien Solaire
- Messages : 460
- Enregistré le : sam. févr. 07, 2015 16:01 pm
- Localisation : Loire
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
ha oui ! ça c'est bien du tichelmann !
le principe étant d'équilibres les longueurs de tuyauteries entre les entrées et sortie par champ de capteurs.
pour moi la dernière photo c'est tout bon léon .
et entre nous cela ne te coute que 4 m de tuyaux en plus.... soit moins cher et plus pérenne que 2 vannes de réglage
le principe étant d'équilibres les longueurs de tuyauteries entre les entrées et sortie par champ de capteurs.
pour moi la dernière photo c'est tout bon léon .
et entre nous cela ne te coute que 4 m de tuyaux en plus.... soit moins cher et plus pérenne que 2 vannes de réglage
Les Énergies Renouvelables ? c'est tout naturel !
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1290
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
Il me semble.....
Tu ne peux pas "renter" dans la maison au plus court..???
Isolation , esthétique...???
CDLT.
Guy
Tu ne peux pas "renter" dans la maison au plus court..???
Isolation , esthétique...???
CDLT.
Guy
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
merci Flen42 et Guy pour votre confirmation...
à moyen terme, je compte construire une galerie serre comme ceci:
donc une bonne partie des liaisons seront hors gel une bonne partie de l'année, ça va également me permettre de préchauffer l'air neuf de la maison, de créer un petit séchoir à bois et de faire un peu de culture sous serre.
à moyen terme, je compte construire une galerie serre comme ceci:
donc une bonne partie des liaisons seront hors gel une bonne partie de l'année, ça va également me permettre de préchauffer l'air neuf de la maison, de créer un petit séchoir à bois et de faire un peu de culture sous serre.
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
bonsoir,
pour la mise en œuvre, je compte mettre les pentes comme ça (1 et 2 = purgeur):
c'est bon ? des modifs à suggérer avant que j'attaque?
pour la mise en œuvre, je compte mettre les pentes comme ça (1 et 2 = purgeur):
c'est bon ? des modifs à suggérer avant que j'attaque?
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
bonjour,
personne a d'avis sur ma dernière question?
j'ai oublié de prévoir des vannes d'isolement pour les purgeurs au niveau des capteurs. Est ce que je peux utiliser des vannes standards ou il faut obligatoirement des vannes hautes températures?
personne a d'avis sur ma dernière question?
j'ai oublié de prévoir des vannes d'isolement pour les purgeurs au niveau des capteurs. Est ce que je peux utiliser des vannes standards ou il faut obligatoirement des vannes hautes températures?
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
bonjour,
j'ai enfin fini de raccorder mes capteurs en cuivre de 22. Manque plus que le soleil pour tester le fonctionnement
comment procéder pour la mise à la terre de ces liaisons? je soude un fils de 2.5mm² sur les tubes et je branche sur une terre du réseau elect ou il faut une tresse plus grosse et créer une terre spécifique pour l'installation solaire?
j'ai enfin fini de raccorder mes capteurs en cuivre de 22. Manque plus que le soleil pour tester le fonctionnement
comment procéder pour la mise à la terre de ces liaisons? je soude un fils de 2.5mm² sur les tubes et je branche sur une terre du réseau elect ou il faut une tresse plus grosse et créer une terre spécifique pour l'installation solaire?
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
bonjour,
mon installation tourne à l'eau depuis quelques jours et semble fonctionner correctement.... mise à part qu'un thermosiphon ce met en place en fin de journée pour une bonne partie de la nuit, dans le sens normal de circulation (la ligne bas-échangeur/bas-capteur est chaude et la ligne retour haut-capteur/haut-échaugeur est froide).
est-ce que ce thermosiphon ne devrait pas être stoppé par le clapet présent dans le groupe de charge? est-ce que ce clapet est défectueux?
si j'installe une lyre anti-thermosiphon, je dois la mettre entre le ballon solaire et le groupe de charge, mais cette ligne passe au sol.... est-ce que je peux faire une lyre inversée (qui ne dessine pas un U mais un pont)?
EDIT: après plus de recherche, je crois comprendre que la lyre doit obligatoirement partir vers le bas.... j'ai été induit en erreur par une lyre présente sur mon ancienne installation de chauffage centrale qui été en pont pour certainement activer le thermosiphon...
mon installation tourne à l'eau depuis quelques jours et semble fonctionner correctement.... mise à part qu'un thermosiphon ce met en place en fin de journée pour une bonne partie de la nuit, dans le sens normal de circulation (la ligne bas-échangeur/bas-capteur est chaude et la ligne retour haut-capteur/haut-échaugeur est froide).
est-ce que ce thermosiphon ne devrait pas être stoppé par le clapet présent dans le groupe de charge? est-ce que ce clapet est défectueux?
si j'installe une lyre anti-thermosiphon, je dois la mettre entre le ballon solaire et le groupe de charge, mais cette ligne passe au sol.... est-ce que je peux faire une lyre inversée (qui ne dessine pas un U mais un pont)?
EDIT: après plus de recherche, je crois comprendre que la lyre doit obligatoirement partir vers le bas.... j'ai été induit en erreur par une lyre présente sur mon ancienne installation de chauffage centrale qui été en pont pour certainement activer le thermosiphon...
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
Salut
Le principe de la lyre est de faire un bouchon froid qui arrête la circulation
La chaleur monte naturellement donc avec un pont le bouchon ne se ferra pas
Je n en dirais pas plus
A+
Le principe de la lyre est de faire un bouchon froid qui arrête la circulation
La chaleur monte naturellement donc avec un pont le bouchon ne se ferra pas
Je n en dirais pas plus
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
merci Ottiti pour ta contribution...
vu que je ne vois pas comment faire de lyre entre le stock et le groupe de charge (la liaison passe au sol), est-ce que si je fais une lyre juste après le groupe de charge (entre celui-ci et les capteurs) ce sera efficace?
PS: les liaisons sont en cuivre de 22, pas encore isolées.
vu que je ne vois pas comment faire de lyre entre le stock et le groupe de charge (la liaison passe au sol), est-ce que si je fais une lyre juste après le groupe de charge (entre celui-ci et les capteurs) ce sera efficace?
PS: les liaisons sont en cuivre de 22, pas encore isolées.
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
Bonsoir,Gui63 a écrit :bonjour,
est-ce que ce thermosiphon ne devrait pas être stoppé par le clapet présent dans le groupe de charge? est-ce que ce clapet est défectueux?
...
une petite question les vannes d'isolement du groupe avec clapet intégré sont bien ouvertes complètement ?
Légèrement fermées (faut pas beaucoup ) le clapet est rendu inopérant (La boule de la vanne pousse la tige du clapet)
Pour la Lyre, L'eau chaude monte, il faut donc la contrarier ..
cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
SalutGui63 a écrit :vu que je ne vois pas comment faire de lyre entre le stock et le groupe de charge (la liaison passe au sol), est-ce que si je fais une lyre juste après le groupe de charge (entre celui-ci et les capteurs) ce sera efficace?
PS: les liaisons sont en cuivre de 22, pas encore isolées.
Justement la lyre ne dois pas être isolé vu quelle doit faire de l'eau froide
J'ai un méchant thermosiphon dans mon installation
j'ai mis un clapet spécifique pas d 'effet
J'ai fait une belle lyre en enlevant le clapet pas d 'effet
J'ai mis les 2 et cela empêche le déclenchement du thermosiphon
Mais bon quant la circulation s'enclenche le thermosiphon reste a l'arrêt du circulateur
J'ai essayé le ventilateur sur la lyre et là cela arrête net la circulation mais bon je pense qu'une électrovanne serait plus facile à gérer
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
je pense que les vannes étaient bien ouvertes à fond... mais bon, j'ai surveillé ce soir et pas de thermosiphon pourtant quasi les même t° de stock et extérieur... peut-être que d'avoir manipulé les vannes et le clapet a débloqué une saleté qui gênée... à surveiller!Bonsoir,
une petite question les vannes d'isolement du groupe avec clapet intégré sont bien ouvertes complètement ?
Légèrement fermées (faut pas beaucoup ) le clapet est rendu inopérant (La boule de la vanne pousse la tige du clapet)
Pour la Lyre, L'eau chaude monte, il faut donc la contrarier ..
cdt
Bertrand
---> Ottiti
merci pour ton retour d'expérience!
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018