la saison de chauffe étant bien attaquée, je me demande si mon capteur de t°ESC-haut pour le déclenchement du solaire est bien placé...
actuellement, il est dans le doigt de gant au milieu de la réserve ECS de mon ballon mixte.
par exemple ce matin, ce capteur est à 79°(la chaudière a fonctionné hier soir) et la t° ECS bas est à 26°donc le solaire ne va ce mettre en route que si la T° capteur passe au dessus de 85°, ça me parait un peu dommage...

comment placeriez-vous la sonde de t° déclenchant le circulateur solaire avec ce type de ballon?

Image

Image
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
Avatar de l’utilisateur
Gui63
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 168
Enregistré le: Dim Nov 23, 2014 18:01 pm
Localisation: 63
Âge: 39

Re: SSC 12m² + chaudière bois buche

Messagepar Gui63 » Jeu Déc 14, 2017 11:12 am

je viens de re-éplucher la doc du ballon et de sa régulation d'origine.... et j'ai fait une bourde, il faut bien paramétrer la régul du solaire en fonction du capteur T_ECS_Bas et non pas du capteur T_ECS_Haut !
sur la doc fabriquant, on ne voit pas exactement où est positionné le doigt de gant T_ECS_Bas mais, dans tous les cas, le solaire devrai ce mettre en route plus souvent qu'actuellement....
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
Avatar de l’utilisateur
Gui63
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 168
Enregistré le: Dim Nov 23, 2014 18:01 pm
Localisation: 63
Âge: 39

Re: SSC 12m² + chaudière bois buche

Messagepar patrick07 » Jeu Déc 14, 2017 15:22 pm

Salut Guillaume,

Ben voui, je viens de regarder ton schéma Kicad/Maxisun version 9, et effectivement tu as T_ecsH reliée à l'entrée "Référence" de ton module solaire.

Remplaces vite ce label par T_ecsB et ça ira mieux... 2 minutes avec MSApp.
Avatar de l’utilisateur
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1702
Enregistré le: Lun Avr 03, 2006 11:07 am
Localisation: Sud Ardèche -07- St Germain

Re: SSC 12m² + chaudière bois buche

Messagepar lebritish » Jeu Déc 14, 2017 15:33 pm

Salut,

Ah ben oui si tu attends que le capteur solaire dépasse les 79°C en hiver alors il va pas bcp tourner le circu solaire !

Le tout c'est de s'en apercevoir ;-)

A+

Thierry

lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2161
Enregistré le: Sam Mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation: LYON
Âge: 43

Re: SSC 12m² + chaudière bois buche

Messagepar Gui63 » Ven Déc 15, 2017 9:57 am

bonjour,

j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte car depuis le début de la saison de chauffe il n'y pas vraiment eu de belle période de soleil et quand ce fut le cas, je n'ai pas allumé la chaudière, j'ai de gros apport solaire passif...
mais ça y est, le maxisun à été mis à jour !
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
Avatar de l’utilisateur
Gui63
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 168
Enregistré le: Dim Nov 23, 2014 18:01 pm
Localisation: 63
Âge: 39

Précédente

Retourner vers Bois énergie

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité