estimer la puissance d'un bouilleur existant [Réglé]

Posté : ven. juin 28, 2019 17:33 pm
par j2c
Bonjour,

Lors de l'achat de ma maison, j'ai trouvé un bouilleur installé dans l'insert de la maison.

Insert fabriqué "maison" avec des tuiles découpées et superposées.


Le modèle du bouilleur est celui là

Image

ça fait 50cm de large, et 50cm de haut.

Savez vous où trouver des abaques pour voir la puissance qu'on peut récupérer.

Je souhaite dimensionner une cuve en fonction de la puissance du bouilleur.

Ce bouilleur était monté en parallèle avec l'installation de chauffage. La remise en route d'un feu dans cette cheminée, a fait exploser le corps de chauffe de la chaudière.

On refait donc toute l'installation à neuf.. et j'en profite pour essayer de remettre en service ce bouilleur, mais avec un stockage.


Plus tard, je pense mettre une chaudière bois de 25kW en complément de la chaudière gaz condensation.

Re: estimer la puissance d'un bouilleur existant

Posté : mar. juil. 02, 2019 10:00 am
par Ottiti
Salut

tu fais vraiment flèche de tous bois :-D

Pour ce bouilleur "exotique" tu le vire à la ferraille et tu en prend un neuf avec la notice qui te donnera la puissance et surtout qui sera équipé de tous l'appareillage de sécurité.

A combien estime tu ta vie et celle de tes proches ?

Une connerie sur un bouilleur et cela explose pense y

A+

Re: estimer la puissance d'un bouilleur existant

Posté : mer. juil. 03, 2019 12:03 pm
par j2c
Vu comme ça.. :roll:

En fait, j'avais prévu toutes les sécurité à coté... et finalement, je me demande si l'économie de le garder comme ça.. ne va pas être bouffée par ces achats.

J'ai fais exploser ma chaudière avec ce bouilleur :D Car actuellement il n'y a AUCUNE sécurité sur l'installation.

Re: estimer la puissance d'un bouilleur existant

Posté : mer. juil. 03, 2019 13:16 pm
par domwood
bonjour

côté sécurité des bouilleurs, y'a aussi la solution vase ouvert. certains inconvénients mais tellement simple...

autre appellation pour s'informer : pression atmosphérique.

Re: estimer la puissance d'un bouilleur existant

Posté : mer. juil. 03, 2019 17:50 pm
par j2c
Je pense que ma femme va me tuer, si je lui dit "bon, finalement la cheminée qu'on devait remplacer.. et qu'on a tester et qui fonctionne... et qui a fait exploser la chaudière.. on va la virer.. faire masse de poussière rouge dans la maison... mettre un truc de 180kg (que je vais devoir me démerder pour trouver quelqu'un pour le porter)... "

J'ai trouvé ça pas trop loin de chez moi :
https://www.poeleetambiance.com/foyers- ... lleur.html
Et avec 10kw.. couplé à une chaudière de 20kw gaz et 20kw bois (plus tard).. un bon ballon de 1000L devrait être pas mal.
Sachant que la chaudière gaz sera coupée quand le bois prendra la relève. Et que la chaudière bois sera surtout là pour charger alors que le bouilleur servira à entretenir.

Re: estimer la puissance d'un bouilleur existant

Posté : jeu. août 01, 2019 21:10 pm
par j2c
Hop, le bouilleur a été démonté à la masse.

J'ai acheté le bouilleur dont j'ai déposé le lien plus haut.

Merci pour vos conseils, c'est grace à eux, que j'ai fini par me décider à casser cette cheminée... qui avait fait son temps.

Re: estimer la puissance d'un bouilleur existant [Réglé]

Posté : mar. août 06, 2019 9:29 am
par j2c
Pour la petit histoire, j'ai acheté une cheminée bouilleur (Godin 5152) d'occasion.

Elle était montée en direct sur le chauffage central. avec une soupape de sécurité , un un dispositif pour injecter de l'eau froide... non raccordé au réseau.

Conséquences de ça : (que je n'ai pas vu le jour de la vente)

* insert plein de goudron. (une chienlit à décrasser)
* déflecteur par flamme pété(il avait été remplacé un an plus tôt par le vendeur.. et ça ne lui a pas fait tillt.. qu'il y avait un problème).
* plaque de cheminée fendue à 2 endroits, et qui partait en poussière derrière (forcément avec la condensation)

Un chauffagiste avait fait un arrêt cardiaque en voyant le bricolage...

En démontant le par-flamme, le boulon qui retient le truc s'est cassé.. ça se répare.
Y en a pour quelques jours de grattage pour virer tout le goudron, et 150€ de pièces pour remettre en service.

L'insert sera mis en service pour la partie fumée par un pro.

L'hydraulique, je m'en charge. En conclusion, faire tourner un bouilleur à basse température, est une trèèèèèèèèèèèèèès mauvaise idée.