Bjr Guy,Tom_43 a écrit : D'un point de vu purement technique:
Comment est ce que l'onduleur sait lorsque les batteries sont en dessous de 40% (comme indiqué ds la doc du régulateur) et qu'il faut arrêter l'injection réseau ?
Si l'onduleur attend d’être en dessous de 45V (comme spécifié ds la donc de l'onduleur) alors chaque batterie aura une tension de 7.5V
Les batteries seront mortes très rapidement
Je ne vois pas ce qu'il n'y a de pas constructif ds mes propos? Je te dis que le montage comme il est actuellement, va te flinguer les batteries. Donc il faut rajouter kkchose qui coupe l'injection de l'onduleur lorsque les batteries sont a 10.5V ou 11V.
L'empirisme c'est bien, mais bon si un petit calcul permet d’éviter des frais pour rien...
Le but d'un forum c'est aussi de se faire aider sur les domaine ou l'on est moins a l'aise. Meme si les calculs te rebute mon cher Guy sache que pr la conception on a pas trouvé mieux.
Enfin c'est toi qui voit je n'ai rien a vendre.
A+,
Thierry