Page 1 sur 1
Posté : jeu. sept. 27, 2007 20:46 pm
par jpa
Bonjour,
j'ai un puit dans la cave (et un autre dans le jardin).
Il fait 14° été comme hiver.
J'aimerai le connecter à une VMC double flux (Helios) comme pour un puit canadien.
Comment profiter de cettte eau à température constante pour réchauffer ou refroidir l'air neuf de la VMC?
J'ai recherché des échangeurs air/eau, pas facile à trouver.
Des idées?
Merci.
Posté : jeu. sept. 27, 2007 20:49 pm
par r45v
Bonsoir,
l'autre solution c'est d'utiliser une pac eau/eau avec des ventilloconvecteurs. seul l'hiver le compresseur tourne et l'été tu fais du natural cooling.
Posté : ven. sept. 28, 2007 13:18 pm
par lolo le tournesol
Si c'est pour bricoler qq chose et juste voir si ca marche il existe beaucoup d'echangeurs air/eau : les radiateurs de voiture ! ! !
A voir...
Bon courage
lolo
Posté : ven. sept. 28, 2007 21:15 pm
par YvesBr
Un produit de ce type là ferait-il ton affaire ?
http://www.france-air.com/franceair/for ... lor=B53534
Yves
Posté : ven. nov. 23, 2007 20:42 pm
par jpa
Merci pour ce lien, batterie de chauffage eau chaude circulaire, ça doit le faire.
J'ai trouvé la même chose dans la marque de la VMC, comme quoi, quand on sait ce que l'on cherche, on trouve.
D'un autre coté, le radiateur de voiture, ça doit être meilleur marché, dans une casse

Posté : ven. nov. 23, 2007 21:41 pm
par Icare
[quote="jpa"]D'un autre coté, le radiateur de voiture, ça doit être meilleur marché, dans une casse

[/quote]
Mouais, faut pas être trop regardant côté design ! :D
Posté : sam. nov. 24, 2007 8:15 am
par remi.450
Bonjour,
Tout commence par des calculs pour les échangeurs eau/air.
Les radiateurs de voitures sont calculés pour des températures importantes. Mais quand on a de l'eau 14°c pour échanger sur de l'air à 32° ou 0° et -7° ca gèle, les surfaces deviennent plus importantes
Mais il existe des pompes à chaleur sur boucle d'eau de type ventilo convecteur.
Elle chauffe en hiver et climatise en été.
L'inconvénient de ce type de matériel est le bruit en ambiance.
Voici un lien sur un site tres bien fait
Slt
http://mrw.wallonie.be/energieplus/CDRo ... GlacEP.htm
Posté : mar. nov. 27, 2007 23:18 pm
par jpa
Pour ce qui ont les moyens exactement ce que je cherche, mais pour un puit (et moins cher).