Toujours au sujet de DM ENERGIES, j'ai le malheur d'avoir fait installer une PAC ECO 20 TRI en décembre 2008.
Le site DM ENERGIES fait miroiter une division par 4 de la facture "énergies" du foyer. Pour ma part, elle ne cesse de se multiplier par 3 depuis l'installation de la machine. Comment faire pour optimiser mon investissement ?
D'avance merci
Le site DM ENERGIES fait miroiter une division par 4 de la facture "énergies" du foyer. Pour ma part, elle ne cesse de se multiplier par 3 depuis l'installation de la machine. Comment faire pour optimiser mon investissement ?
D'avance merci
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Bonsoir.
Une petite description plus précise de l'installation siouplait.
Le seul investissement pas toujours facile à faire et qui ne consomme rien...........l'isolation.
Chauffer une passoire (je ne dis pas que c'est le cas) avec n'importe quel système, ça restera une passoire.
Merci de nous renseigner plus.
@ +
Une petite description plus précise de l'installation siouplait.
Le seul investissement pas toujours facile à faire et qui ne consomme rien...........l'isolation.
Chauffer une passoire (je ne dis pas que c'est le cas) avec n'importe quel système, ça restera une passoire.
Merci de nous renseigner plus.
@ +
M.You - 49
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonsoir,
Pour avoir "flirter" avec les vendeurs à l'arrache de PAC et avoir vu des Clients en pleure, je te pose une question.
Quel est l'abonnement EDF que tu as ??
Car une PAC sur un abonnement EJP (qui ne fait plus partie de la gamme EDF) te fait envoler la facture EDF durant les 22 jours EJP.
Si tel est ton cas, le mieux est la cheminée les jours d'EJP
Rémi
Pour avoir "flirter" avec les vendeurs à l'arrache de PAC et avoir vu des Clients en pleure, je te pose une question.
Quel est l'abonnement EDF que tu as ??
Car une PAC sur un abonnement EJP (qui ne fait plus partie de la gamme EDF) te fait envoler la facture EDF durant les 22 jours EJP.
Si tel est ton cas, le mieux est la cheminée les jours d'EJP
Rémi
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : jeu. nov. 19, 2009 21:39 pm
- Localisation : Civrac de Blaye (33)
Installation :
200 m2 de plancher chauffant (installation en 1981) plus 90 m2 avec 5 radiateurs fonte. Cette installation était alimentée par une chaudière à bois (buches d'1 mètre) et une chaudière à gaz en relève (gaz en citerne).
La vétustée des 2 chaudières et mon état de santé ont fait que j'ai opté pour une PAC.
La PAC en question est une DM ENERGIES 20KW haute température avec production ECS et ballon tampon de 100 litres derrière lequel est installé une régulation dedietrich qui gère 2 vannes 3 voies (1 pour circuit radiateurs et 1 pour planchers chauffants).
Installation edf compteur J/N en triphasé.
La PAC est une triphasée gérée par une régulation Theben
Consommation actuelle, avec 15 à 20° C exterieur, une ECS à 65° et une température ambiante de 19° : 101 KW par jour.
Je pense qu'un ajustement de la pente est à faire
Merci pour vos conseils éclairés
200 m2 de plancher chauffant (installation en 1981) plus 90 m2 avec 5 radiateurs fonte. Cette installation était alimentée par une chaudière à bois (buches d'1 mètre) et une chaudière à gaz en relève (gaz en citerne).
La vétustée des 2 chaudières et mon état de santé ont fait que j'ai opté pour une PAC.
La PAC en question est une DM ENERGIES 20KW haute température avec production ECS et ballon tampon de 100 litres derrière lequel est installé une régulation dedietrich qui gère 2 vannes 3 voies (1 pour circuit radiateurs et 1 pour planchers chauffants).
Installation edf compteur J/N en triphasé.
La PAC est une triphasée gérée par une régulation Theben
Consommation actuelle, avec 15 à 20° C exterieur, une ECS à 65° et une température ambiante de 19° : 101 KW par jour.
Je pense qu'un ajustement de la pente est à faire
Merci pour vos conseils éclairés
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : jeu. nov. 19, 2009 21:39 pm
- Localisation : Civrac de Blaye (33)
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
[quote="Bras de Fer"]
Le site DM ENERGIES fait miroiter une division par 4 de la facture "énergies" du foyer. Pour ma part, elle ne cesse de se multiplier par 3 depuis l'installation de la machine. Comment faire pour optimiser mon investissement ?[/quote]
Bonjour, en fait tu as déplacer ta consommation d'énergie. Maintenant tu consommes de l'électricité pour chauffer alors que avant c'etait le bois.
Comme dit M_You, "une passoire reste une passoire".
Concernant les pentes de chauffage, pour un plancher chauffant elle tourne vers 0,4 et les radiateurs vers 1,5 suivant les régions et l'isolation.
Rémi
Le site DM ENERGIES fait miroiter une division par 4 de la facture "énergies" du foyer. Pour ma part, elle ne cesse de se multiplier par 3 depuis l'installation de la machine. Comment faire pour optimiser mon investissement ?[/quote]
Bonjour, en fait tu as déplacer ta consommation d'énergie. Maintenant tu consommes de l'électricité pour chauffer alors que avant c'etait le bois.
Comme dit M_You, "une passoire reste une passoire".
Concernant les pentes de chauffage, pour un plancher chauffant elle tourne vers 0,4 et les radiateurs vers 1,5 suivant les régions et l'isolation.
Rémi
bonjour bras de fer!!!
a mon avis personnel, il ne faut pas chauffer de l ECS avec une PAC :
une PAC consomme minimum 3kwh et voir plus (la tienne peut etre 6kwh)
hors un simple cumulus ne consomme que 2.5kwh!!!!!
de plus le cumulus ne fonctinnnera que sur le tarif nuit!!!!
ceci est valable pr les périodes sans chauffages
amicalement votre
a mon avis personnel, il ne faut pas chauffer de l ECS avec une PAC :
une PAC consomme minimum 3kwh et voir plus (la tienne peut etre 6kwh)
hors un simple cumulus ne consomme que 2.5kwh!!!!!
de plus le cumulus ne fonctinnnera que sur le tarif nuit!!!!
ceci est valable pr les périodes sans chauffages
amicalement votre
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
[quote="Bras de Fer"]J'ai oublié de vous parler de l'isolation. Le bâtiment date du 17eme siècle, donc pas d'isolation des murs, sauf doublage en placo dans les 3 chambres, et isolation des combles avec de la laine de verre (2 x 7cm)[/quote]
L'isolation, y a que ça de vrai. Qu'est-ce qu'il y a comme isolant derrière le placo ? Des murs de pierres de 70-80 ne sont pas plus "efficace" que 2 cm d'isolant. Au plafond, il aurait fallu au moins doubler: 30 cm. C'est pour ça que je dis que c'est pas toujours évident dans "du vieux".
Pour la PaC, est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire de l'accumulation dans les planchers en HC de nuit et de chauffer de jour en "normal" avec les radiateurs, avec un abaissement de temp. la nuit.
C'est vrai que les PaC dites "haute température" permettent de produire l'ECS, mais avec un COP qui dégringole. Pas simple tout ça.
Une petite réflexion sur les PaC HT : http://www.solairegie.com/actualites.php?article=11
Bon courage. @ +
[quote="Bras de Fer"]J'ai oublié de vous parler de l'isolation. Le bâtiment date du 17eme siècle, donc pas d'isolation des murs, sauf doublage en placo dans les 3 chambres, et isolation des combles avec de la laine de verre (2 x 7cm)[/quote]
L'isolation, y a que ça de vrai. Qu'est-ce qu'il y a comme isolant derrière le placo ? Des murs de pierres de 70-80 ne sont pas plus "efficace" que 2 cm d'isolant. Au plafond, il aurait fallu au moins doubler: 30 cm. C'est pour ça que je dis que c'est pas toujours évident dans "du vieux".
Pour la PaC, est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire de l'accumulation dans les planchers en HC de nuit et de chauffer de jour en "normal" avec les radiateurs, avec un abaissement de temp. la nuit.
C'est vrai que les PaC dites "haute température" permettent de produire l'ECS, mais avec un COP qui dégringole. Pas simple tout ça.
Une petite réflexion sur les PaC HT : http://www.solairegie.com/actualites.php?article=11
Bon courage. @ +
M.You - 49
- r45v
- Expert Solaire
- Messages : 701
- Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
- Localisation : Orléans (45)
[quote="Bras de Fer"]Installation :
200 m2 de plancher chauffant (installation en 1981) plus 90 m2 avec 5 radiateurs fonte. Cette installation était alimentée par une chaudière à bois (buches d'1 mètre) et une chaudière à gaz en relève (gaz en citerne).
La vétustée des 2 chaudières et mon état de santé ont fait que j'ai opté pour une PAC.
La PAC en question est une DM ENERGIES 20KW haute température avec production ECS et ballon tampon de 100 litres derrière lequel est installé une régulation dedietrich qui gère 2 vannes 3 voies (1 pour circuit radiateurs et 1 pour planchers chauffants).
Installation edf compteur J/N en triphasé.
La PAC est une triphasée gérée par une régulation Theben
Consommation actuelle, avec 15 à 20° C exterieur, une ECS à 65° et une température ambiante de 19° : 101 KW par jour.
Je pense qu'un ajustement de la pente est à faire
Merci pour vos conseils éclairés[/quote]
Bonjour,
Cette marque de pac est inconnu. j'ai regardé le site de DM energie cela n'inspire pas vraiment confiance
Avoir 200 m² en planché chauffant 90 m² en radiateur pour mettre une pac haute température est un non sens a mon avis. Il aurait été plus judicieux de mettre une bonne pac basse température. De plus pas besoin d'une pac haute température pour faire de l'ecs. Du solaire et une relève avec une pac basse température cela marche très bien. Heureusement pour moi!
Bon maintenant comme trouver une solution ou plutôt limité les dégas.
1) plus la pac travail a basse température moins ta consomation électrique sera élevé. il faut essayer de baisser la température de fonctionnement.
Pour cela il faut bien sur isolé au maximum on te la déjà dit et on le dira jamais assez.
Comment son tes vitrages? ton isolation de toiture est nettement insuffisante.
Ne pense pas que c'est hors sujet on est bien dans les meilleur solution pour toi.
2) il te faut augenté la puissance de tes radiateurs pour fonctionner avec une eau la moins chaude possible. Idéalement la même température que celle pour ton planché chauffant. ouvre déjà tes radiateur a fond tout en baissant la température de fonctionnement de ta pac.
Après il faut:
a soit augmenté la surface de tes radiateurs en ajoutant deséléments
b soit rajouter des radiateurs si tu ne peux augmenté la surface.
Peux-tu nous passer des photos de ton installation un schéma peut-être?
Tu as opter pour une pac sur air. Mais je serais surpris que tu n'as pas un puits vu ta maison. A quelle profondeur est-il et l'eau a combien?
200 m2 de plancher chauffant (installation en 1981) plus 90 m2 avec 5 radiateurs fonte. Cette installation était alimentée par une chaudière à bois (buches d'1 mètre) et une chaudière à gaz en relève (gaz en citerne).
La vétustée des 2 chaudières et mon état de santé ont fait que j'ai opté pour une PAC.
La PAC en question est une DM ENERGIES 20KW haute température avec production ECS et ballon tampon de 100 litres derrière lequel est installé une régulation dedietrich qui gère 2 vannes 3 voies (1 pour circuit radiateurs et 1 pour planchers chauffants).
Installation edf compteur J/N en triphasé.
La PAC est une triphasée gérée par une régulation Theben
Consommation actuelle, avec 15 à 20° C exterieur, une ECS à 65° et une température ambiante de 19° : 101 KW par jour.
Je pense qu'un ajustement de la pente est à faire
Merci pour vos conseils éclairés[/quote]
Bonjour,
Cette marque de pac est inconnu. j'ai regardé le site de DM energie cela n'inspire pas vraiment confiance
Avoir 200 m² en planché chauffant 90 m² en radiateur pour mettre une pac haute température est un non sens a mon avis. Il aurait été plus judicieux de mettre une bonne pac basse température. De plus pas besoin d'une pac haute température pour faire de l'ecs. Du solaire et une relève avec une pac basse température cela marche très bien. Heureusement pour moi!
Bon maintenant comme trouver une solution ou plutôt limité les dégas.
1) plus la pac travail a basse température moins ta consomation électrique sera élevé. il faut essayer de baisser la température de fonctionnement.
Pour cela il faut bien sur isolé au maximum on te la déjà dit et on le dira jamais assez.
Comment son tes vitrages? ton isolation de toiture est nettement insuffisante.
Ne pense pas que c'est hors sujet on est bien dans les meilleur solution pour toi.
2) il te faut augenté la puissance de tes radiateurs pour fonctionner avec une eau la moins chaude possible. Idéalement la même température que celle pour ton planché chauffant. ouvre déjà tes radiateur a fond tout en baissant la température de fonctionnement de ta pac.
Après il faut:
a soit augmenté la surface de tes radiateurs en ajoutant deséléments
b soit rajouter des radiateurs si tu ne peux augmenté la surface.
Peux-tu nous passer des photos de ton installation un schéma peut-être?
Tu as opter pour une pac sur air. Mais je serais surpris que tu n'as pas un puits vu ta maison. A quelle profondeur est-il et l'eau a combien?
Cordialement RV45
Bonsoir bras de fer,
Entièrement d'accord avec ce qui est dit sur l'ECS fait par la PAC.
pour ma part, je viens de désinstaller la partie toute neuve de l'ECS sur la PAC.
J'ai une pac haute température mais après réflexion, il vaut mieux préchauffer au solaire et finir avec un petit cumulus electrique (qui en plus coute trois fois rien).
Du coup, la 3 voies qui était montée, elle est réutilisée sur le solaire.
Juste pour info et que ce soit écrit quelque part: Le système ECS des PACs CIAT HT ne sait pas fonctionner avec l'échangeur du haut des ballons solaire diffusion.
C'est un problème de programmation. Comme il n'y a pas de sonde prise sur le ballon, la PAC regarde le delta T entre départ et retour, et si il est faible, elle considère que le ballon est chaud. En fait l'échangeur SD fait 0,5m2 pour mon 300l et celui du ballon vendu par CIAT (plus de 2000 euros) fait 2m2.
A ce prix là, autant acheter un max de panneaux.
Si tu as 15° dehors et que tu passes 101kw/jour, même si la maison est grande, ça me parait énorme.
Tiens nous au courant des investigations
Grégory
Entièrement d'accord avec ce qui est dit sur l'ECS fait par la PAC.
pour ma part, je viens de désinstaller la partie toute neuve de l'ECS sur la PAC.
J'ai une pac haute température mais après réflexion, il vaut mieux préchauffer au solaire et finir avec un petit cumulus electrique (qui en plus coute trois fois rien).
Du coup, la 3 voies qui était montée, elle est réutilisée sur le solaire.
Juste pour info et que ce soit écrit quelque part: Le système ECS des PACs CIAT HT ne sait pas fonctionner avec l'échangeur du haut des ballons solaire diffusion.
C'est un problème de programmation. Comme il n'y a pas de sonde prise sur le ballon, la PAC regarde le delta T entre départ et retour, et si il est faible, elle considère que le ballon est chaud. En fait l'échangeur SD fait 0,5m2 pour mon 300l et celui du ballon vendu par CIAT (plus de 2000 euros) fait 2m2.
A ce prix là, autant acheter un max de panneaux.
Si tu as 15° dehors et que tu passes 101kw/jour, même si la maison est grande, ça me parait énorme.
Tiens nous au courant des investigations