geothermie sur faille geologique

Les pompes à chaleur, techniques, à eau, à air...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
polo
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : mer. janv. 30, 2008 13:54 pm
Localisation : guilherand 07

Message par polo »

bonjour a tous ,
ma question va vous paraitre un peut bizarre mais voila les données du probleme :
je travaille sur un site insdustriel ou l'ont a besoin d'eau chaude pour d'émarrer des attaques de métaux dans des reacteurs , hors il se trouve que le site se situe sur une faille geologique ou l'eau est a environ de 23°, je me demande si l'installation d'une pompe a chaleur appropriée pourrait fournir de l'eau chaude a 50° et plus si possible

est ce que la thermodynamique des fluides le permet
merci de vos commentaires
@+

Avatar du membre
r45v
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 701
Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
Localisation : Orléans (45)

Message par r45v »

oui avec de l'eau avec 23°c tu auras un très bon coeficient de performance et pas de problème pour de l'eau a 50° voir plus jusqu'à 65°C si besoin.
Cordialement RV45 :lol:

gaby
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 222
Enregistré le : lun. mai 01, 2006 21:21 pm
Localisation : gardanne (13)

Message par gaby »

j'ai lu sur certaines doc de fabricant que le COP pouvait atteindre jusqu'a 7 à 25°c, mais il y a une limite haute pour la temperature en entrée.

polo
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : mer. janv. 30, 2008 13:54 pm
Localisation : guilherand 07

Message par polo »

bonsoir rv 45

merci de ta réponse qui me conforte dans mon idée , je ne pensais pas que l'ont pouvait montée jusqu'a 65° .

cela va me permettre de prévoir de supprimé une chaudière vapeur qui nous procure l'eau chaude et le peut de vapeur dont l'ont a besoin .cela feras du co2 en moins dans l'atmosphère
@+

Avatar du membre
r45v
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 701
Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
Localisation : Orléans (45)

Message par r45v »

avec une eau de sortie à 55°C le cop serait plutôt proche de 4 ce qui est déjà pas mal.
Cordialement RV45 :lol:

polo
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : mer. janv. 30, 2008 13:54 pm
Localisation : guilherand 07

Message par polo »

bonsoir gagy et rv 45

ke ca co le( cop )

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

Bonsoir,

http://fr.wikipedia.org/wiki/COP

Fais ton choix camarade :mrgreen:

Eric

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 872
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Message par vile-coyote »

bonsoir a tous,

attention tout de meme, peu de PAC géothermique supporte plus de 25°C en entrée de compresseur !

après si c'est une grosse machine qu'il te faut, contact directement un fabricant,
y'en a un a andrezé en maine et loire, qui devrais pouvoir te faire une PAC sur mesure

A+
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

Avatar du membre
r45v
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 701
Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
Localisation : Orléans (45)

Message par r45v »

Ce n'est pas si rare que cela puisque Viessmann accepte jusqu'à 25°C en entré par exemple.

Image

Mais il y en a surement d'autres.

Mais mélanger de l'eau "chaude" avec de l'eau froide pour faire de l'eau tiède ne doivrait pas pausé de problème Vile
Modifié en dernier par r45v le dim. mars 21, 2010 21:13 pm, modifié 1 fois.
Cordialement RV45 :lol:

polo
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : mer. janv. 30, 2008 13:54 pm
Localisation : guilherand 07

Message par polo »

merci tous pour vos renseignement

effectivement il faudrat une grosse machine car les besoin en eau chaude sont important en debut de reaction mais ne dure pas car une fois la reation demarree , elle meme génère un important d'égagement de chaleur ( + °100°)que l'ont doit controlé