natural cooling pac viessmann
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 173
- Enregistré le : lun. juin 23, 2008 22:04 pm
- Localisation : mont de marsan 40
Bonjour
Je suis entrain de refaire l’installation de ma PAC vitocal 300 eau/eau et je me pose une question sur le branchement de l'échangeur pour le rafraîchissement sur mon ancienne installation l'eau du puits traverse l'échangeur intermédiaire et refroidi l'antigel ensuite l'antigel part vers la PAC ou via une vanne 3V a l'échangeur froid pourquoi ne pas relié directement l'échangeur froid en série a l'autre échangeur pour qu'il soit traversé par l'eau du puits plutôt que par l'antigel car du coup en position refroidissement j'ai un circulateur en plus qui tourne et une perte avec 2 échangeurs plutôt qu'un
si quelqu'un peut me renseigner ou me conseiller a qui m'adresser car je suis pressé je suis en plein montage et n'ai pas trop le temps
Merci d'avance
Je suis entrain de refaire l’installation de ma PAC vitocal 300 eau/eau et je me pose une question sur le branchement de l'échangeur pour le rafraîchissement sur mon ancienne installation l'eau du puits traverse l'échangeur intermédiaire et refroidi l'antigel ensuite l'antigel part vers la PAC ou via une vanne 3V a l'échangeur froid pourquoi ne pas relié directement l'échangeur froid en série a l'autre échangeur pour qu'il soit traversé par l'eau du puits plutôt que par l'antigel car du coup en position refroidissement j'ai un circulateur en plus qui tourne et une perte avec 2 échangeurs plutôt qu'un
si quelqu'un peut me renseigner ou me conseiller a qui m'adresser car je suis pressé je suis en plein montage et n'ai pas trop le temps
Merci d'avance
Modifié en dernier par trust le mer. juin 27, 2012 21:11 pm, modifié 2 fois.
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
[quote="trust"] traverse l'échangeur intermédiaire et refroidi l'antigel et de la l'antigel par a la PAC ou via une vanne 3V a l'échangeur froid [/quote]
C'est l'accent qui manque sur le "là" je ne l'avais bien vu la première fois et peut être un "a" en trop.
Effectivement avec le plan c'est plus digeste
Je ne te lance pas la pierre je suis nul en orthographe, mais un accent en moins change le sens de la phrase, si on a pas le plan c'est dur a suivre
A+
[quote="trust"] traverse l'échangeur intermédiaire et refroidi l'antigel et de la l'antigel par a la PAC ou via une vanne 3V a l'échangeur froid [/quote]
C'est l'accent qui manque sur le "là" je ne l'avais bien vu la première fois et peut être un "a" en trop.
Effectivement avec le plan c'est plus digeste
Je ne te lance pas la pierre je suis nul en orthographe, mais un accent en moins change le sens de la phrase, si on a pas le plan c'est dur a suivre
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
bonsoir
on en a discuté la
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
le probleme doit etre le mème avec un échangeur en plus
les échangeurs a plaques sont sensibles et couteux
surtout les gaz/eau
on en a discuté la
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
le probleme doit etre le mème avec un échangeur en plus
les échangeurs a plaques sont sensibles et couteux
surtout les gaz/eau
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
J'ai l'impression que Trust ne lit pas tous les messages qui lui sont adressés ici.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
Rémi
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
Rémi
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 173
- Enregistré le : lun. juin 23, 2008 22:04 pm
- Localisation : mont de marsan 40
Bonsoir
J'ai bien lu mes messages mais la question est différente je préserve mon échangeur intermédiaire de la PAC(car trop de risque pour mon échangeur interne)
Mais j'ai également un deuxième échangeur pour le natural cooling et je n'arrive pas a comprendre pourquoi viessmann préconise de faire passer l'antigel pour refroidir l'eau du PC plutôt que de faire circuler directement l'eau du puit dans cette échangeur
Pour moi il serait plus logique de mettre les 2 échangeurs en série sur l'eau du puits mais ma régulation de ma PAC va telle accepter cette configuration
je joint des photos des deux échangeurs
J'ai bien lu mes messages mais la question est différente je préserve mon échangeur intermédiaire de la PAC(car trop de risque pour mon échangeur interne)
Mais j'ai également un deuxième échangeur pour le natural cooling et je n'arrive pas a comprendre pourquoi viessmann préconise de faire passer l'antigel pour refroidir l'eau du PC plutôt que de faire circuler directement l'eau du puit dans cette échangeur
Pour moi il serait plus logique de mettre les 2 échangeurs en série sur l'eau du puits mais ma régulation de ma PAC va telle accepter cette configuration
je joint des photos des deux échangeurs
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 173
- Enregistré le : lun. juin 23, 2008 22:04 pm
- Localisation : mont de marsan 40
Bonjour
Donc j'ai modifié mon circuit j'ai placé la vanne 3 v sur le circuit eau du puits donc j'alimente l'échangeur chaud ou froid selon le mode de la régulation cd60(chauffage ou rafraîchissement)
Je gagne en échange de chaleur car plus qu'un seul échangeur et en consommation car circulateur en moins
Mais je pense que je risque de rencontrer un problème car la sonde de température d'eau primaire est placé dans la pac et vue que je ne la traverse plus
Donc je cherche de l'aide pour savoir si il est possible de rajouter une sonde directement sur l'échangeur et pouvoir basculer entre les 2 sondes selon le mode de fonctionnement de la PAC
j’espère que quelqu'un va pouvoir me conseiller une solution car j'ai fini de modifier mon installation
Merci
Donc j'ai modifié mon circuit j'ai placé la vanne 3 v sur le circuit eau du puits donc j'alimente l'échangeur chaud ou froid selon le mode de la régulation cd60(chauffage ou rafraîchissement)
Je gagne en échange de chaleur car plus qu'un seul échangeur et en consommation car circulateur en moins
Mais je pense que je risque de rencontrer un problème car la sonde de température d'eau primaire est placé dans la pac et vue que je ne la traverse plus
Donc je cherche de l'aide pour savoir si il est possible de rajouter une sonde directement sur l'échangeur et pouvoir basculer entre les 2 sondes selon le mode de fonctionnement de la PAC
j’espère que quelqu'un va pouvoir me conseiller une solution car j'ai fini de modifier mon installation
Merci
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 173
- Enregistré le : lun. juin 23, 2008 22:04 pm
- Localisation : mont de marsan 40
Salut Remi pourquoi voyez vous un soucis si vous pensez que je fais une erreur argumenter car j'essaye de trouver des solutions mais personne n'a l'air de connaitre ce style d’installation et viessmann ne communique pas d'infos technique au particulier
Donc si quelqu'un pense que je fais une erreur dite le ne me laissé pas finir mon installation pour tout refaire après c'est énormément de temps et d'argent
merci
Donc si quelqu'un pense que je fais une erreur dite le ne me laissé pas finir mon installation pour tout refaire après c'est énormément de temps et d'argent
merci