Bonjour,
Conférencier : technicien de chez Pneumatex.
Objet : Le chauffage central et ses maladies.
Symptômes :
Rouille, magnétite, boue, radiateur qui fait du bruit, tuyau qui se bouche, perte d'eau à la soupape de sécurité, apport d'eau fréquent, mauvaises presions au sein du vase d'expansion.
Mais pas de fuites sur l'installation.
Cause : introduction d'air (oxygène) dans l'installation de chauffage par dépression .
Traitement curatif:
Démontage et vérification du prégonflage ou remplacement du vase d'expansion.
Remplacement du groupe de sécurité en cas où celui-ci ai fonctionné.
Traitement préventif :
Choix du vase :
membrane ou vessie.
caoutchouc ou butyl (si antigel)
Vase d'expansion solaire : çà n'existe pas : les membranes ou vessies en caoutchouc ou butyl ne supporte pas plus de 70°. Il faut un dissipateur de chaleur avant le vase d'expansion.
Calcul correcte des pressions de gonflage du vase d'expansion.
Vérification de la pression de prégonflage annuelle :
Une membrane ou une vessie ont une porosité qui va laisser passer l'air de prégonflage d'où diminution de cette pression. Jusqu'au moment où il n'y a plus d'air. Certaines marques sont plus poreuses que d'autres.
Mettre une vanne avec purgeur avant le vase d'expansion et retirer le levier de vanne.
Emplacement du vase d'expansion :
En amont du circulateur.
Remarques :
- On ne change l'eau que tout les 30 ans et elle doit être transparente.
- Lors du remplissage de l'installation, on remplit doucement afin de bien éliminer le maximum de bulles d'air.
- La chaleur favorise le dégazage de l'eau : montée à plus haute température la première fois.
- On purge toujours avec un circulateur arrêté.
A la fin de la conférence, il y a eu une démontration sur le dégazeur à micobulles et désemboueur + antimagnétite. Résultats stupéfiants.
A+
Conférencier : technicien de chez Pneumatex.
Objet : Le chauffage central et ses maladies.
Symptômes :
Rouille, magnétite, boue, radiateur qui fait du bruit, tuyau qui se bouche, perte d'eau à la soupape de sécurité, apport d'eau fréquent, mauvaises presions au sein du vase d'expansion.
Mais pas de fuites sur l'installation.
Cause : introduction d'air (oxygène) dans l'installation de chauffage par dépression .
Traitement curatif:
Démontage et vérification du prégonflage ou remplacement du vase d'expansion.
Remplacement du groupe de sécurité en cas où celui-ci ai fonctionné.
Traitement préventif :
Choix du vase :
membrane ou vessie.
caoutchouc ou butyl (si antigel)
Vase d'expansion solaire : çà n'existe pas : les membranes ou vessies en caoutchouc ou butyl ne supporte pas plus de 70°. Il faut un dissipateur de chaleur avant le vase d'expansion.
Calcul correcte des pressions de gonflage du vase d'expansion.
Vérification de la pression de prégonflage annuelle :
Une membrane ou une vessie ont une porosité qui va laisser passer l'air de prégonflage d'où diminution de cette pression. Jusqu'au moment où il n'y a plus d'air. Certaines marques sont plus poreuses que d'autres.
Mettre une vanne avec purgeur avant le vase d'expansion et retirer le levier de vanne.
Emplacement du vase d'expansion :
En amont du circulateur.
Remarques :
- On ne change l'eau que tout les 30 ans et elle doit être transparente.
- Lors du remplissage de l'installation, on remplit doucement afin de bien éliminer le maximum de bulles d'air.
- La chaleur favorise le dégazage de l'eau : montée à plus haute température la première fois.
- On purge toujours avec un circulateur arrêté.
A la fin de la conférence, il y a eu une démontration sur le dégazeur à micobulles et désemboueur + antimagnétite. Résultats stupéfiants.