perte de pression dans le chauffage central
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 112
- Enregistré le : ven. oct. 26, 2007 16:45 pm
- Localisation : eance 35
bonsoir , mon chauffage central ne garde pas sa pression, je lui mets 2 bars, et le lendemain il reste a peine 1 bar ,ce n est pas une fuite car je retrouve de l eau dans un sceau placé sous la soupape de securite.. la chaudiere fioul comme le flexcon comme la soupape de securite ont 17 ans.
comment savoir si c est la soupape de secu ou le flexcon qui est defectueux..
merci
comment savoir si c est la soupape de secu ou le flexcon qui est defectueux..
merci
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2564
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
bonsoir,
ca "sent" le vase d'expension a remplacer ... mais rien de grave.
Pour t'en assurer, tu pousse juste avec une allumette sur la "pipette" de la valve de gonflage du vase. Elle est souvent cachee sous un "bouchon" plastique noir. Si c'est de la flotte qui en sort, la membrane est percee, si c'est de l'air, revient nous donner des nouvelles.
Allez, une tite photo, c'est plus simple.
Gaffe quand meme car sur la photo, on voit la vanne d'isolement avec sa manette de manoeuvre. Il faut evidemment ne jamais laisser la manette sur la vanne ... il suffit de l'accrocher avec un bout de fil pour la retrouver le jour ou !
Bien a vous tous
ca "sent" le vase d'expension a remplacer ... mais rien de grave.
Pour t'en assurer, tu pousse juste avec une allumette sur la "pipette" de la valve de gonflage du vase. Elle est souvent cachee sous un "bouchon" plastique noir. Si c'est de la flotte qui en sort, la membrane est percee, si c'est de l'air, revient nous donner des nouvelles.
Allez, une tite photo, c'est plus simple.
Gaffe quand meme car sur la photo, on voit la vanne d'isolement avec sa manette de manoeuvre. Il faut evidemment ne jamais laisser la manette sur la vanne ... il suffit de l'accrocher avec un bout de fil pour la retrouver le jour ou !
Bien a vous tous
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 112
- Enregistré le : ven. oct. 26, 2007 16:45 pm
- Localisation : eance 35
merci pour ce test' et cette reponse si rapide ..
je viens de tester : une toute petite impulsion sur l obus de la valve du flexcon, j ai entendu de l air sortir ce qui veut dire que le flexcon a encore de la pression...
en a t il suffisemment la est la question ou est ce la soupape de secu qui n as plus suffisemment de resistance???
je viens de tester : une toute petite impulsion sur l obus de la valve du flexcon, j ai entendu de l air sortir ce qui veut dire que le flexcon a encore de la pression...
en a t il suffisemment la est la question ou est ce la soupape de secu qui n as plus suffisemment de resistance???
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Salut Marc
Ce qui arrive parfois, c'est que la soupape coince une crasse après ouverture et donc se referme mal.
Mais dans ce cas, même à 1 bar elle fuirait encore.
Le ressort avachi, tu pourrais t'en assurer en restant devant la chaudière. Le temps d'un cycle et tu devrais voir à quelle pression ça s'ouvre.
Pour le test du vase : http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Combien de litres et quelle pression, le vase ?
Ce qui arrive parfois, c'est que la soupape coince une crasse après ouverture et donc se referme mal.
Mais dans ce cas, même à 1 bar elle fuirait encore.
Le ressort avachi, tu pourrais t'en assurer en restant devant la chaudière. Le temps d'un cycle et tu devrais voir à quelle pression ça s'ouvre.
Pour le test du vase : http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Combien de litres et quelle pression, le vase ?
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 112
- Enregistré le : ven. oct. 26, 2007 16:45 pm
- Localisation : eance 35
d ahitude il y a environ 2 bar a froid , on ne peut plus rien lire ni sur la soupape ni sur le flexcon perdu pour perdu je pense que je vais tripoter la soupape une bonne vingtaine de fois
Modifié en dernier par marceve le mer. nov. 17, 2010 21:23 pm, modifié 1 fois.
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
Bonsoir,
en plus de tout ce qui a été dit plus haut, moi je pencherais pour le ressort "avachi"
Remplace ta soupape et tu en profite pour vérifier la pression de prégonflage de ton vase.
Pour ce qui est de la pression à froid, 2 kilos me semble beaucoup.
Tu prends la hauteur statique de ton installation et tu rajoute 500 grammes (à froid bien sur)
cela ne sert à rien de mettre trop de pression.
en plus de tout ce qui a été dit plus haut, moi je pencherais pour le ressort "avachi"
Remplace ta soupape et tu en profite pour vérifier la pression de prégonflage de ton vase.
Pour ce qui est de la pression à froid, 2 kilos me semble beaucoup.
Tu prends la hauteur statique de ton installation et tu rajoute 500 grammes (à froid bien sur)
cela ne sert à rien de mettre trop de pression.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 112
- Enregistré le : ven. oct. 26, 2007 16:45 pm
- Localisation : eance 35
comme je l avais ecris l autre jour, j ai fais faire une vingtaine d' ouverture/fermeture à la soupape de securite, et maintenant la pression tient...
pour l instant je laisse a 2 bars a chaud et j ai achete une nouvelle soupape, je vais attendre de vidanger mon circuit de chauffage pour la remplacer
pour l instant je laisse a 2 bars a chaud et j ai achete une nouvelle soupape, je vais attendre de vidanger mon circuit de chauffage pour la remplacer