bonsoir , mon chauffage central ne garde pas sa pression, je lui mets 2 bars, et le lendemain il reste a peine 1 bar ,ce n est pas une fuite car je retrouve de l eau dans un sceau placé sous la soupape de securite.. la chaudiere fioul comme le flexcon comme la soupape de securite ont 17 ans.
comment savoir si c est la soupape de secu ou le flexcon qui est defectueux..
merci

Posté : sam. nov. 13, 2010 20:53 pm
par ramses
bonsoir,

ca "sent" le vase d'expension a remplacer ... mais rien de grave.

Pour t'en assurer, tu pousse juste avec une allumette sur la "pipette" de la valve de gonflage du vase. Elle est souvent cachee sous un "bouchon" plastique noir. Si c'est de la flotte qui en sort, la membrane est percee, si c'est de l'air, revient nous donner des nouvelles.

Allez, une tite photo, c'est plus simple.

Image

Gaffe quand meme car sur la photo, on voit la vanne d'isolement avec sa manette de manoeuvre. Il faut evidemment ne jamais laisser la manette sur la vanne ... il suffit de l'accrocher avec un bout de fil pour la retrouver le jour ou !

Bien a vous tous

Posté : sam. nov. 13, 2010 21:23 pm
par marceve
merci pour ce test' et cette reponse si rapide ..
je viens de tester : une toute petite impulsion sur l obus de la valve du flexcon, j ai entendu de l air sortir ce qui veut dire que le flexcon a encore de la pression...
en a t il suffisemment la est la question ou est ce la soupape de secu qui n as plus suffisemment de resistance???

Posté : sam. nov. 13, 2010 21:49 pm
par thermitch
Salut Marc :grin:

Ce qui arrive parfois, c'est que la soupape coince une crasse après ouverture et donc se referme mal.
Mais dans ce cas, même à 1 bar elle fuirait encore.


Le ressort avachi, tu pourrais t'en assurer en restant devant la chaudière. Le temps d'un cycle et tu devrais voir à quelle pression ça s'ouvre.

Pour le test du vase : http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

Combien de litres et quelle pression, le vase ?

Posté : sam. nov. 13, 2010 22:05 pm
par marceve
c est justement ce que je viens de faire , mon chauffage etait en veille j ai augmenter la consigne le chauffage c est mis en route et a 2.35 bar la soupape coule doucement au goutte a goutte..
y a t il une methode pour la nettoyer est ce qu en la faisont fonctionner ca peut arranger le coup

Posté : sam. nov. 13, 2010 22:21 pm
par thermitch
Quelles sont tes pressions (de service et de pré-gonflage) à la base ?
Y a t'il une indication lisible du tarage de la soupape ?
Habituellement c'est plutôt 3 bars.

Je te déconseille d'agir sur la soupape : 9 fois sur 10 elle ne se referme pas :???:

Posté : sam. nov. 13, 2010 22:36 pm
par marceve
d ahitude il y a environ 2 bar a froid , on ne peut plus rien lire ni sur la soupape ni sur le flexcon perdu pour perdu je pense que je vais tripoter la soupape une bonne vingtaine de fois

Posté : sam. nov. 13, 2010 23:05 pm
par Bernard (de Cagnes)
Bonsoir,

en plus de tout ce qui a été dit plus haut, moi je pencherais pour le ressort "avachi" :cry:

Remplace ta soupape et tu en profite pour vérifier la pression de prégonflage de ton vase.

Pour ce qui est de la pression à froid, 2 kilos me semble beaucoup.

Tu prends la hauteur statique de ton installation et tu rajoute 500 grammes (à froid bien sur)

cela ne sert à rien de mettre trop de pression.

Posté : mer. nov. 17, 2010 21:31 pm
par marceve
comme je l avais ecris l autre jour, j ai fais faire une vingtaine d' ouverture/fermeture à la soupape de securite, et maintenant la pression tient...
pour l instant je laisse a 2 bars a chaud et j ai achete une nouvelle soupape, je vais attendre de vidanger mon circuit de chauffage pour la remplacer