Perte de puissance fonction du delta T

Informations sur le chauffage par radiateurs.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Répondre
jeantout
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 368
Enregistré le : sam. déc. 10, 2005 23:10 pm
Localisation : La Gaude 06

Message par jeantout »

Salut,
Vous trouverez ci joint un fichier excel qui indique pour des radiateurs Allu, marque Ragall type Cento (le chiffre indique la hauteur), la perte de puissance en fonction du delta T. C'est donné pour un élément de radiateur
Grosso comme modo, ça peut se reporter à d'autre radiateurs allu. A+ G R
Fichiers joints
PUISCETO.XLS
(35.5 Kio) Téléchargé 210 fois

jeantout
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 368
Enregistré le : sam. déc. 10, 2005 23:10 pm
Localisation : La Gaude 06

Message par jeantout »

J'ai oublié pour ceux qui ne le sauraient pas que le delta T est la différence T° entre la T° de l'eau à l'entrée du radiateur, et la T° ambiante souhaitée.
Ce qui donne pour un delta T de 50 et le cento 700 175W pour un élément.
Par contre, si la T° d'arrivée de l'eau n'est plus que 45° le deltaT n'est plus que 25 et la puissance de l'élément n'est plus que 69.95W soit une perte de 60%. D'ou la nécessite d'avoir des radiateurs surdimentionnés.
On s'en serait douté, mais c'est bien de pouvoir y mettre qq chifres dessus. A+ G R