La vitesse de l'eau dans un chauffage central est de 0.5m/sec.

A+

Malognes
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 732
Enregistré le: Dim Déc 11, 2005 16:06 pm
Localisation: Mons Belgique

Messagepar clincks » Ven Déc 30, 2005 13:54 pm

Y a t'il une raison particulière à cela?

Est-ce valable pour type de tuyaux? (cuivre, fer, PER, ...)

Merci.

Stéphane

clincks
Newbie
Newbie
 
Messages: 29
Enregistré le: Sam Déc 24, 2005 19:52 pm
Localisation: Arlon - Belgique

Messagepar Malognes » Ven Déc 30, 2005 21:48 pm

0.5 m/sec est la vitesse standart pour raccorder un radiateur.

On ne va pas plus vite pour ne pas engendrer de bruit au niveau de la tuyauterie.

Ici, le vitesse peut être lente et le tuyau peut jouer le rôle de dissipateur de chaleur; nous allons quand même chauffer la pièce.

Malognes
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 732
Enregistré le: Dim Déc 11, 2005 16:06 pm
Localisation: Mons Belgique

Messagepar p_bricoleur » Mar Jan 03, 2006 16:00 pm

Bonjour,

En dessous de cette vitesse, il y a des difficultés de purge (surtout dans les tuyaux de faible diamètre) car l'eau a du mal à emmener les bulles restantes.

Et effectivement, au dessus : bruits divers et abrasion plus importante de l'eau.

Cordialement
Avatar de l’utilisateur
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 1671
Enregistré le: Mar Déc 27, 2005 10:37 am
Localisation: Rueil-Malmaison (92)

Messagepar Malognes » Lun Mai 17, 2010 21:03 pm

Bonjour,

La vitesse de l'eau pour les locaux habités :

DN15 : entre 0.21 et 0.41 m/s
DN 20 : 0.22 - 0.51
DN 25 : 0.32 -0.59
DN 32 : 0.34 - 0.72
DN 40 : 0.53 - 0.80
DN 50 : 0.50 - 0.94

Ailleurs, la vitesse peut être comprise entre 1.2 et 1.5 m/s

A+

Malognes
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 732
Enregistré le: Dim Déc 11, 2005 16:06 pm
Localisation: Mons Belgique

Messagepar guy delsol » Mar Mai 18, 2010 10:35 am

"ça depend, s'il y a du vent..."(F.Reynaud )
Comme pour les capteurs, considerer, volume, diamètre, charge, besoin..etc
( le delta quoi...)
C'est pas comme sur autoroute, tout le monde à 130....
Cdlt .