calcul echauffement cable électrique

Informations sur le chauffage par radiateurs.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Répondre
Yvan30
Newbie
Newbie
Messages : 35
Enregistré le : lun. avr. 06, 2009 19:01 pm
Localisation : Haut gard

calcul echauffement cable électrique

Message par Yvan30 »

Bonsoir, je cherche a calculer la température de l'isolant d'un câble électrique.
Par exemple un câble de 16 mm2 et de 0,7 m (0,7 milliohm) parcouru par 120 A va dissiper 10 W pendant les 96 s de marche.
En utilisant l'antique formule Q=m.Cp.delta T (est ce bon) je trouve DeltaT(°C) = R . I2 . t / s = 18°C
(s : capacité thermique massique du cuivre 385 J.kg-1.K-1 soit 54 J.K-1 pour les 1m de 16 mm2)
Mais cela suppose que le conducteur n'échange pas la chaleur avec l'isolant ni avec l'air ambiant.
Merci de votre aide.

Avatar du membre
nicoso
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 174
Enregistré le : mar. sept. 07, 2010 14:40 pm
Localisation : treize-septiers (85)

Re: calcul echauffement cable électrique

Message par nicoso »

Bonjour
Peut tu en dire plus sur l'utilisation de ton fil et la tension appliqué et pourquoi 96 secondes

Yvan30
Newbie
Newbie
Messages : 35
Enregistré le : lun. avr. 06, 2009 19:01 pm
Localisation : Haut gard

Re: calcul echauffement cable électrique

Message par Yvan30 »

Bonjour
Tension 12V, alimentation d'un convertisseur 12/230V

Plus précisément c'est pour alimenter une cafetière nespresso à partir d'une batterie de 12V via un convertisseur 12/230.
Conseil du fabricant faire le café après le 2éme cycle de chauffe les mesures donnent 1er cycle 53s, repos de 45s, deuxième cycle 13s.
Pendant la chauffe le convertisseur demande 120A à la batterie.
Une tasse de café est faite : chauffe 20 s, pompe marche entre 15 et 40 secondes suivant la capsule, la conso de la pompe ne demande que 6A à la batterie.
Voila pourquoi 96 s en négligeant les 45 s sans courant dans le conducteur entre la 1er et la 2éme chauffe.

Nota après une série de 6 tasses café (sans capsule ce qui réduit la durée totale car il n'y a pas la gestions des dosette à faire) temps de chauffe cumulé 133s en plus des 66 s de la 1er et de la 2éme chauffe, la température de la gaine rouge mesurée (portion verticale à l'air libre) avec un thermomètre infra rouge à 25€ était de 39,6°C. Avec une température ambiante de 27,9°C l' élévation était de de 11,7.

Je cherche donc le moyen de calculer cet échauffement.

Répondre

Retourner vers « Dissipation par radiateurs »