Projet : Premier essai de schéma de principe

Venez vous présenter, parlez de vous.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour Balajol,
ton retour bouclage ne devrai pas revenir en bas du ballon solaire mais au milieu normalement. A moins qu'il serve à charger l'ensemble du ballon solaire par la chaudière.
Rémi

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1796
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Salut Xavier,

A ta question sur l'intérêt du serpentin du haut, c'est fait pour faire de la stratification active.
Bon d'après ce que j'ai pu lire sur le forum, c'est un peu un luxe et perso j'ai décide de le faire donc le même ballon que celui que tu envisages.
Pour ma part c'est un choix pour m'amuser un peu et tester :-D

Amicalement

Eric
20 m²thermique, Poele bouilleur, Chaudiere granulé, UVR16X2 + UVR610
Photovoltaïque : environ 1kWc, CADOE-OPP
Capteur à Air (façon Guy Isabel)

Suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Association : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonjour Rémi et tous,
Mon ballon est un ballon "Nucléaire" modifié et ne comporte pas de piquage au milieu. :oops:

Actuellement le retour au point bas provoque une augmentation de la T° en bas (Après une courte baisse) et baisse du milieu du ballon. Les T° s'équilibrent et dans l' heure qui suit, La T° au milieu remonte avec une pente beaucoup plus importante que le bas. A chaque mise en marche du circulateur on constate une baisse de T° des capteurs et de la sortie échangeur, ce qui devrait aller dans le sens de l'amélioration du rendement.
J'ai très peu de recul suite à la mise en place du circulateur ECS,
avec un temps 8-)
Un retour au milieu du ballon sera possible à la prochaine ouverture du tampon supérieur, avec une canne de ce tampon au point d'injection :-)
Je joignerai ce soir un graphe avec les différentes T° relevées par la régulation.
Merci de ta remarque, Bon APM
Cordialement
Bertrand

Edit: Courbe 02/07/12 ci jointe (Pas mal de nuages)
Fichiers joints
Courbes-20120702002.jpg
Modifié en dernier par Balajol le jeu. juil. 12, 2012 20:18 pm, modifié 2 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
xvincent71
Administrateur
Administrateur
Messages : 482
Enregistré le : dim. avr. 22, 2012 19:09 pm
Localisation : 71 savigny sur seille

Message par xvincent71 »

Merci à tous
Modifié en dernier par xvincent71 le jeu. juil. 12, 2012 14:54 pm, modifié 1 fois.
bien cordialement

"Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. Autrement dit : plus ça rate, plus on a de chances que ça marche." (Devise Shadok)

Répondre

Retourner vers « Présentations »