bonjour
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
-
- Newbie
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. août 29, 2023 21:31 pm
- Localisation : 89 venouse
bonjour
bonjour tout le monde
moi c'est Nicolas je suis du 89 je viens d'installer 10m2 de panneaux solaire sur mon toit et je cherche a crée une régulation sur mesure pour mon installation .
Je m'explique, j'ai une installation de chauffage avec une chaudière bois et un ballon tampon de 1300 litres de ce ballon je part sur mon installation de chauffage piloter par une vanne 4 voies et sur un ballon ecs double serpentin celui du haut pour l'eau du BT et celui du bas pour le solaire en été et en demi saison je souhaiterais récupérer le surplus de production solaire pour l'injecter dans mon BT pour pouvoir m'en servir pour les jours de pluie
cette régulation serai faite en Arduino quelqu'un aurais des idées voir même déjà développer cette régulation ou similaire?
moi c'est Nicolas je suis du 89 je viens d'installer 10m2 de panneaux solaire sur mon toit et je cherche a crée une régulation sur mesure pour mon installation .
Je m'explique, j'ai une installation de chauffage avec une chaudière bois et un ballon tampon de 1300 litres de ce ballon je part sur mon installation de chauffage piloter par une vanne 4 voies et sur un ballon ecs double serpentin celui du haut pour l'eau du BT et celui du bas pour le solaire en été et en demi saison je souhaiterais récupérer le surplus de production solaire pour l'injecter dans mon BT pour pouvoir m'en servir pour les jours de pluie
cette régulation serai faite en Arduino quelqu'un aurais des idées voir même déjà développer cette régulation ou similaire?
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3234
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: bonjour
Tu parles d un surplus thermique ou d'un surplus électrique ?
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Newbie
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. août 29, 2023 21:31 pm
- Localisation : 89 venouse
Re: bonjour
thermique bien sur
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3234
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: bonjour
La tentation de tout faire tout seul, on l'a tous eut ici.
As tu regardé ce qui existe comme produit sur le marché.
As-tu moyen de nous faire un schéma de ton installation actuelle ? Il se peut qu'un simple thermostat différentiel couplé à un thermostat classique fasse le job ;)
As tu regardé ce qui existe comme produit sur le marché.
As-tu moyen de nous faire un schéma de ton installation actuelle ? Il se peut qu'un simple thermostat différentiel couplé à un thermostat classique fasse le job ;)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- py73
- Etudiant Solaire
- Messages : 250
- Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
- Localisation : St Pierre de Génébroz 73
Re: bonjour
Salut à tous ,
Y a t'il un échangeur dans le BT de1300 l ?
Un schéma serait bien venu .,.
Bonne journée
PY
Y a t'il un échangeur dans le BT de1300 l ?
Un schéma serait bien venu .,.
Bonne journée
PY
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/
http://www.enercoop.fr/
-
- Newbie
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. août 29, 2023 21:31 pm
- Localisation : 89 venouse
Re: bonjour
Bonsoir
Aucuns échangeur dans le BT les échangeurs se trouvent dans le ballon ECS je voudrais utiliser l’échangeur chauffage pour récupérer les calories en trop dans le ballon ECS
Aucuns échangeur dans le BT les échangeurs se trouvent dans le ballon ECS je voudrais utiliser l’échangeur chauffage pour récupérer les calories en trop dans le ballon ECS
-
- Newbie
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. août 29, 2023 21:31 pm
- Localisation : 89 venouse
Re: bonjour
J’essaye de faire un schéma ce week-end
J’ai aussi prévu un bipasse sur le circuit glicolé des panneaux pour pouvoir y ajouter si besoins un échangeur à plaque
J’ai aussi prévu un bipasse sur le circuit glicolé des panneaux pour pouvoir y ajouter si besoins un échangeur à plaque
-
- Maitre Solaire
- Messages : 990
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
- Localisation : Rennes 35
Re: bonjour
bonjour,
faute d'un échangeur sur ton ballon tampon tu peux en créer un externe en t'inspirant de ces indications:
http://www.sebasol.info/forum.aspx?f=fo ... veau=1&p=3
A moins que la régulation solaire actuelle puise convenir (puisque tu as déjà 2 échangeurs gérés par ta régul sur ton ballon ecs
yves
faute d'un échangeur sur ton ballon tampon tu peux en créer un externe en t'inspirant de ces indications:
http://www.sebasol.info/forum.aspx?f=fo ... veau=1&p=3
pour la régulation le plus simple est de voir ce qui existe dans le commerce et qui marche . Dans ton cas une vanne 3 voies et une regulation dans le genre de deltasol bs proSi vous n'avez pas d'échangeur à l'intérieur, vous pouvez "tourner" votre serpentin de cuivre autour en le recouvrant d'une couche de ciment pour assurer le contact, puis mettre l'isolation autour (assez d'isolation et bien sous l'isolation, sans brèche, les tubes). C'est un peu de boulot pour bien plaquer le tube il faut en moyenne 0.2m2 de surface de tube par m2 de capteur solaire, mais ca marche sans problème.
A moins que la régulation solaire actuelle puise convenir (puisque tu as déjà 2 échangeurs gérés par ta régul sur ton ballon ecs
yves
-
- Newbie
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. août 29, 2023 21:31 pm
- Localisation : 89 venouse
Re: bonjour
Pour le moment je n’ai aucune régulation et je ne veux pas dépenser 200€ dans une régulation qui ne convient pas à 100% à mon installation
-
- Maitre Solaire
- Messages : 990
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
- Localisation : Rennes 35
Re: bonjour
bonjour,
yves
c'est bien ,tu as raisonnicolascin a écrit : ↑jeu. août 31, 2023 10:31 amPour le moment je n’ai aucune régulation et je ne veux pas dépenser 200€ dans une régulation qui ne convient pas à 100% à mon installation
yves
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1314
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Re: bonjour
BJR.
Si tu consultes ma fiche installation, " 6 lm 112 et ballon 800 l "
On peut trés bien réguler avec de simples thermostat différentiel, ( type conrad)
Un entre capteur-ballon, un entre ballon-chaudière, et un entre ballon-cumulus ecs.
Quand l'un est chaud, il chauffe l'autre.
Des thermostat à bulbe pour contrôler les temp maxi souhaitées
ex: 60 pour le ballon ( autovidange ) pas de surchauffe.
50° pour le cumulus,
40° pour la chaudière, ( radiateurs en basse température
Des clapets antiretour, pour empècher la chaudière de chauffer le cumulus ou le ballon, et l'inverse.
De mémoire, la 1ere année j'avais économisé prés de 1000 l de fuel( Y a + de 15 ans) ça marche toujours..
Mais je viens de virer la chaudière pour une pompe à chaleur L'instal est trop puissante pour mon cumulus de 200 l
Problème....J'envisage de brancher ce cumulus directement sur les capteur, en réduisant le nombre à 2 et supprimant le ballon de 800 l .. Le solaire ne serait plus que pour l'ECS.. à suivre. A mon âge, un tel chantier ne m'emballe pas
CDLT.
Guy
Si tu consultes ma fiche installation, " 6 lm 112 et ballon 800 l "
On peut trés bien réguler avec de simples thermostat différentiel, ( type conrad)
Un entre capteur-ballon, un entre ballon-chaudière, et un entre ballon-cumulus ecs.
Quand l'un est chaud, il chauffe l'autre.
Des thermostat à bulbe pour contrôler les temp maxi souhaitées
ex: 60 pour le ballon ( autovidange ) pas de surchauffe.
50° pour le cumulus,
40° pour la chaudière, ( radiateurs en basse température
Des clapets antiretour, pour empècher la chaudière de chauffer le cumulus ou le ballon, et l'inverse.
De mémoire, la 1ere année j'avais économisé prés de 1000 l de fuel( Y a + de 15 ans) ça marche toujours..
Mais je viens de virer la chaudière pour une pompe à chaleur L'instal est trop puissante pour mon cumulus de 200 l
Problème....J'envisage de brancher ce cumulus directement sur les capteur, en réduisant le nombre à 2 et supprimant le ballon de 800 l .. Le solaire ne serait plus que pour l'ECS.. à suivre. A mon âge, un tel chantier ne m'emballe pas
CDLT.
Guy
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 85
- Enregistré le : dim. août 26, 2018 11:18 am
Re: bonjour
Bonjour, regarde sur les fiches des apperien, il y a une ou des install gérées sous arduino.
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2831
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: bonjour
pour le schéma de ton installation ca ressemblerait pas à ca, par hasard ?
la chaudière, le circulateur des panneaux thermiques, le circulateur ECS, le circu chauffage, la V4V chauffage, la resistance ECS ? autre chose ?
En fonction de quelles températures ?
Que veux tu piloter ?
la chaudière, le circulateur des panneaux thermiques, le circulateur ECS, le circu chauffage, la V4V chauffage, la resistance ECS ? autre chose ?
En fonction de quelles températures ?
-
- Newbie
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. août 29, 2023 21:31 pm
- Localisation : 89 venouse
Re: bonjour
voici un schema de mon instal
-
- Newbie
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. août 29, 2023 21:31 pm
- Localisation : 89 venouse
Re: bonjour
ca ressemble a ca mon but serai de récupérer ma surproduction d'eau chaude et de la stocker dans le ballon tamponlebritish a écrit : ↑ven. sept. 01, 2023 21:52 pmpour le schéma de ton installation ca ressemblerait pas à ca, par hasard ?
Capture d’écran du 2023-09-01 21-49-51.png
Que veux tu piloter ?
la chaudière, le circulateur des panneaux thermiques, le circulateur ECS, le circu chauffage, la V4V chauffage, la resistance ECS ? autre chose ?
En fonction de quelles températures ?