Projet capteurs pour CESI et appoint chauffage
Construction milieu XVIII ème
Maison en pierres de schistes de 0.50 à 0.60 m doublé de 75 de laine de verre et de cloison en brique de 4 + plâtre.
Rénovation de 1990 à 1993, isolation sous rampant 0.20 m laine de verre 80+120 croisée.
Surface habitable 360m² sur 2 niveaux + jardin d’hiver 33 m² (en projet = solaire passif)
RDC 200m² chauffé par plancher chauffant sauf arrière-cuisine de 7.5m² .
Etage 160m², 10 radiateurs acier
Volume chauffé : 1080 m3
Double vitrage en totalité, huisseries mixtes bois-alu.
Cheminées :
une cheminée à foyer ouvert.
cheminée d’évacuation des fumées du four à pain (restauré mais non utilisé)
cheminée en attente pour installation d’un poêle avec bouilleur.
Installation actuelle :
Chauffage fioul basse température, Brotje puissance 30 Kw (surdimensionnée)
ECS 170 litres
Chaudière flamme bleue + régulation
Consommation moyenne : 2200 l
T° intérieure : 19.5 °
Rafraîchissement par puits canadien (à venir)
EDF abonnement 15 Kw triphasé + photovoltaique intégré de 3 Kw (en cours de négociation)
Site :
Loire Atlantique (44)
Altitude :44 m
Exposition principale plein Sud 0° de décalage
Pas d'ombres portées
Température de base -4°C
DJU 2157
Station Météorologique de Saint Nazaire Montoir
Projet :
Se désengager du chauffage fioul
Installation de 15 à 17 capteurs tubes
Ballon ECS 500 l + Ballon Chauffage 1000 l
Décharge dans cuve extérieure ou dans une mare naturelle
Question : une installation de cette taille est elle envisageable ?
Près de Nantes
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
-
Mallusone
- Maitre Solaire

- Messages : 886
- Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
- Localisation : Angoulême (16)
- Contact :
J'ai pas pris la calculette mais il me semble que les poissons vont cuire dans la marre l'été...avec seulement ces capacités de ballon.
Mettre un second ballon chauffage en batterie peut être.
Un effort est déjà fait sur l'isolation, c'est bien. Peut être renforcer les combles.
Et une telle surface habitable est-elle toujours nécessaire l'hiver, si oui une bonne gestion de la température de chaque pièce permet de réaliser des économies.
La première économie d'énergie c'est celle dont on a pas besoin.
Sinon bienvenu.
Cdt.
Mettre un second ballon chauffage en batterie peut être.
Un effort est déjà fait sur l'isolation, c'est bien. Peut être renforcer les combles.
Et une telle surface habitable est-elle toujours nécessaire l'hiver, si oui une bonne gestion de la température de chaque pièce permet de réaliser des économies.
La première économie d'énergie c'est celle dont on a pas besoin.
Sinon bienvenu.
Cdt.
-
moricais
On avance, voici le schéma hydraulique pour critique sans la régulation, les données de base restent les mêmes que sur le premier post. Tous les gisements de calories sont mis.
Question :
1/ le circuit général est il ok,
2/ pour la chaudière existante, raccordement sur le serpentin bas du tampon ou sur le haut (serpentin existant ?) ?
3/ Une PAC eau/eau est elle possible sur le débit du forage existant ?
Pour Mallusone, 2200 l pour 1000 m3, la température est optimisée par pièce, quand je vois la conso d'une autre install dans le Sud, je me dis qu'il vaut mieux faire de l'isolation, et que je ne suis pas trop mal.
Question :
1/ le circuit général est il ok,
2/ pour la chaudière existante, raccordement sur le serpentin bas du tampon ou sur le haut (serpentin existant ?) ?
3/ Une PAC eau/eau est elle possible sur le débit du forage existant ?
Pour Mallusone, 2200 l pour 1000 m3, la température est optimisée par pièce, quand je vois la conso d'une autre install dans le Sud, je me dis qu'il vaut mieux faire de l'isolation, et que je ne suis pas trop mal.
- Fichiers joints
-
- Chauffage.pdf
- (361.49 Kio) Téléchargé 109 fois