présentation et projet PSD, MSD et ECS en autovidange

Venez vous présenter, parlez de vous.

Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol

Messagepar thuguet » Dim Sep 01, 2013 11:15 am

puis le 2 !
Fichiers joints
PC MC ECS DB9 + PAC & tampon et ech sol 2.pdf
(42.47 Kio) Téléchargé 19 fois

thuguet
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 77
Enregistré le: Mar Mar 29, 2011 16:18 pm
Localisation: RIOLS 34220

Messagepar thuguet » Dim Sep 01, 2013 12:13 pm

Oups, il me semble que pour le schéma n°2, il manque une vanne ... pour chauffer

soit en provenance de l'échangeur à plaques quant il y a du soleil (sans mitiger maxi 45 °!), ainsi je charge plancher et surtout murs chauffant (60 cm d'épaisseur)

soit de la bouteille alimentée par la PAC.

Les 2 vannes commutent simultanément sur l'échangeur à plaques ou non

Avec mes excuses pour ceux qui auront étudié le schéma 2

Ci-joint le 2 corrigé :roll:

Cordialement

Thierry

N.B. ça chauffe en ce moment (voir install kéké)
Fichiers joints
PC MC ECS DB9 + PAC & tampon et ech sol 2 corrigé.pdf
(42.6 Kio) Téléchargé 17 fois

thuguet
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 77
Enregistré le: Mar Mar 29, 2011 16:18 pm
Localisation: RIOLS 34220

Messagepar YvesBr » Dim Sep 01, 2013 14:03 pm

Bonjour,
Je n'avais pas noté la fonction de découplage hydraulique. Si c'est uniquement une bouteille de mélange, c'est là qu'il faut se connecter (schéma 3). Mais il n'est pas nécessaire d'avoir un antiretour dans ce cas, à condition d'avoir des piquages indépendants.
Le schéma 2 hésite entre deux options, il ne me plaît pas.
Pareil pour le 1. Je ferais le retour depuis le PC vers l'échangeur à plaques directement. Tu tenderais ainsi vers un plancher solaire direct.
Le passage par un tampon réduit l'efficacité solaire, même si çà semble plus simple à gérer. Tu parles de bonne inertie de la maison, je privilégierais le direct.
Avatar de l’utilisateur
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1393
Enregistré le: Lun Mar 20, 2006 23:54 pm
Localisation: Moselle - aéroport 57

Messagepar thuguet » Dim Sep 01, 2013 16:48 pm

Merci Yves

Ce qui est compliqué pour moi, c'est que j'ai la PAC (tout ou rien 8 kw, débit 1.3 m3/h) et bientôt un plancher chauffant de 20m2 avec 2 boucles de 60m en multicouche 16X2 avec un pas de 10. En principe, je crois que je ne dois pas dépasser 100l/h par boucle ((jusqu'où peut-on aller ?). Je n'aurai pas le temps de réaliser les 2 murs chauffants pour cet hiver.

Donc, si j'ai bien compris, bouteille ou tampon obligatoire ? D'après mes infos, il faut envisager ... entre 50 et 500L ? Si c'est gros (500), je crois que c'est peut-être plus simple d'envisager un ballon avec serpentin pour le solaire, mais comme tu dis, perte d'efficacité !

J'ai vu pas cher un ballon tampon/bouteille de mélange de 150L avec 4 piquages seulement, 2 de 1"1/4 et 2 de 1" décalés (299 euros). Est-ce que ça vaut le coup ? Il n'y a apparemment pas de purge en haut ni de récup de boues en bas. Je suis bloqué par le choix de ce tampon/découplage.

Dans ce cas, j'ai modifié les schémas 1 et 2 en tenant compte de tes remarques pour le retour du plancher.

L'intérêt du n°2 est qu'il y a un circu de moins, est-ce que les CAR sont bien placés ?

Merci encore pour ta contribution.

Cordialement

Thierry
Fichiers joints
PC MC ECS DB9 + PAC & tampon et ech sol 2.pdf
(42.6 Kio) Téléchargé 24 fois
PC MC ECS DB9 + PAC & tampon et ech sol 1.pdf
(43.04 Kio) Téléchargé 20 fois

thuguet
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 77
Enregistré le: Mar Mar 29, 2011 16:18 pm
Localisation: RIOLS 34220

Messagepar YvesBr » Dim Sep 01, 2013 17:43 pm

Les deux schémas me semblent corrects.
Je n'ai pas de conseils à donner concernant le choix du tampon.
Bon courage.
Avatar de l’utilisateur
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1393
Enregistré le: Lun Mar 20, 2006 23:54 pm
Localisation: Moselle - aéroport 57

Messagepar thuguet » Dim Sep 01, 2013 22:20 pm

Merci beaucoup pour ta contribution, je vais laisser décanter tout ça puis continuer la préparation de la chape chauffante que je voudrais bien couler à la fin du mois ... puis trouver la bouteille de découplage ou tampon adéquat ... Yapluka

Cordialement

Thierry

thuguet
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 77
Enregistré le: Mar Mar 29, 2011 16:18 pm
Localisation: RIOLS 34220

Messagepar YvesBr » Jeu Sep 05, 2013 19:49 pm

Bon anniversaire !
Avatar de l’utilisateur
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1393
Enregistré le: Lun Mar 20, 2006 23:54 pm
Localisation: Moselle - aéroport 57

Messagepar Ottiti » Jeu Sep 05, 2013 20:51 pm

[quote="YvesBr"]Bon anniversaire ![/quote]

+1

sympa le petit rappel dans l'entête :cool:
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 3103
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 55

Messagepar thuguet » Ven Sep 06, 2013 22:31 pm

]Bon anniversaire ![/quote]

+1

sympa le petit rappel dans l'entête :cool:[/quote]

Merci !

mais j'ai pas compris pour le rappel dans l'en-tête ... Mes excuses !