Oups, il me semble que pour le schéma n°2, il manque une vanne ... pour chauffer
soit en provenance de l'échangeur à plaques quant il y a du soleil (sans mitiger maxi 45 °!), ainsi je charge plancher et surtout murs chauffant (60 cm d'épaisseur)
soit de la bouteille alimentée par la PAC.
Les 2 vannes commutent simultanément sur l'échangeur à plaques ou non
Avec mes excuses pour ceux qui auront étudié le schéma 2
Ci-joint le 2 corrigé
Cordialement
Thierry
N.B. ça chauffe en ce moment (voir install kéké)
soit en provenance de l'échangeur à plaques quant il y a du soleil (sans mitiger maxi 45 °!), ainsi je charge plancher et surtout murs chauffant (60 cm d'épaisseur)
soit de la bouteille alimentée par la PAC.
Les 2 vannes commutent simultanément sur l'échangeur à plaques ou non
Avec mes excuses pour ceux qui auront étudié le schéma 2
Ci-joint le 2 corrigé
Cordialement
Thierry
N.B. ça chauffe en ce moment (voir install kéké)
- Fichiers joints
-
- PC MC ECS DB9 + PAC & tampon et ech sol 2 corrigé.pdf
- (42.6 Kio) Téléchargé 87 fois
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1408
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
Bonjour,
Je n'avais pas noté la fonction de découplage hydraulique. Si c'est uniquement une bouteille de mélange, c'est là qu'il faut se connecter (schéma 3). Mais il n'est pas nécessaire d'avoir un antiretour dans ce cas, à condition d'avoir des piquages indépendants.
Le schéma 2 hésite entre deux options, il ne me plaît pas.
Pareil pour le 1. Je ferais le retour depuis le PC vers l'échangeur à plaques directement. Tu tenderais ainsi vers un plancher solaire direct.
Le passage par un tampon réduit l'efficacité solaire, même si çà semble plus simple à gérer. Tu parles de bonne inertie de la maison, je privilégierais le direct.
Je n'avais pas noté la fonction de découplage hydraulique. Si c'est uniquement une bouteille de mélange, c'est là qu'il faut se connecter (schéma 3). Mais il n'est pas nécessaire d'avoir un antiretour dans ce cas, à condition d'avoir des piquages indépendants.
Le schéma 2 hésite entre deux options, il ne me plaît pas.
Pareil pour le 1. Je ferais le retour depuis le PC vers l'échangeur à plaques directement. Tu tenderais ainsi vers un plancher solaire direct.
Le passage par un tampon réduit l'efficacité solaire, même si çà semble plus simple à gérer. Tu parles de bonne inertie de la maison, je privilégierais le direct.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 80
- Enregistré le : mar. mars 29, 2011 16:18 pm
- Localisation : RIOLS 34220
Merci Yves
Ce qui est compliqué pour moi, c'est que j'ai la PAC (tout ou rien 8 kw, débit 1.3 m3/h) et bientôt un plancher chauffant de 20m2 avec 2 boucles de 60m en multicouche 16X2 avec un pas de 10. En principe, je crois que je ne dois pas dépasser 100l/h par boucle ((jusqu'où peut-on aller ?). Je n'aurai pas le temps de réaliser les 2 murs chauffants pour cet hiver.
Donc, si j'ai bien compris, bouteille ou tampon obligatoire ? D'après mes infos, il faut envisager ... entre 50 et 500L ? Si c'est gros (500), je crois que c'est peut-être plus simple d'envisager un ballon avec serpentin pour le solaire, mais comme tu dis, perte d'efficacité !
J'ai vu pas cher un ballon tampon/bouteille de mélange de 150L avec 4 piquages seulement, 2 de 1"1/4 et 2 de 1" décalés (299 euros). Est-ce que ça vaut le coup ? Il n'y a apparemment pas de purge en haut ni de récup de boues en bas. Je suis bloqué par le choix de ce tampon/découplage.
Dans ce cas, j'ai modifié les schémas 1 et 2 en tenant compte de tes remarques pour le retour du plancher.
L'intérêt du n°2 est qu'il y a un circu de moins, est-ce que les CAR sont bien placés ?
Merci encore pour ta contribution.
Cordialement
Thierry
Ce qui est compliqué pour moi, c'est que j'ai la PAC (tout ou rien 8 kw, débit 1.3 m3/h) et bientôt un plancher chauffant de 20m2 avec 2 boucles de 60m en multicouche 16X2 avec un pas de 10. En principe, je crois que je ne dois pas dépasser 100l/h par boucle ((jusqu'où peut-on aller ?). Je n'aurai pas le temps de réaliser les 2 murs chauffants pour cet hiver.
Donc, si j'ai bien compris, bouteille ou tampon obligatoire ? D'après mes infos, il faut envisager ... entre 50 et 500L ? Si c'est gros (500), je crois que c'est peut-être plus simple d'envisager un ballon avec serpentin pour le solaire, mais comme tu dis, perte d'efficacité !
J'ai vu pas cher un ballon tampon/bouteille de mélange de 150L avec 4 piquages seulement, 2 de 1"1/4 et 2 de 1" décalés (299 euros). Est-ce que ça vaut le coup ? Il n'y a apparemment pas de purge en haut ni de récup de boues en bas. Je suis bloqué par le choix de ce tampon/découplage.
Dans ce cas, j'ai modifié les schémas 1 et 2 en tenant compte de tes remarques pour le retour du plancher.
L'intérêt du n°2 est qu'il y a un circu de moins, est-ce que les CAR sont bien placés ?
Merci encore pour ta contribution.
Cordialement
Thierry