Bonjour à tous
Merci de me pondérer dans mes envolées techniques
En effet j'ai un peu de mal à anticiper le comportement final de l'installation et par peur de louper quelque chose, la tendance est à la surcharge...
Bref, après lecture de vos commentaires et reflexion, le couplage série simple Ballon solaire / ballon chaudière me semble effectivement suffisant et simplificateur. Je vais donc revoir ma copie ECS.
Mes surfaces ne sont pas encore finalisées.
- Techniquement, il y a de la place pour 3 rangées de 4 panneaux, soit environ 30m2, plein sud avec 70° ou 90° de pente.
- En pratique je pense m'orienter plus vers 2 rangées de 3 panneaux, soit 15m2.
Les premiers calculs sur 30M2, été, m'ont un peu effrayé. A moins de chauffer l'eau du puits et d'y mettre quelques crodiles ... Les courbes indiquaient une surproduction que je ne saurai pas gérer. 15 m2 me semblent gérables. De toutes façons, je vais revoir tout mes calculs en affinant mes besoins mensuels hivernaux. Je vais quand même essayer de prévoir une surface évolutive au cas où...
Remi.450, si tu as des infos supplémentaires pour l'isolation mousse polyuréthane, je suis preneur. J'ai noté l'année dernière des traces de dégâts de rongeurs. Et je songe à contrôler, corriger, renforcer l'isolant du ballon.
Je ne suis pas sur d'avoir bien saisi la notion de série sur les capteurs.
Sauf erreur, chez Kéké, le fluide des capteurs est dirigé vers le stock et/ou le ballon. Dans mon schéma, la vanne en sortie froide ballon et stock permet aussi ce choix (le OU, pour le ET ce serait ouvert en position intermédiaire si la vanne le permet bien).
Jean Mathieu,
Tu as bien vu mon erreur de conception,

il y avait un double emploi induit par 2 approches du problèmes différentes. vanne T° en sortie stock et V3V en sortie radiateurs.
En fait j'ai même supprimé le retour direct radiateurs vers radiateurs. Il me semble qu'avec les 30 à 45° habituels en sortie chaudière vers radiateurs, j'ai peu de probabilités d'avoir un retour ré-injectable directement.
Je prend bonne note de ta remarque sur la stratification active qui risque effectivement d'être perturbée-> ballon simple serpentin du coup

simplifions, simplifions...
Ottiti
Je ne suis pas contre un circulateur entre les 2 ballons ECS pour homogénéiser les contenus, mais je suis un peu inquiet à l'idée de chauffer 2 ballons sur les mois d'hiver. La sagesse me poussera sans doutes à accepter le démarrage intermittent de la chaudière.
Comme promis hier soir, les nouveaux schémas Chauffage central seul et chauffage central simplifié.
Je corrigerai la stratification active ECS plus tard.
Encore merci à tous pour vos remarques pertinentes et instructives.