En cour renovation chaudière

Venez vous présenter, parlez de vous.

Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol

Messagepar poulin » Dim Fév 02, 2014 20:05 pm

Bonjour,

Je suis nouveau sur le forum, je viens de prendre en main la rénovation de mon ancienne chaudière fioul.
Je suis dans le département 34.
J'utilise un M3 XD26 afin de réguler une ma vielle chaudière fioul qui ne disposait pas de sonde externe. J'ai utiliser la loi d'eau via le logiciel du M3 Crouzet.
Pour le moment je relève les températures extérieur, départ chaudière, retour chaudière, et température d'ambiance, à distance avec le logiciel suite smart application. Je dois passer à la phase de motorisation de la vanne 4 voies de ma chaudière. Avez vous un retour sur le type de vanne motorisé à utiliser avec le M3 XD26 ?

Mon projet serai par la suite de compléter mon installation avec une SCC. afin de réduire ma consommation en fioul.

J"ai des connaissances en informatique et électrotechnique si cela peut aider.

Merci pour vos réponses.

poulin
Newbie
Newbie
 
Messages: 2
Enregistré le: Ven Déc 31, 2010 13:44 pm
Localisation: Montpellier 34000

Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Dim Fév 02, 2014 22:49 pm

Bonsoir,

Je ne suis pas du tout un expert en M3.
Mais as-tu puisé des idées dans les pages du sites de l'APPER :
http://www.apper-solaire.org/?Api

C'est en suivant ce forum que j'avais trouvé un moyen très simple de piloter ma vanne 3 voies. J'ai fait cela sur un PIC
- faire la différence retour-consigne
- si différence nulle ne rien faire (équilibre), gap de 1 K
- le signe donne le sens de la vanne.
- la différence est traduite sous forme de tempo, plus l'écart est grand plus on active la vanne de 5 à 10 secondes
- la stabilité se joue sur l’intervalle de répétition : environ 1 à 3 min
Le résultat est très stable, cela revient à une correction PI
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
Avatar de l’utilisateur
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 591
Enregistré le: Mer Avr 04, 2012 10:36 am
Localisation: 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)

Messagepar looping » Lun Fév 03, 2014 13:38 pm

Bonjour à tous ,

J'ai fait quelques photos de la motorisation de ma vanne 4 voies pour un article , visible ici :

http://energies-libres.net/index.php/insert-chaudiere/18-installations-inserts/insert-de-looping/259-motorisation-dune-vanne-de-melange

Pour le pilotage de la rotation par M3 , une sortie pour aller dans un sens , une sortie pour aller dans l'autre sens .
Les fins de courses sont assurées par des switchs intégrés au moteur .


A+

Gérald

looping
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
 
Messages: 370
Enregistré le: Mar Fév 19, 2008 13:42 pm
Localisation: Hallivillers (80)


Retourner vers Présentations

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité