Bonjour,
En quelques lignes, je vous présente notre réalisation qui demande encore quelques ajustements fonctionnels de la station solaire lors de l'usage direct avec le ballon ECS (Niveau inférieur). Le ballon inférieur n'est pas encore exploité en solaire.
Configuration retenue avec un fonctionnement drain Back :
3 panneaux de marque ERASLAN sur toiture, installés avec une pente de vidange de 1.5% mini.
1 ballon Rotex au niveau +1, qui fait office de préchauffage et de stockage solaire Eau sanitaire, sur circuit ouvert
1 vanne 3 voie TOR Siemens permettant de basculer progressivement sur le ballon de niveau inférieur (circuit fermé), et inversement.
1 ballon Rotex ECS avec résistance électrique qui vient en deuxième point de chauffe solaire lorsque le ballon supérieur dépasse les 65°C. Le circuit utilisateur Eau chaude passe dans les 2 ballons (montage série).
1 station solaire Resol
1 circulateur Wilo à commande PWM
La station solaire gère également un puits canadien hydraulique.
Circuit solaire auto-vidangeable - double ballon
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
-
- Newbie
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. oct. 21, 2017 14:43 pm
- Localisation : 60 - Sud de l'Oise
Circuit solaire auto-vidangeable - double ballon
Bien Cordialement
Marc644
Marc644
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Circuit solaire auto-vidangeable - double ballon
Bonsoir Marc (ou bonjour)
Peut être un schéma de l' installation (Même à Main levée)
Beaucoup plus facile pour échanger et toujours utile par la suite pour revenir sur l'installation en cas de maintenance ou expliquer à un tiers le fonctionnement.
cdt
Bertrand
Peut être un schéma de l' installation (Même à Main levée)
Beaucoup plus facile pour échanger et toujours utile par la suite pour revenir sur l'installation en cas de maintenance ou expliquer à un tiers le fonctionnement.
cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)