par utta22 » Dim Juin 17, 2018 10:33 am
salut "les anciens" et "les nouveaux".
fichatel a écrit:
L'autovidange en circuit fermé sans échangeur n'est pas indiqué dans les possibilités. C'est que ça n'est techniquement pas possible ?
Si c'est possible et ça fonctionne chez moi depuis 2007 .cet hiver , fin février nous avons eu des températures très basses la plus froide -10,5 (ce qui est rare ici) la nuit du 27 au 28 février ,sans problème .
quelques explications :panneaux en serpentin NON parallèle (donc totalement vidangeable ) l'eau descend directement ( pente continue sans aucune remontée ) dans 2 cuves inox (pas de bouteille de gaz ou autre , pas d'échangeur primaire ) ,une de 450L l'autre de 1000L fermées par un couvercle ,mais à pression atmosphérique .un petit tuyau D :12mm part du dessus du couvercle et monte 5 à 6m sur le toit il sert d'évent et au cas ou à condenser la vapeur d'eau qui au lieu de s'échapper redescend dans la cuve .j'ai changé ma cuve 450L et posé un échangeur en inox annelé ( S :5,76 m2) dans lequel passe l'eau froide sanitaire vers 1 ch eau 150L pour réchauffer si besoin .depuis 4 ans 1/2 niveau l'eau des cuves , ok ,pas 1 goute d'eau de rajoutée .
ça marche ,et pourvu que ça dure .