Page 1 sur 1

Présentation de Phiphib

Posté : jeu. janv. 18, 2018 19:39 pm
par Phiphib
Hello à toutes et à tous :grin:

Je viens de m'inscrire sur ce forum car je suis en train de réaliser une installation de chauffe eau solaire pour piscine et ECS. :grin:

Il s'agit d'un batiment de 500 m² doté de 160 m² de bassins totalisant environ 200 m3 d'eau. :-)

J'ai environ 100 m² de capteurs dont je viens de terminer les supports ils seront placés sur le toit du batiment ( dès que le temps va le permettre ) orienté plein sud.
Comme il s'agit de capteurs d'occasion il y a un peu toutes les marques de plus il y une vingtaine de m² de capteurs tubes :-?

J'ai commencé à réaliser les schémas hydrauliques et je ne manquerais pas de revenir vers les honorables membres de ce forum pour des questions et conseils. :-)

Allez Tournée Générale ! :smile: :ivre:

Re: Présentation de Phiphib

Posté : ven. janv. 19, 2018 19:49 pm
par Phiphib
Ci-après le schéma hydraulique :-)
solaire-piscine.pdf
Schéma Hydraulique
(22.94 Kio) Téléchargé 281 fois

Re: Présentation de Phiphib

Posté : ven. janv. 19, 2018 22:32 pm
par flen42
bonsoir,

sur ton schéma , je ne comprends pas pourquoi tu met des pompes en série . pour équilibrer des débits il existe des vannes de réglage...

peux tu expliquer ?

et pourquoi 3 pompes distinctes sur les champs de droite ?

Re: Présentation de Phiphib

Posté : ven. janv. 19, 2018 22:35 pm
par lebritish
bsoir,

pourquoi as tu une cuve de glycol de 1000l. C'est pas plutot un vase d'expansion qu'il te faudrait ?

comment se fait l'echange de chaleur entre les bassins et les cuves de 2000l ?

Re: Présentation de Phiphib

Posté : sam. janv. 20, 2018 7:58 am
par domwood
Phiphib a écrit : Comme il s'agit de capteurs d'occasion il y a un peu toutes les marques de plus il y une vingtaine de m² de capteurs tubes :-?
bonjour et bienvenue ici

Mmmhhhh ! des capteurs d'occase de plein de sortes :smile: à 6,50m c'est courageux ;-) tu vas découvrir plusieurs technologies, ça c'est intéressant.

t'es au bon endroit pour débrouiller l'affaire, donc tous mes voeux de réussite pour la belle saison !

Re: Présentation de Phiphib

Posté : sam. janv. 20, 2018 11:38 am
par Phiphib
Bonjour et merci pour l'accueil :-D

Alors pour répondre aux interrogations,
1° Pourquoi des circulateurs en série :

La cuve de glycol est au sous sol il y a 6m50 entre les panneaux et la cuve, j'ai déjà 3 stations solaires avec les circulateurs associés, malheureusement quand on regarde les courbes on voit que ces circulateurs sont bien incapable de pousser le glycol aussi haut, j'ai donc récupéré un gros circulateur doté d'un débit compatible avec ma surface totale de capteurs, il va pousser vers mes circulateurs annexe, ces derniers devraient réussir à pousser suffisamment pour un débit correct. Enfin j'ai partitionné mon installation en plusieurs parties chaque régulateur va gérer son propre circuit indépendamment :-?

2° Le circuit est ouvert et la cuve va se comporter un peu comme un vase d'expansion et va permettre de stocker des calories mais aussi la variation de niveau liée à la dilatation mais surtout à la vidange en cas sur surchauffe.
Ce dont j'ai un peu peur c'est l'évaporation mais j'ai déjà quelques petites idées pour limiter ce problème. :-?

3° Ce n'est pas dessiné :oops: mais en fait l'eau contenue dans les 2 cuves de 1000 litres est en liaison directe avec le bac tampon de la piscine grace à une pompe une électrovanne et une régulation :-D

N'hésitez pas si vous avez des questions ou des idées tout est bienvenu :-D

Re: Présentation de Phiphib

Posté : sam. janv. 20, 2018 15:46 pm
par lebritish
Phiphib a écrit :N'hésitez pas si vous avez des questions ou des idées tout est bienvenu :-D
ben j'ai toujours ma question de départ :
lebritish a écrit :pourquoi as tu une cuve de glycol de 1000l ?
la vidange de tous les capteurs ne devrait pas faire plus de 100 ou 200l, si ? as tu fait le calcul ?

Re: Présentation de Phiphib

Posté : lun. janv. 22, 2018 9:43 am
par Phiphib
Je n'ai pas fait le calcul car entre les capteurs plans les tubulures et les tubes c'est compliqué :-?

Alors pour en revenir à ta question j'ai acheté cette cuve de 1000 l en inox et parfaitement adaptée à cette utilisation pour une misère alors disons que c'est l'occasion qui a fait le larron :-D

Ceci dit le fait de disposer d'une capacité accrue permet d'envisager un stockage de calorie dans cette cuve aussi :idea:

Je suis actuellement dans le dimensionnement de mes tubulures et je me pose plein de questions :mefie: :schock: :roll2:

Je vais continuer de lire les nombreux sujets et je reviendrais pour des questions si je ne parviens pas à trouver les réponses. :???:

Re: Présentation de Phiphib

Posté : lun. janv. 22, 2018 11:41 am
par Ottiti
Salut

si tu fais un circuit ouvert tu vas te retrouver avec un DrainBack quant tes circulateurs s’arrêtent les capteurs vont se vidanger ?

ceux ci surtout a tube sont il fait pour ?

As tu prévus les pentes nécessaire ?

Un système DrainBack avec 2 types et 4 champs de capteurs cela va être bien "chaud" a équilibrer

Utiliser un matos que l 'on a c'est bien mais faut pas s acharner non plus a l utiliser si cela ne vas pas techniquement. :roll:

Dans ton cas il serait surement mieux d'avoir 4 systèmes sous pressions indépendant facile a gérer quitte a transformer

ta cuve en gros échangeur en lui greffant 4 serpentins, certains sur le forum l'on fait. :cool:

Tu as aussi la solution de la "bouteille de découplage" ou dite aussi "casse pression" cela fonctionne très bien pour associer des circuits

de sortie de débits et températures différente et une entrée fixe, je ne pense pas que cela doit gêner de la brancher a l envers et

d'avoir des entrées variable pour une sortie fixe. Dans ce cas ta cuve inox te sert de tampon avant d'aller aux cuves principale.

https://www.bricozone.be/data/attachmen ... a3a103.jpg

bonne cogitations

Re: Présentation de Phiphib

Posté : lun. janv. 22, 2018 22:20 pm
par YELLOW WHEELY BIN
Phiphib a écrit :je suis en train de réaliser une installation de chauffe eau solaire pour piscine et ECS.
à mon sens, ce n'est "une installation" qu'il te faut, mais bien *deux* , savoir, une première pour la piscine, et une seconde pour l'ECS.

La raison est assez évidente : les deux utilisations auront besoin d'eau de température différente (p.ex. 28°C pour la piscine, et 60°C pour l'ECS).

Tu comptes utiliser la piscine en hiver ?

Quel est le besoin en ECS ? (hiver vs été ?)

As-tu pensé à associer une autre source de chaleur à ton solaire, pour l'appoint de calories, par exemple ?

Quelques détails seront les bienvenus.

Comme le dit Ottiti, la récup peut être une cause noble, à condition de ne pas "conditionner" les choix technologiques...

Bon courage,

YWB

Re: Présentation de Phiphib

Posté : mar. févr. 06, 2018 10:53 am
par Phiphib
Merci à tous les deux pour vos éclairages

J'ai, en effet 3 circuits indépendants, la seule chose qui est commune c'est la cuve glycol.

En effet quand je vais arrêter la circulation le glycol va redescendre, la question, c'est est ce que les capteurs tube vont resister à des températures très importantes dans le cas où je ne pourrais plus évacuer les calories pendant la période d'été. :-?

Si certains ont déjà fait du drain back sur des capteurs tubes leur retour est le bienvenu :grin:

Je vous tiens au courant et je vais surement créer un sujet sur cette intallation

Merci aux modos de me dire ce qu'ils souhaitent

Bien à vous

Re: Présentation de Phiphib

Posté : mar. févr. 06, 2018 13:44 pm
par YELLOW WHEELY BIN
Bonjour, Phip...

navré d'insister,

sauf

"3 circuits indépendants, la seule chose qui est commune c'est la cuve glycol".

Les trois circuits ne sont *PAS* indépendents, car ils dépendent (c'est le case de le dire...) de la cuve glycol.

Donc il s'agit plutôt d'une installation à trois sources...

ce qui me ramène à ma réponse précédente : besoin de séparer les sources / utilisateurs !

YWB

Re: Présentation de Phiphib

Posté : jeu. févr. 15, 2018 20:00 pm
par Phiphib
Hello Yellow

Le chauffe eau ECS est régulé indépendamment des cuves piscine qui elles stockent le maximum de calories possible avec une régulation indépendante.

Je ne sais pas si cela va fonctionner mais c'est en cours de réalisation

Je devrais avoir terminé les circuits plomberie du sous sol en fin de semaine.

Je vais bientôt mettre des photos :-?

Re: Présentation de Phiphib

Posté : jeu. févr. 15, 2018 22:48 pm
par YELLOW WHEELY BIN
OK, Phiphib !

Bon courage, je pense que tout le monde aura hâte de voir ton install !

YWB