Bonjour,
Le débit recommandé par m2 de capteur est de 50 l/h envrion.
Il faut se référer à la notice du capteur pour connaitre le débit nominal.
Si on a 'n' capteur ou 'S' en m2, il faut multiplier le débit en conséquence.
Ceci est expliqué dans le livre de l'Apper.
Le débit dans le capteurs passe par un optimal pour transférer la chaleur, de même pour l'échangeur des ballons.
Trop de capteurs sur un petit ballon est inefficace pour l'échangeur, et vice versa.
Le couplage et vanne 3 voies (V3V) :
Une installation solaire ne vaut que si elle produit de la basse température !
Eh oui le redement est pourri quand on dépasse les 60°C environ.
Donc, plus les échangeurs (ballons) sont a basse température, plus l'échange de calorie est meilleur.
Le coupalge du ballon doit se faire sur le retour le plus bas en température de l'installation : le retour du plancher chauffant (PC) qui est à 21°C environ.
Ainsi si le stock de 500 l est à 25°C on peut toujours réchauffer cette eau avant de la passer par l'apport de la chaudière.
Avec un retour de radiateur à 35-40°C c'est pas possible.
Par temps courvert les capteurs montent à 30-40°C, même s'il fait 10°C dehors !
Celui qui travaille à basse température à "tout compris" !
Contrairement à celui qui compte réchauffer ses radiateurs (haute température) n'a rien compris !