Un peu de PV pour assurer le thermique

Messagepar lataboge » Mar Jan 12, 2016 16:18 pm

Bonjour à tous
J'ai vu sur le forum que quelques uns se sont posé le problème: assurer le fonctionnement de l'installation solaire thermique en cas de coupure EDF. 8-)
Pour moi, ça à servi 2 fois en 6 ans mais je me pose une petite question: le convertisseur, faut-il le brancher directement sur les batteries ou à la sortie accessoires du régulateur comme je l'ai fait?
Image
En fouillant sur la toile je me trouve un peu seul à brancher comme ça. :mefie2:
Toute remarque est bienvenue.
Modifié en dernier par lataboge le Jeu Jan 14, 2016 11:18 am, modifié 1 fois.
4 m2 pour l'ECS, 4,8 m2 pour le chauffage direct, 2 m2 en PV, récup eau de pluie, chauffage bois, toilettes sèches
http://lataboge.pagesperso-orange.fr/So ... laire.html
Avatar de l’utilisateur
lataboge
Newbie
Newbie
 
Messages: 9
Enregistré le: Sam Nov 28, 2015 18:23 pm
Localisation: 32550 Pavie
Âge: 67

Re: Un peu de PV pour assurer le thermique

Messagepar flen42 » Mar Jan 12, 2016 17:01 pm

svp : marque et type du régulateur ?
Les Énergies Renouvelables ? c'est tout naturel !

flen42
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 295
Enregistré le: Sam Fév 07, 2015 16:01 pm
Localisation: Loire

Re: Un peu de PV pour assurer le thermique

Messagepar lataboge » Mar Jan 12, 2016 18:01 pm

Il s'agit d'un phocos:
Image
Ça ressemble au modèle CML http://www.phocos.com/fr-FR/datasheet_cc_cml.html en plus ancien.
4 m2 pour l'ECS, 4,8 m2 pour le chauffage direct, 2 m2 en PV, récup eau de pluie, chauffage bois, toilettes sèches
http://lataboge.pagesperso-orange.fr/So ... laire.html
Avatar de l’utilisateur
lataboge
Newbie
Newbie
 
Messages: 9
Enregistré le: Sam Nov 28, 2015 18:23 pm
Localisation: 32550 Pavie
Âge: 67

Re: Un peu de PV pour assurer le thermique

Messagepar LR83 » Mar Jan 12, 2016 18:15 pm

Ca dépend surtout de la puissance du convertisseur. Ici, la puissance doit être assez faible donc le montage est bon. L'avantage étant que le régulateur doit couper si la tension batterie devient trop faible (même si bien souvent, le seuil est déjà trop bas).
Note : suivant le schéma, on est en 24 V pour les batteries.
Avatar de l’utilisateur
LR83
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
 
Messages: 381
Enregistré le: Sam Jan 12, 2013 11:55 am
Localisation: 83

Re: Un peu de PV pour assurer le thermique

Messagepar lataboge » Mar Jan 12, 2016 18:26 pm

J'ai tout en 24V effectivement. (régulateur, convertisseur, API et éclairage)
Le convertisseur fait 500 w, sûrement surdimensionné pour 3 circulateurs, 2 API, 2 relais et un éclairage led. (qui ne fonctionnent ensemble que rarement)
Je pense mettre un pur sinus pour éviter le ronronnement des moteurs et relais.
4 m2 pour l'ECS, 4,8 m2 pour le chauffage direct, 2 m2 en PV, récup eau de pluie, chauffage bois, toilettes sèches
http://lataboge.pagesperso-orange.fr/So ... laire.html
Avatar de l’utilisateur
lataboge
Newbie
Newbie
 
Messages: 9
Enregistré le: Sam Nov 28, 2015 18:23 pm
Localisation: 32550 Pavie
Âge: 67

Re: Un peu de PV pour assurer le thermique

Messagepar LR83 » Mar Jan 12, 2016 19:17 pm

Faut juste faire le total des consommateurs et voir avec la puissance de sortie recommandée du convertisseur. Eventuellement réduire la puissance des circulateurs lorsqu'on est en mode hors réseau.
Avatar de l’utilisateur
LR83
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
 
Messages: 381
Enregistré le: Sam Jan 12, 2013 11:55 am
Localisation: 83

Re: Un peu de PV pour assurer le thermique

Messagepar lataboge » Mar Jan 12, 2016 19:48 pm

Puissance: 220 w dont 100 w pour le chauffe eau Schüco qui fonctionne aussi par temps couvert.
Le convertisseur de 500 w (1000 w crête?) doit suffire largement.
La sortie accessoires du régulateur peut-elle supporter ça?
... par rapport à ma question initiale: vaut-il mieux brancher le convertisseur directement sur les batteries?
4 m2 pour l'ECS, 4,8 m2 pour le chauffage direct, 2 m2 en PV, récup eau de pluie, chauffage bois, toilettes sèches
http://lataboge.pagesperso-orange.fr/So ... laire.html
Avatar de l’utilisateur
lataboge
Newbie
Newbie
 
Messages: 9
Enregistré le: Sam Nov 28, 2015 18:23 pm
Localisation: 32550 Pavie
Âge: 67

Re: Un peu de PV pour assurer le thermique

Messagepar Edenguard » Mer Jan 13, 2016 16:20 pm

Bonjour,

En général les convertisseurs possèdent aussi une tension minimale de fonctionnement, et coupent si batterie trop basse.
En général aussi, on branche les convertisseurs en direct sur batterie.
220W en 24V donc presque 10A, si le régulateur est un 10A c'est un peu limite, et cela limitera les modifs futures...
Et c'est sans compter les pics de courant de démarrage, même si cela ne doit pas être trop intense avec des circulateurs.
N'y a-t-il pas une étiquette dans un coin du régulateur qui indique l'ampérage?

Pour le montage, la bobine du second relais est bien alimentée par le 24V des batteries?
Ou bien par la sortie 230V du convertisseur comme le premier relais?

Edenguard
Newbie
Newbie
 
Messages: 20
Enregistré le: Lun Juin 01, 2015 10:51 am
Localisation: Mimizan (40)
Âge: 31

Re: Un peu de PV pour assurer le thermique

Messagepar fpyfu » Mer Jan 13, 2016 19:47 pm

bonjour
Et c'est sans compter les pics de courant de démarrage,

sur le post temporairement supprimé ( celui qui parlait de stockage avec des batteries de différentes qualités
il y avait un début d’expérimentation avec ça
je reprend le lien
https://www.youtube.com/watch?v=ww9cxN2BYVw
[url]
https://www.youtube.com/watch?v=z3x_kYq3mHM[/url]
Avatar de l’utilisateur
fpyfu
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 688
Enregistré le: Sam Déc 24, 2005 21:50 pm
Localisation: Valréas 84600

Re: Un peu de PV pour assurer le thermique

Messagepar lataboge » Mer Jan 13, 2016 20:35 pm

Edenguard a écrit:Bonjour,

En général les convertisseurs possèdent aussi une tension minimale de fonctionnement, et coupent si batterie trop basse.
En général aussi, on branche les convertisseurs en direct sur batterie.
220W en 24V donc presque 10A, si le régulateur est un 10A c'est un peu limite, et cela limitera les modifs futures...
Et c'est sans compter les pics de courant de démarrage, même si cela ne doit pas être trop intense avec des circulateurs.
N'y a-t-il pas une étiquette dans un coin du régulateur qui indique l'ampérage?

Pour le montage, la bobine du second relais est bien alimentée par le 24V des batteries?
Ou bien par la sortie 230V du convertisseur comme le premier relais?

Merci beaucoup, c'est la précision que je cherchais.
Je pense que le régulateur est un 10A, il faut le démonter pour vérifier.
Je vérifie les niveaux de coupures convertisseur/régulateur mais je vais sans doute monter le convertisseur directement sur les batteries.
Le second relais est à une commande 24V DC ... donc branché sur le 24V du régulateur, contrairement au premier qui est à commande 230V AC. Ils ne sont pas identiques.
Et en regardant de plus près, je vois une diode et une résistance schématisés en // avec la bobine de commande 24V. C'est important???
4 m2 pour l'ECS, 4,8 m2 pour le chauffage direct, 2 m2 en PV, récup eau de pluie, chauffage bois, toilettes sèches
http://lataboge.pagesperso-orange.fr/So ... laire.html
Avatar de l’utilisateur
lataboge
Newbie
Newbie
 
Messages: 9
Enregistré le: Sam Nov 28, 2015 18:23 pm
Localisation: 32550 Pavie
Âge: 67

Re: Un peu de PV pour assurer le thermique

Messagepar fpyfu » Mer Jan 13, 2016 22:38 pm

bonjour
Et en regardant de plus près, je vois une diode et une résistance schématisés en // avec la bobine de commande 24V. C'est important???

diode de roue libre.
http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/la-diode-de-roue-libre
Avatar de l’utilisateur
fpyfu
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 688
Enregistré le: Sam Déc 24, 2005 21:50 pm
Localisation: Valréas 84600

Re: Un peu de PV pour assurer le thermique

Messagepar lataboge » Jeu Jan 14, 2016 0:18 am

Ok, c'est très clair.
Et dans la doc de mon contacteur je vois "• Protection diode/résistance intégrée". Me voila rassuré 8-)
4 m2 pour l'ECS, 4,8 m2 pour le chauffage direct, 2 m2 en PV, récup eau de pluie, chauffage bois, toilettes sèches
http://lataboge.pagesperso-orange.fr/So ... laire.html
Avatar de l’utilisateur
lataboge
Newbie
Newbie
 
Messages: 9
Enregistré le: Sam Nov 28, 2015 18:23 pm
Localisation: 32550 Pavie
Âge: 67

Re: Un peu de PV pour assurer le thermique

Messagepar yves35 » Jeu Jan 14, 2016 11:50 am

bonjour,

il est très possible qu'en cas de coupure prolongée d’alimentation électrique locale (genre tempête de noël 1999) le réseau de distribution d'eau soit interrompu également (c'est de l'électricité qui envoie l'eau dans les châteaux d'eau ) . Par contre pour le chauffage combiné solaire cela demeure fonctionnel .