Etude d'un futur projet solaire
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
-
- Newbie
- Messages : 21
- Enregistré le : sam. avr. 29, 2006 9:35 am
- Localisation : Six fours les plages VAR
Bonjour à tous,
Je suis tombé sur votre site, qui est très intéressant, et cela m'a donné l'idée de passer au solaire.
Tout d'abord, je vous présente l'existant:
J'habite dans le var, je possède une chaudière au fioul avec production d'eau chaude, tous les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, sauf celui de la salle de bain qui est en boucle permanente.
Il n'y a pas de thermostat général d'ambiance, la chaudière déclanche dés que la température du circuit tombe en dessous de 50°, la pompe de circulation chauffage tourne en permanence.
La production de l'eau chaude sanitaire est assurée l'hiver par la chaudière, en fait tant que le chauffage est activé, et le reste du temps par un cumulus électrique de 300l, la bascule est assurée par 2 vannes manuelles.
J'ai monté moi-même l'ensemble de ce chauffage.
Sur la base des informations que j'ai trouvé sur votre site et des composants du marché, j'ai fait un schéma pour modifier l'existant et passer au solaire.
Je me permet de vous soumettre celui-ci, afin que vous puissiez corriger mes erreurs et me donner des conseils sur ce projet.
Je compte utiliser mon ancien cumulus électrique (300l) en série avec le ballon solaire sur le circuit primaire, pour augmenter la capacité de stockage.
Par mis la quantité de questions que je me pose, il y en a une qui concerne la surchauffe des capteurs l'été, comment éviter une détérioration de ceux-ci dans les journées les plus chaudes, alors que le ballon solaire est en température maxi et que la consommation est
faible (eau chaude uniquement).
Par avance merci de vos réponses et conseils
Cordialement
Je suis tombé sur votre site, qui est très intéressant, et cela m'a donné l'idée de passer au solaire.
Tout d'abord, je vous présente l'existant:
J'habite dans le var, je possède une chaudière au fioul avec production d'eau chaude, tous les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, sauf celui de la salle de bain qui est en boucle permanente.
Il n'y a pas de thermostat général d'ambiance, la chaudière déclanche dés que la température du circuit tombe en dessous de 50°, la pompe de circulation chauffage tourne en permanence.
La production de l'eau chaude sanitaire est assurée l'hiver par la chaudière, en fait tant que le chauffage est activé, et le reste du temps par un cumulus électrique de 300l, la bascule est assurée par 2 vannes manuelles.
J'ai monté moi-même l'ensemble de ce chauffage.
Sur la base des informations que j'ai trouvé sur votre site et des composants du marché, j'ai fait un schéma pour modifier l'existant et passer au solaire.
Je me permet de vous soumettre celui-ci, afin que vous puissiez corriger mes erreurs et me donner des conseils sur ce projet.
Je compte utiliser mon ancien cumulus électrique (300l) en série avec le ballon solaire sur le circuit primaire, pour augmenter la capacité de stockage.
Par mis la quantité de questions que je me pose, il y en a une qui concerne la surchauffe des capteurs l'été, comment éviter une détérioration de ceux-ci dans les journées les plus chaudes, alors que le ballon solaire est en température maxi et que la consommation est
faible (eau chaude uniquement).
Par avance merci de vos réponses et conseils
Cordialement
- Fichiers joints
-
- plans-solaire-1.xls
- (183.5 Kio) Téléchargé 251 fois
- THIERSAUV
- Stagiaire Solaire
- Messages : 130
- Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
- Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
- Contact :
bonjour
une p'tite question
elle te sert a quoi l'eau qui se trouve dans le deuxieme cumulus ? car tu ne peux pas te servir de l'eau.
y'a un probleme !!!!!!! :?
a+
une p'tite question
elle te sert a quoi l'eau qui se trouve dans le deuxieme cumulus ? car tu ne peux pas te servir de l'eau.
y'a un probleme !!!!!!! :?
a+
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois
http://www.e-monsite.com/lejardinducassel
http://www.e-monsite.com/lejardinducassel
- AlainVar
- Stagiaire Solaire
- Messages : 112
- Enregistré le : mer. déc. 28, 2005 17:41 pm
- Localisation : Montauroux (VAR)
Bonjour
Dans le circuit primaire il faut mettre un produit antigel de type glycol ( pour les risques de gel). Si tu met un cumulus en serie sur le primaire il va te falloir 200l de produit ...
Sur mon intallation ( ECS seulement) le cumulus électrique est en serie avec le ballon solaire ...mais sur le secondaire .Je préchauffe l'eau du cumulus électrique qui fait l'appoint néccéssaire grace à son thermostat ....et je suis sur d'avoir toujours de l'au chaude ...
Bonne chance dans ton projet
AlainVar
Dans le circuit primaire il faut mettre un produit antigel de type glycol ( pour les risques de gel). Si tu met un cumulus en serie sur le primaire il va te falloir 200l de produit ...
Sur mon intallation ( ECS seulement) le cumulus électrique est en serie avec le ballon solaire ...mais sur le secondaire .Je préchauffe l'eau du cumulus électrique qui fait l'appoint néccéssaire grace à son thermostat ....et je suis sur d'avoir toujours de l'au chaude ...
Bonne chance dans ton projet
AlainVar
-
- Newbie
- Messages : 21
- Enregistré le : sam. avr. 29, 2006 9:35 am
- Localisation : Six fours les plages VAR
Je prévois d'utiliser le cumulus electrique de 300l que j'ai pour stocker de l'énergie du circuit primaire, récupération de chaleur en journée, pendant l'ensoleillement et restitution la nuit.
Dans mon installation je compte privilégier la partie chauffage par rapport à la partie ECS.
Merci pour vos réponses et conseils
Dans mon installation je compte privilégier la partie chauffage par rapport à la partie ECS.
Merci pour vos réponses et conseils
- THIERSAUV
- Stagiaire Solaire
- Messages : 130
- Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
- Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
- Contact :
[font=Comic Sans MS]rebonjour
tu vas passer je ne sais combien de temps a chauffer ton ancien cumulus avant de pouvoir chauffer ton ecs. Tu devrais plutot mettre tes deux chauffe eau en serie pour avoir un plus grand volume de stockage (comme alain var).
Pour la surchauffe, ou tu occultes qqe capteurs 8) oubien tu fabriques une boucle de refroidissement
oubien tu fais une piscine que tu chauffes
A+[/font]
tu vas passer je ne sais combien de temps a chauffer ton ancien cumulus avant de pouvoir chauffer ton ecs. Tu devrais plutot mettre tes deux chauffe eau en serie pour avoir un plus grand volume de stockage (comme alain var).
Pour la surchauffe, ou tu occultes qqe capteurs 8) oubien tu fabriques une boucle de refroidissement


A+[/font]
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois
http://www.e-monsite.com/lejardinducassel
http://www.e-monsite.com/lejardinducassel
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonjour Gaby,
Avant de t'engager dans l'installation d'une PAC essaye de lire quelques pages de ce sujet ( trés, trés long mais trés trés instructif !!!):
http://forums.futura-sciences.com/thread22684.html
Et aussi celui là:
Avant de t'engager dans l'installation d'une PAC essaye de lire quelques pages de ce sujet ( trés, trés long mais trés trés instructif !!!):
http://forums.futura-sciences.com/thread22684.html
Et aussi celui là:
- Fichiers joints
-
- co2.pdf
- (65.2 Kio) Téléchargé 226 fois
Modifié en dernier par patrick07 le sam. déc. 29, 2007 1:56 am, modifié 1 fois.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- r45v
- Expert Solaire
- Messages : 701
- Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
- Localisation : Orléans (45)
Bonsoir Gaby,
Il existe une présentation de pac eauglysole/eau avec capteur horisontal et système solaire intégé sur chaleur terre.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=769
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=793
Je trouve l'idée d'utiliser le capteur horisontal comme boucle de decharge pour évité la surcharge très bonne.
J'espère que tu connais le forum chaleur terre pour ton projet pac
http://www.chaleurterre.com/forum/index.php
A si toutes les personnes qui installent une pac pouvaient réfléchir au solaire :? 8) .
Il existe une présentation de pac eauglysole/eau avec capteur horisontal et système solaire intégé sur chaleur terre.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=769
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=793
Je trouve l'idée d'utiliser le capteur horisontal comme boucle de decharge pour évité la surcharge très bonne.
J'espère que tu connais le forum chaleur terre pour ton projet pac
http://www.chaleurterre.com/forum/index.php
A si toutes les personnes qui installent une pac pouvaient réfléchir au solaire :? 8) .
- Fichiers joints
-
- BleuDomElec.XLS
- Tempo
- (272.5 Kio) Téléchargé 132 fois
Modifié en dernier par r45v le ven. mars 14, 2008 8:22 am, modifié 1 fois.
Cordialement RV45 

-
- Etudiant Solaire
- Messages : 222
- Enregistré le : lun. mai 01, 2006 21:21 pm
- Localisation : gardanne (13)
l'idee de se servir du capteur horizontal comme circuit de decharge n'est pas judicieux car on risque de chauffer la terre et donc le melange du circuit au dessus de 25°c pour faire du plancher solaire direct cela est pas mal mais pas suffisant dans beaucoup de cas . la PAC peut faire la gueule si on a une telle temperature en entree .
Mais si l'on realise un deuxieme capteur qui fait decharge des capteurs solaire et que l'on puisse melanger via une 3 voie avec le capteur de la PAC afin d'avoir une temperature a l'entre de la PAC de 20 a 25°c le cop monte entre 6 et 7
on pourait avoir 3 mode de fonctionnement
_ plancher direct
_ PAC booste
_ puis quand la chaleur recuperable a ete absorbe marche normale
il faut bien sur une PAC reversible pour avoir le melange antigel dans le plancher chauffant
je voudrai savoir si mon raisonement tient la route et si je risque d'avoir des problemes et les quels?
Mais si l'on realise un deuxieme capteur qui fait decharge des capteurs solaire et que l'on puisse melanger via une 3 voie avec le capteur de la PAC afin d'avoir une temperature a l'entre de la PAC de 20 a 25°c le cop monte entre 6 et 7
on pourait avoir 3 mode de fonctionnement
_ plancher direct
_ PAC booste
_ puis quand la chaleur recuperable a ete absorbe marche normale
il faut bien sur une PAC reversible pour avoir le melange antigel dans le plancher chauffant
je voudrai savoir si mon raisonement tient la route et si je risque d'avoir des problemes et les quels?
- r45v
- Expert Solaire
- Messages : 701
- Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
- Localisation : Orléans (45)
[quote="r45v"]Bonsoir Gaby,
Il existe une présentation de pac eauglycole/eau avec capteur horisontal et système solaire intégé sur chaleur terre.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=769
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=793
Je trouve l'idée d'utiliser le capteur horisontal comme boucle de decharge pour évité la surcharge très bonne.
J'espère que tu connais le forum chaleur terre pour ton projet pac
http://www.chaleurterre.com/forum/index.php
A si toutes les personnes qui installent une pac pouvaient réfléchir au solaire :? 8) .[/quote]
Il existe une présentation de pac eauglycole/eau avec capteur horisontal et système solaire intégé sur chaleur terre.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=769
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=793
Je trouve l'idée d'utiliser le capteur horisontal comme boucle de decharge pour évité la surcharge très bonne.
J'espère que tu connais le forum chaleur terre pour ton projet pac
http://www.chaleurterre.com/forum/index.php
A si toutes les personnes qui installent une pac pouvaient réfléchir au solaire :? 8) .[/quote]
Cordialement RV45 