Ça fait peur ton histoire

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
Oui, j'avoue, j'hésitais avec le glycol et le PDM mais je vais suivre ton conseil car je suis effectivement hors gel et si ça rentre en ébullition, je serais content de n'avoir que de la vapeur d'eau par le dégazeur.Ti Racoon a écrit : ↑mer. sept. 28, 2022 15:29 pmSelon ce que j'ai appris (de mes profs) la soupape de sécurité à elle seule ne suffit pas à assurer cette sécurité, car elle ne peut pas à elle seule évacuer la puissance (et l'énergie) issue de la combustion d'une bûche à pleine puissance. Mais dans ton cas, la chaleur ne s'évacue pas que par le circuit d'eau.
Tu mets du glycol dans la partie "hors gel" de ton installation?
J'aurais tendance à te le déconseiller (sauf avis contraire d'une personne plus confirmée que moi). L'eau est un meilleur "caloporteur", stocke mieux la chaleur et coûte moins cher.
Ton schéma, c'est des vannes que tu as mis au niveau de tes vases d'expansion?
Si est le cas, je ne te le conseille pas du tout.
En cas d'oublis ou de mauvaise manip, c'est pas bon...
Super cette initiative de poêle de masse en licence libre
Si cette info est disponible quelque-part, il faudrait que tu place ton échangeur à un endroit où la température ne dépasse pas 100°C.
A 3 bars l'eau bout à ... 130°C, je crois (pour info :https://webphysique.fr/temperature-ebullition/)
Ainsi tu n'aurais aucun risque d'explosion![]()
![]()
Un des avantages d'utiliser un poêle de masse, plutôt qu'un chaudière bois bûche dans le cadre de ton auto-construction c'est que la chaleur n'est pas "prisonnière", elle va s'évacuer autrement que par le circuit d'eau.
Bien que je ne veux pas être alarmiste outre mesure, j'attire ton attention sur un point.
A priori, ce poêle de masse n'a pas été testé "comme un produit industriel" en tant auto-constructeur, tu endosses totalement la responsabilité, au niveau de l'assurance décanale en cas de vente, au niveau de ton assurance habitation. Donc sur certaines choses, il faudra que tu sois sûr de toi, éventuellement que tu gardes des preuves du sérieux de ta construction, à l’abri des flammes (genre sur le cloud). Penser aussi à des précautions pour éviter des émanations toxique à l'intérieur de la maison (genre test avec un fumigène inoffensif pour vérifier l'étanchéité)
Si je passe en eau c'est claire, j'étais sous pressions pour le glycol mais maintenant le plus simple sera le mieux.domwood a écrit : ↑mer. sept. 28, 2022 17:54 pmbonjour,
pas tout relu mais maintenant qu'on est en ballon deux échangeurs pourquoi ne pas faire le serpentin du haut et pdm en vase ouvert ?
à mon avis le risque est plutôt de faire de l'eau tiède que de l'ébullition. il me semble qu'on ne fonctionne pas avec un pdm comme avec une chaudière bois (côté flambées et chargement de bois.)
je pense qu'il y a pas mal de recul maintenant sur les échangeurs noyés dans les pdm. j'ai souvenir en cuivre et en inox chez les précurseurs (du moins ceux qui partageaient sur le net). quasi sûr que certains pionniers avaient pris des dispositions pour mesurer les températures sur une saison de chauffe.
pour les vannes, c'est très pratique pour la maintenance et l'évolution, et celle qui ne doit pas être manipulée, on lui enlève la manette et on l'accroche à la vanne avec un fil pour ne pas l'égarer.
beurk
Ok merci, Ramsès il me semble avoir vu en photos son installation PV dans un champs sur ce forum.domwood a écrit : ↑mer. sept. 28, 2022 18:17 pmbeurk
fais des recherches via google avec mot clef "apper" plein de choses essayées. perso jamais eu le temps sur aucun circuit mais mon concept préféré serait la chambre à air, plusieurs fois explicité par Ramsès sur le forum.
tu peux juger après une saison pour voir si c'est nécessaire. c'est bien de prévoir mais rien ne vaut ce que l'on observe quand on a pris ses habitudes avec un foyer.
Tu parles de quelle surface??J'ai des infos de température sur le poêle, 150 degrés en surface de poêle.
Ti Racoon a écrit : ↑mer. sept. 28, 2022 19:35 pmIl existe des sortes de clapets qui s’ouvrent et se ferment automatiquement quand tu démontes la pièce.
C'est utilisé sur les purgeurs (vendu normalement d’office avec), ça existe aussi pour les vases d'expansion
https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-cli ... 3-A1257204
Beaucoup plus sûr qu'une vanne, même si ça fuit un peu au moment du démontage.
Je maintient donc mon conseil, pas de vanne pour les vase d'expansion (ni pour les purgeurs, à l’exception de celles qui sont obligatoires, (sauf erreur) en toiture, ouverte à la mise en eau, maintenue fermée ensuite, pour éviter une pollution par le glycol si le purgeur venait à fuir. )
Je ne connaissais pas, merci.Tu parles de quelle surface??J'ai des infos de température sur le poêle, 150 degrés en surface de poêle.![]()
Déjà 90°C pour les radiateurs haute température, ça doit être pas loin du maximum tolérée.
À 90°C, tu retires ta main très vite parce que ça brûle.
Ce sont les températures que j'ai demandé au constructeur uzume, température de surface 150 et 60/70 sur le banc. Peut-être surface des pierres réfractaires sans enduits de finitions?
Je n'ai aucune exactitude concernant ces données.
Je ferai les tests et je m'adapterai.
Ils ont de bonnes intentions, mais...Mon poele refoule ! Que faire ?[...] Vous utilisez une VMC qui met votre maison en dépression. Réglez la VMC pour mettre la maison en légère surpression.
Bonjour,monteric a écrit : ↑jeu. sept. 29, 2022 8:31 amBonjour,
Pour avoir fait le point a se sujet avec les "pro" des poeles de masse qu'est l'association Oxalis ou je donne aussi des formations sur le solaire, on a finit par conclure que l'échangeur, un bout de tuyau annelé, est tellement minime et effectivement dans la partie des fumées et non dans le foyer que les problemes de surchauffe n'arrivent pas.
Il faut tout de meme par précaution metre un groupe de sécurité sur le circuit ECS
A+
Eric
Je vais reprendre contact avec eux, j'ai du comprendre a l'envers ces histoires de température de surface, je leur ai demandé les températures de surface verticales.yves35 a écrit : ↑jeu. sept. 29, 2022 4:37 ambonjour,
un pdm ce n'est pas comme un poele bouilleur ou une chaudière buche. Le stock c'est la masse du pdm et non pas un ballon déporté. Donc les périphériques de sécurité indispensables sur une chaudière bois pour gérer les kwh n'ont pas lieu d'être sur un pdm . S'il n'y a pas de prélèvement de chaleur pour l'ecs,le pdm vit sa vie normale et n'explose pas .Bien sur que les températures de surface
d'un pdm sont inférieures à 100°C
Évidemment il ne faut pas mettre le serpentin dans le foyer lui même![]()
![]()
![]()
yves