projet poêle bois et solaire thermique

Message par Gégé71 »

Bonjour,

En dernière phase de réflexion, après cogitation, et avec encore quelques doutes, j'ai une maison de 92 m2 donc 207 m3 à chauffer avec une isolation en cours. Je pars sur l'installation d'un poêle bois bouilleur Odyssée de chez AEZEO 9 kw dont 6.5 Kw à l'eau, avec kit de sécurité, installé au rez-de chaussée dans la cuisine, un ballon tampon hygiénique de 500L, ou 600L ou 800L (pas encore déterminé et c'est ma question principale) installé à la place de la chaudière fuel à la cave; Reprise sur l'existant. L'installation actuelle 7 radiateurs fonte. 2 X 2 capteurs H25 Mirotherm, 1.215m X 2.033m qui seront posés sur un chassis mural plein sud, sans masque. J'ai fait une étude de dimensionnement de ce projet. D'après les calculs et fonction des caractéristiques techniques du bâtiment un besoin de 5,3kw pour compenser les pertes thermiques du bâtiment dans les conditions les plus défavorables de l'hiver.

Ma question, quel raisonnement dois je avoir pour déterminer la capacité du ballon tampon hygiènique ?
Dans une seconde phase du fait de mon vieillissement et la pose éventuelle d'une PAC, dois-je prendre un double échangeur ou brancher cette futur PAC comme le poêle ?

Merci pour vos réponses

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1066
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: projet poêle bois et solaire thermique

Message par ventura »

Bonjour et bienvenu,
Ci joint un document avec la norme pour la détermination du volume du ballon.
Pour la PAC attention au régime de fonctionnement de tes radiateurs.
Pour 45°C température de départ une PAC basse température fera l'affaire.
Au dessus de 45°C une PAC haute température obligatoire;
Mon simple avis de professionnel retraité .
gege71.jpg
gege71.jpg (66.45 Kio) Vu 1607 fois

Gégé71
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : mar. janv. 10, 2023 7:11 am
Localisation : 36400 La Châtre

Re: projet poêle bois et solaire thermique

Message par Gégé71 »

Bonjour Ventura,

Merci pour la calculette : https://ledifice.com/Calcul_ballon_Tampon.html

Suivant l'autonomie de la chaudière à puissance nominale à 6 heures c'est 612Litres et à 8 heures c'est 816L. la calculette prend en compte uniquement un chauffage bois. Dans mon installation, avec les 9m2 de capteurs, suivant ensoleillement, la durée de chauffe nécessaire pour charger le ballon diminuera. Et concernant l'ajout d'une PAC sur mon installation future éventuelle, c'est dans le choix de la PAC, (haute température) donc pas besoin d'un second échangeur en attente.

Gégé71
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : mar. janv. 10, 2023 7:11 am
Localisation : 36400 La Châtre

Re: projet poêle bois et solaire thermique

Message par Gégé71 »

Image
Fichiers joints
calcul capacité ballon tampon.pdf
(74.53 Kio) Téléchargé 497 fois

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1066
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: projet poêle bois et solaire thermique

Message par ventura »

Avec 9 m2 de capteur le livre de Pierre AMET conseille 1/3 de surface d'échange soit un échangeur de 3,3 m2
Stock de 80l d'eau par m2 de capteur soit 720l.
Un ballon de 800 l conviendrait pour le solaire ou le chauffage bois

J'ai un ballon 800l de chez Nideck avec 2 échangeurs, j'en suis content.
Pour la PAC si tu surdimensionnes les radiateurs acier ou fonte ou les remplaces par des radiateurs alu, tu passe en basse température.
"Le rendement" ( COP) de la PAC s'en trouvera amélioré.
Le chauffage solaire aussi.