résistance électrique d'appoint

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

gegef6fsk

Message par gegef6fsk »

re,
non tu ne pas meuler la résistance

trop fin
seul truc à usiner l'intérieur du raccord...

gérard

le raccord qu'a mesuré jfy82 existe donc ça se monte

je t'avais donné les cotes et lui aussi

moi je n'attendrais pas la résistance...à moins qu'ils aient changé de modèle chez solaire diffusion??

je l'ai entre les doigts et il faut 42mm pour que ça passe regardes bien les photos sur la fiche qu'a fait michel
en fait répond moi plus tôt à la question que je t'ai posé .
comment est fait l'intérieur du raccord réduction?
peut on usiner un épaulement ou pas?

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

Gégé,
je crois qu'une photo vaut mieux qu'un long discours car je ne comprends pas le sens de ta question "comment est fait l'intérieur du raccord réduction"
C'est cylindrique , 38 mm de diamètre et de chaque côté 4 mm, filetage compris.(si j'enlève au tour 2 mm de chaque côté, le fietage ne sera plus assez solide)
La photo début semaine prochaine, j'ai passé mon numérique à ma fille.
merci de t'intéresser à la question.
cordialement
michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

De retour à la maison, je viens de mesurer la pièce en question
diamètre extérieur 48 mm pour le 1' 1/2 et 38 mm en intérieur, ça laisse 5 petits mm de chaque côté......
photos dans 2 jours promis !
michoko
.
Modifié en dernier par MICHOKO le ven. mai 29, 2009 18:07 pm, modifié 2 fois.
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

gegef6fsk

Message par gegef6fsk »

oui,
si jfy82 à trouvé sur montauban chez "cornil" un grossiste et l'a mesuré ...il y a des fabricants qui laissent une grosse épaisseur à l'usinage...mais là encore faut voir dans les détails.comment est fait le reste de la pièce ,du coté 2 pouces .

tu ne t'es pas assez méfié...!

a plus gérard

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

Bonsoir Gegé et Michoko,
Demain matin je passe à côté de chez Cornil .Si c'est ouvert , je demande que
l'on vérifie les côtes de leur réduction.
Pour Michoko : dans le doute pouvez vous bloquer l'expédition de la résistance?.
J'ai déjà vu des résistances avec raccord mâle 1pouce 1/2 (40*49)mais avec une puissance moindre.
A+

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

Bonjour Gégé et Michoko ,
Mauvaise nouvelle
Je suis passé comme convenu chez Cornil, nous avons trouvé dans le casier
que des réductions identiques ayant pour côtes:
-hauteur totale 33mm
-hauteur partie femelle 2" 15,5mm
-hauteur partie mâle 1"1/2 17,5mm
-diamètre intérieur côté 2" 57,2 mm
-diamètre extérieur côté 1"1/2 47,5mm
-diamètre intérieur côté 1"1/2 38,5mm
-épaisseur de métal côté 1"1/2 4,5mm
-sur pan 54mm
Le magasinier de service ne peut expliquer cette différence dans les côtes,la
première pièce avait une hauteur de l'épaulement côté 2" de 18,8mm contre
15,5mm aujourd'hui.
Nous avons également regardé la réduction galva: diamètre intérieur 38,5mm.
Avec une bobine filetée M/M 1"1/2 le diamètre intérieur est de 41,5mm.
Je suis désolé de vous avoir embarqué dans ce pataquès.
Une autre piste, si le ballon n'est pas émaillé voir pour souder un manchon
2" 50*60?
Je regarde si dans l'inox qui est moins épais il y a une possibilité d'adaptation.
A+

gegef6fsk

Message par gegef6fsk »

bonjour,

merci jfy82

à 41.5 et en jouant de la lime au bon endroit , ça peut gazer il nous faut 42 pour
une résistance (sur la mienne ,mesurée )et 41.5 pour une- 40.5 pour l'autre et 42 pour la 3eme...comme elles sont opposées ,donc en face...on peut limer juste l'endroit.....mais là il s'agit d'un raccord m/m 1pouce1/2...donc à rentrer dans un femelle 1pouce1/2 -/-femelle 2 pouces.c'est bien ça?

gérard

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

Bonsoir Gérard,
Avec une bobine filetée M/M 1"1/2 le diamètre intérieur est de 41,5mm.

Il s'agit d'une bobine (tube acier de 100 ou 150mm de longueur , filetée à chaque extrémité)
que nous avons avons mesurée par curiosité pour faire une comparaison avec un raccord MM
1"1/2 qui est trop épais.
Pour les pièces en inox même problème,il manque plusieurs mm.

Sur le site www.vulcain.fr il y a des thermoplongeurs à visser 1"1/2 (pas du gaz cylindrique) .
- puissance 2000et 3000W avec boitier de raccordement plastique et
thermostat de régulation réglable de 0 à 100°C.
-suivant que la cuve est émaillée ou non, le tube inox des résistances est
différent (tube inox Incoloy 825 ou tube inox Z6 CNT 18/10).
En résumé nous n'avons pas de solution à proposer à Michoko pour raccorder
une résistance 2" sur un piquage 1"1/2.
A+

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

bonjour à tous,
merci de vous êtes décarcassés, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas ! Inutile que je poste les photos de la réduction d'après ce qui est écrit plus haut, vous avez bien cerné le problème, c'est pas facile d'aller chez un grossiste, mesurer une pièce et ne rien acheter ! Je vais appeler solaire diff pour annuler la cde sinon tant pis, je la proposerai se le forum si ça intéresse quelqu'un.
en tout cas, merci encore
michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

impossible d' aller sur le site vulcain, l'adresse est bonne ?
michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

Bonjour Michoko,
Merci pour votre fair play.
L'adresse du site est www.vulcanic.fr
Si vous observez avec attention la documentation des résistances,sur les
croquis il y a un repère NC longueur non chauffante.
Cette longueur non chauffante est destinée à tenir compte de la hauteur
du manchon de raccordement sur lequel est vissé la résistance.
Si on empile des réductions sans connaître les caractéristiques de la résistance
on peut avoir une mauvaise irrigation,un point chaud et une destruction de
l'élément chauffant.
A+

Répondre