[quote="sylvain03"]
probleme du jour
je viens de faire le tour du forum et du bouquin APPER pour essayer de le résoudre
j'ai le moteur de la vanne 3 voies qui fait du pompage (essuie glace). J'ai cherché le probleme et j'ai trouvé
pour la régulation de mon plancher chauffant j'ai attaché la sonde pt1000 avec un collier. (peu de conduction entre tuyau et sonde)
Du coup la sonde me donne la température mais avec un retard de quelques secondes l(hiver en plus j'aurais surement droit à une erreur en sus)
pour remédier à cela j'ai 2 solutions
=> améliorer la conduction entre le tuyau de cuivre et la sonde
=>rajouter un retard dans mon programme de commande ( genre pas à pas)
la première solution me parait plus efficace et la deuxième très facile à mettre en oeuvre
Est ce que je peux écraser la sonde pt 1000 pour avoir une meilleure conduction?[/quote]
je joins une photo comme ça de visu vous verrez si j'ai fait une annerie
je me dis que le probleme vient d'un retard car le millenium est juste à coté qui affiche la température . Avec la main quand le changement de température apparait le millenium affiche ce changement 7 ou 8 seccondes apres
pour remi, ma vitesse est déjà au minimum
Je crois que je viens de trouver la solution....
J'avais régler l'ecart de consigne trop faible...