
Quand j'ai re intallé ma chaudière bois , je travaille en direct sur le chauffage, le ballon tampon n'est qu'une sécurité ( qu'un tampon entre la demande est la production) En temps normal je n'ai pas de problème, mais si je charge à fond et que j'oublie le volet d'air de démarrage , lors de tramontane la chaudière s'emballe.( 1 à 2 fois par ans )

J'ai 2 sécuritées,
une pressostatique au dela de 3,5 bar je lache de l'eau
une thermostatique au dela de 92°C je lache de l'eau chaude en partie haute de la chaudière et reintroduit de l'eau froide en partie basse
Stockage total actuel de l'installation
ballon tampon 120l+ 100l entre le réseau de chauffage et le volume de la chaudière + 57m2 de plancher chauffant à 12cm d'épaisseur soit 6,84m3 de beton équivalent à 3420l d'eau en masse d'inertie thermique .
Un appérien, je l'en remercie encore, ma fait cadeau d'un ballon de stockage de 500l soit 200l ECS+300l à monter

Je pense que j'ai surtout un problème de régulation

Ma chaudière veuillote sans réelle régulation fiable
