Message par Pasquall »

Salut

En naviguant "au hasard" des nouveaux messages que je viens de découvrir ton installation et ta supervision.
C'est vraiment magnifique, extra, hallucinant, les mots me manquent. Super boulo et ca me donne envie de continuer a faire évoluer mon logiciel pour pouvoir exporter des donner sur un serveur.
Mes prochain travaux sont tout trouvé...la connexion à une base de donnée!!! C'est pas encore pour tout de suite, mais ca viendra, promis!!
En Normandie, ça vole entre deux pluies
En Isère ça vole du tonnerre!!!

Expert en M3 (enfin programmation M3 ^^)
Site de SmartApp

gegef6fsk

Message par gegef6fsk »

bonjour tous

kéké

attention par convention la grande bleue:c'est la méditerranée
pas l'atlantique


a plus gérard

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2636
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

Bonjour a tous,

Keke, une petite question ! la montee en temperature du haut de la cuve ECS a 6h00 du matin, c'est un rechauffement au depart de la 2000L ?

Si oui, c'est "automatique" en fonction de la delta T et d'une valeur "minimum" haut ECS ou c'est manuel ?

Je suis impatient de lire ton CR pour enfin "assimiler" toute ton install et surtout ses subtilites, ca aidera pour bien lire toutes les infos que ta magnifique page nous donne chaque jour en temps reel ... je ne m'en lasse pas !

On ne te dira jamais assez merci.

Bien a vous tous

Avatar du membre
kéké
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 297
Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
Localisation : Saint-Symphorien (74)
Contact :

Message par kéké »

Bonjour ramses, tous,
une petite question ! la montee en temperature du haut de la cuve ECS a 6h00 du matin, c'est un rechauffement au depart de la 2000L ?
Oui, c'est un transfert de la réserve chauffage dans l'ecs, à travers l'échangeur haut du stock ecs (qui sert aussi à produire l'ECS depuis la chaudière bois).
Si oui, c'est "automatique" en fonction de la delta T et d'une valeur "minimum" haut ECS ou c'est manuel ?
C'est automatique, critères de démarrage :
- sonde haut ECS <= 45°C'
- delta t entre sonde haut chauffage et haut ECS > 8°C

critères d'arrêt :
- sonde haut ECS >= 50°C
- delta t entre sonde haut chauffage et haut ECS < 8°C

Pour le CR, j'ai terminer la première partie (description générale), reste à faire la partie la plus longue, description détaillée + régulation.

Cordialement
Kéké
Modifié en dernier par kéké le mer. oct. 07, 2009 12:30 pm, modifié 2 fois.
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org

Avatar du membre
kéké
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 297
Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
Localisation : Saint-Symphorien (74)
Contact :

Message par kéké »

Bonjour ramses, tous,

je reviens sur ma réponse un peu rapide de l'autre jour :
C'est automatique, critères de démarrage :
- sonde haut ECS <= 45°C'
- delta t entre sonde haut chauffage et haut ECS > 8°C

critères d'arrêt :
- sonde haut ECS >= 50°C
- delta t entre sonde haut chauffage et haut ECS < 8°C
et complète comme suit ...

C'est automatique, critères de démarrage :
- sonde haut ECS <= 45°C'
- delta t entre sonde haut chauffage et haut ECS > 8°C
- entre 6h00 et 23h59 (pas de transfert de 24h00 @ 6h00)

critères d'arrêt :
- sonde haut ECS >= 50°C
- delta t entre sonde haut chauffage et haut ECS < 8°C

critères supplémentaires :
- si haut ECS n'a pas atteint 60°C dans les 7 derniers jours (1 semaine), la consigne sonde haut ECS passe à 60°C, jusqu'à ce que ce que la sonde haut ECS atteigne 60°C pendant 2 minutes, ensuite la consigne revient à 50°C (protection anti légionellose)

Voila, cette fois c'est complet pour le transfert chauffage -> ECS.

Cordialement
Kéké
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous , Keke
J ai lu avec interet le debut de ton compte rendu , par contre si j ai bien vu , une seule des deux cuves possede un echangeur solaire , les liaisons suffisent a avoir la meme temperature dans les deux stock
Amicalement François
Amicalement François

Avatar du membre
kéké
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 297
Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
Localisation : Saint-Symphorien (74)
Contact :

Message par kéké »

Bonsoir François, tous,

je ne mesure pas la température dans les deux stocks avec ma régulation, si j'observe les trois thermomètres analogiques (voir photo CR page 4), dont deux en haut de stock, je n'ai jamais vu de grande différence de température entre les deux du haut (c'est essentiellement le haut du stock qui m'intéresse et comme il n'en restait que trois quand je les ai achetés...).
Par contre, l'on peut observer que la température au bas du stocks (ou se trouve l'échangeur) se refroidit après arrêt de la charge solaire, ce qui indique qu'il y a un léger retard dans le transfert et l'équilibrage des températures entre les deux bas de stocks, ce qui parait logique.

Malheureusement je n'ai pas suffisamment d'entrée analogique sur la régulation pour pouvoir surveiller toutes les températures du stock sans échangeur.

Je vais tâcher d'ajouter une sonde dans le deuxième stock (sans ech.) et la déplacer (milieux, bas) pour observer ce qui se passe et comparer les deux courbes. La sonde du haut est positionnée au niveau du soutirage, entre les stocks, pas dans le stock (vers la flèche numérotée 1 sur le schéma du CR), il n'y a donc pas besoin de la doubler. Je prédis une courbe identique, légèrement déphasée.

Cordialement
Kéké
Modifié en dernier par kéké le ven. oct. 09, 2009 19:53 pm, modifié 2 fois.
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Merci de ta reponse , ton instal est une mine d or , dans la meme idée , l echangeur de la cuve etait prevu en dimension pour tes capteurs
La semaine prochaine devrait etre plus fraiche mais avec du soleil , ça sera ideal pour voir ton instal en condition :cool:
Amicalement François
Amicalement François

Avatar du membre
kéké
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 297
Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
Localisation : Saint-Symphorien (74)
Contact :

Message par kéké »

Bonsoir tous,

ça y est j'ai mis 6 buches dans la chaudière ... c'est l'hiver ...

Cordialement
Kéké
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org

Avatar du membre
gilles13
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 123
Enregistré le : lun. juin 02, 2008 19:38 pm
Localisation : alleins 13

Message par gilles13 »

Bonjour keke

Pourrait tu me donner un lien sur ta chaudiere bois car je suis vraiment curieux de la voir ainsi que de me rendre compte de son fonctionnement.

Pourrais je tirer un trait definitif sur se foutu fioul?

merci par avance

Avatar du membre
kéké
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 297
Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
Localisation : Saint-Symphorien (74)
Contact :

Message par kéké »

Bonjour Gilles13, tous,

le lien est parti en MP.

Cordialement
Kéké
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org

moricais

Message par moricais »

Un lien en clair http://www.hsfrance.com/

Avatar du membre
gilles13
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 123
Enregistré le : lun. juin 02, 2008 19:38 pm
Localisation : alleins 13

Message par gilles13 »

salut a tous

merci keke merci moricais

Avatar du membre
gilles13
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 123
Enregistré le : lun. juin 02, 2008 19:38 pm
Localisation : alleins 13

Message par gilles13 »

salut a tous salut keke

petite question stp

la chaudiere sert a rechauffe le stock exclusivement ou a tu prevu une de chauffer directement?
et pour le chauffage de l ecs tu destocke ou tu donne la priorite a l ecs avant de chauffer ton stock ?
merci sa me donnera une indication pour mon instll en cour de realisation?

merci pour tes reponses
Modifié en dernier par gilles13 le mar. oct. 20, 2009 19:24 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
kéké
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 297
Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
Localisation : Saint-Symphorien (74)
Contact :

Message par kéké »

Bonsoir,
la chaudiere sert a rechauffe le stock exclusivement ou a tu prevu une de chauffer directement?
Merci de reformuler la question que je ne comprend pas ?
et pour le chauffage de l ecs tu destocke ou tu donne la priorite a l ecs avant de chauffer ton stock ?
la gestion de l'ECS est traitée indépendamment selon les critères expliqués quelques post avant (Ven Oct 09, 2009 11:38 am), il n'y a pas de priorité. Pour le solaire c'est pareil, chaque "micro régulation" est indépendante, la seule priorité est donnée par l'enchainement des vannes trois voies, l'échangeur ECS étant avant le chauffage, l'ECS est prioritaire si la température le permet. Au niveau plomberie, c'est comme sur le schéma dynamique, sur ce schéma il ne manque que le détail des deux ballons chauffage, du réservoir drainback, des cols de cygne anti-convection, tout le reste est rigoureusement exact en terme de connexion (il n'y a pas de montée, descente, remontée de tube, tout est avec une pente de 1 à 2 % en direction du réservoir drainback et du circulateur, celui-ci se situe juste après le réservoir drainback - voir photo page 6 du CR).

Cordialement
Kéké
Modifié en dernier par kéké le mer. oct. 21, 2009 0:13 am, modifié 4 fois.
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org