Dans toutes les régules 2 champs que j'ai vues, c'est soit l'un soit l'autre ... mais ce sont généralement des champs est-ouest.
C'est vrai que là ont a deux champs sud ... à inclinaison différente.
On aura donc certainement une production des deux avec une t° de sortie différente.
Si on envoie ça dans le même tuyau, il se passe quoi ?
On obtient une t° moyenne des deux ?
A bien y réfléchir, ce serait de toute façon la même chose dans un seul champ ... tous les groupes de panneaux ne sont pas à la même t°
C'est vrai que là ont a deux champs sud ... à inclinaison différente.
On aura donc certainement une production des deux avec une t° de sortie différente.
Si on envoie ça dans le même tuyau, il se passe quoi ?
On obtient une t° moyenne des deux ?
A bien y réfléchir, ce serait de toute façon la même chose dans un seul champ ... tous les groupes de panneaux ne sont pas à la même t°
-
Guinebault
- Apprenti Solaire

- Messages : 339
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
- Localisation : 74 Allinges
- remi.450
- Maitre Solaire

- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Moi ce qui me surprend:
1/ c'est la vanne thermostatique de chauffage à 50°C.
Celà veut dire que en dessous de 50°c tu estimes ne pas pouvoir chauffer donc tu fais repasser le solaire par la chaudière. (mais ta courbe de chauffe doit avoir des départs plus bas suivant la température extérieure)
Dommage, si tu installes un M3 de ne pas piloter la V3V de chauffage par celui-ci.
Dans le M3 tu peux peut être récupérer la température calculée de départ et de faire le choix entre le ballon solaire et la chaudière suivant la température du ballon.
2/ a quoi sert la pompe en // sur la chaudière ??? débit minimum de chaudière !!!
Et j'en profie pour glisser un PDF sur les émissions des radiateurs suivant leur régime de température.
Peut être que changer un radiateur augmentera le rendement solaire.
Rémi
1/ c'est la vanne thermostatique de chauffage à 50°C.
Celà veut dire que en dessous de 50°c tu estimes ne pas pouvoir chauffer donc tu fais repasser le solaire par la chaudière. (mais ta courbe de chauffe doit avoir des départs plus bas suivant la température extérieure)
Dommage, si tu installes un M3 de ne pas piloter la V3V de chauffage par celui-ci.
Dans le M3 tu peux peut être récupérer la température calculée de départ et de faire le choix entre le ballon solaire et la chaudière suivant la température du ballon.
2/ a quoi sert la pompe en // sur la chaudière ??? débit minimum de chaudière !!!
Et j'en profie pour glisser un PDF sur les émissions des radiateurs suivant leur régime de température.
Peut être que changer un radiateur augmentera le rendement solaire.
Rémi
- valtrede
- Administrateur

- Messages : 1519
- Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
- Localisation : Ensuès la Redonne 13
Bonjour à Tous et merci de vous intéresser à mon cas,
Je pensais effectivement faire tourner les 2 circulateurs en même temps si les 2 champs peuvent produire et obtenir, comme le dit Termitch, une température moyenne des deux qui devrait, en théorie être supérieur à la température du ballon. Si quelqu'un a déjà testé ce fonctionnement, j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Ce cas pourrait arriver aussi avec par exemple 2 champs de panneaux orientés sud-est et sud-ouest (à midi les 2 champs peuvent produire).
Pour répondre à Rémi (je commence par la fin) le circulateur en // sur la chaudière sert à maintenir un retour toujours chaud à celle ci (entre 50 et 60° en gros), ce système est existant à l'heure actuelle (je remets le schéma), on a donc en gros 2 circuits séparés, un pour la chaudière qui se débrouille toute seule pour rester entre 50 et 60°, un autre pour les radiateurs géré par la vanne 3 voies en fct de la T° extérieur. Partant de ce principe, si je gère la V3V avec le M3 je pense que je serais obliger de faire exactement la même chose que la régul actuelle. Pour la vanne thermostatique j'ai mis 50° un peu au pif (à affiner donc), le but étant d'éviter d'envoyer "pour rien" de l'eau "solaire" à la chaudière. Je pourrais par contre pour suivre ton idée " récupérer la température calculée de départ et de faire le choix entre le ballon solaire et la chaudière suivant la température du ballon" mettre une vanne 3 voies à la place de la thermo. Il faut que je regarde si c'est pas trop lourd à gérer avec l'automate. Mais apparemment Y. Guern y a renoncé et je n'ai fais que pomper son principe.
Pour les radiateurs, je regarderai ton pdf à tête reposée. Je pourrais si besoin rajouter 2 radiateurs dans la maison, en augmenter d'autres et même faire un mur chauffant dans le salon mais quand je referais la déco de la pièce.
J'essaie simplement d'expliquer (sans certitudes donc) ce que j'ai voulu mettre en place dans ce schéma, si il y a des con**ries ou des améliorations à apporter, n'hésitez surtout pas.
Eric
Je pensais effectivement faire tourner les 2 circulateurs en même temps si les 2 champs peuvent produire et obtenir, comme le dit Termitch, une température moyenne des deux qui devrait, en théorie être supérieur à la température du ballon. Si quelqu'un a déjà testé ce fonctionnement, j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Ce cas pourrait arriver aussi avec par exemple 2 champs de panneaux orientés sud-est et sud-ouest (à midi les 2 champs peuvent produire).
Pour répondre à Rémi (je commence par la fin) le circulateur en // sur la chaudière sert à maintenir un retour toujours chaud à celle ci (entre 50 et 60° en gros), ce système est existant à l'heure actuelle (je remets le schéma), on a donc en gros 2 circuits séparés, un pour la chaudière qui se débrouille toute seule pour rester entre 50 et 60°, un autre pour les radiateurs géré par la vanne 3 voies en fct de la T° extérieur. Partant de ce principe, si je gère la V3V avec le M3 je pense que je serais obliger de faire exactement la même chose que la régul actuelle. Pour la vanne thermostatique j'ai mis 50° un peu au pif (à affiner donc), le but étant d'éviter d'envoyer "pour rien" de l'eau "solaire" à la chaudière. Je pourrais par contre pour suivre ton idée " récupérer la température calculée de départ et de faire le choix entre le ballon solaire et la chaudière suivant la température du ballon" mettre une vanne 3 voies à la place de la thermo. Il faut que je regarde si c'est pas trop lourd à gérer avec l'automate. Mais apparemment Y. Guern y a renoncé et je n'ai fais que pomper son principe.
Pour les radiateurs, je regarderai ton pdf à tête reposée. Je pourrais si besoin rajouter 2 radiateurs dans la maison, en augmenter d'autres et même faire un mur chauffant dans le salon mais quand je referais la déco de la pièce.
J'essaie simplement d'expliquer (sans certitudes donc) ce que j'ai voulu mettre en place dans ce schéma, si il y a des con**ries ou des améliorations à apporter, n'hésitez surtout pas.
Eric
- Fichiers joints
-
- actuel.jpg (76.08 Kio) Vu 2508 fois
Modifié en dernier par valtrede le sam. mars 13, 2010 9:34 am, modifié 1 fois.
-
Guinebault
- Apprenti Solaire

- Messages : 339
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
- Localisation : 74 Allinges
- patoche
- Maitre Solaire

- Messages : 1292
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
- Localisation : st julien du pinet 43200
Salut Valtrede, tous,
Ecoutes Guinebault...il a une install a 2 champs qui mérite le détour, et qui m' fait palir d'envie
D'ailleurs comme j'ai pris en charge avec Fraclo le rescencement des install.....sera t'elle visitable?????c'est c'que nous saurons plus tard...
A+, Patoche,
Ecoutes Guinebault...il a une install a 2 champs qui mérite le détour, et qui m' fait palir d'envie
D'ailleurs comme j'ai pris en charge avec Fraclo le rescencement des install.....sera t'elle visitable?????c'est c'que nous saurons plus tard...
A+, Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!
- valtrede
- Administrateur

- Messages : 1519
- Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
- Localisation : Ensuès la Redonne 13
Bonjour à Tous
[quote="Guinebault"]Pour répondre à nouveau, les 2 champs sont gérés indépendamment l'un de l'autre, la régul fait tourner le ou les circulateurs entre 30 et 100% de leur vitesse afin que le delta soit toujours de 10°C environ entre le ballon, ou autres, à chauffer et l'eau dans les 2 champs solaires.
Daniel.[/quote]
C'est ce que je compte faire mais avec des circulateurs à vitesse fixe. Est ce que ça va marcher quand même?
Eric
EDIT: J'ai tout compris de travers donc j'efface (j'aurais l'air moins c*n)
[quote="Guinebault"]Pour répondre à nouveau, les 2 champs sont gérés indépendamment l'un de l'autre, la régul fait tourner le ou les circulateurs entre 30 et 100% de leur vitesse afin que le delta soit toujours de 10°C environ entre le ballon, ou autres, à chauffer et l'eau dans les 2 champs solaires.
Daniel.[/quote]
C'est ce que je compte faire mais avec des circulateurs à vitesse fixe. Est ce que ça va marcher quand même?
Eric
EDIT: J'ai tout compris de travers donc j'efface (j'aurais l'air moins c*n)
Modifié en dernier par valtrede le mer. févr. 11, 2009 9:57 am, modifié 1 fois.
-
Guinebault
- Apprenti Solaire

- Messages : 339
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
- Localisation : 74 Allinges
-
Guinebault
- Apprenti Solaire

- Messages : 339
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
- Localisation : 74 Allinges
- valtrede
- Administrateur

- Messages : 1519
- Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
- Localisation : Ensuès la Redonne 13
Bonjour à Tous,
Faut que je continue à creuser. C'est le seul point un peu urgent que je dois régler car il conditionne le choix des panneaux donc la déclaration de travaux.
Quand les circulateurs sont à vitesse fixe, ils n'atteignent pas la vitesse qui correspond au 100% de ta régul, ça compense peut être en partie le problème.
Je vais chercher de la doc sur la deltasol M, le M3 me paraissait plus souple et plus évolutif mais il faut tout regarder.
Eric
Faut que je continue à creuser. C'est le seul point un peu urgent que je dois régler car il conditionne le choix des panneaux donc la déclaration de travaux.
Quand les circulateurs sont à vitesse fixe, ils n'atteignent pas la vitesse qui correspond au 100% de ta régul, ça compense peut être en partie le problème.
Je vais chercher de la doc sur la deltasol M, le M3 me paraissait plus souple et plus évolutif mais il faut tout regarder.
Eric
-
Guinebault
- Apprenti Solaire

- Messages : 339
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
- Localisation : 74 Allinges
Le 100% de la régul, correspond à la vitesse (normale) du circulateur en position1,2 ou3.
Ceci dit, j'ai vu ta localisation après t'avoir répondu et il me semble que dans la région marseillaise vous avez surtout des journées de grand soleil, donc la vitesse variable est moins primordial selon moi.
Daniel.
le lien vers Resol: http://www.resol.de/fr/french.shtml
Ceci dit, j'ai vu ta localisation après t'avoir répondu et il me semble que dans la région marseillaise vous avez surtout des journées de grand soleil, donc la vitesse variable est moins primordial selon moi.
Daniel.
le lien vers Resol: http://www.resol.de/fr/french.shtml
- ametpierre
- Administrateur

- Messages : 1648
- Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
- Localisation : st-andré les alpes (04)
as-tu regardé le programme S1032-V10 de la genius plus du grpt ?
http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... genius.pdf
http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... genius.pdf
- valtrede
- Administrateur

- Messages : 1519
- Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
- Localisation : Ensuès la Redonne 13
Maintenant oui
, a priori c'est le programme ou on fait ce qu'on veut
Quand je pense que j'ai passé des heures à faire la prog pour le M3 et que vous m'orientez vers une régul du commerce!! Je vais aller me prendre douche froide pour refroidir le ciboulot (dommage, on commence à vraiment faire de l'eau chaude ces derniers jours), je potasse les deux docs et je reviens.
@ Guinebault: le soleil peut être capricieux ici aussi, surtout en hiver et en bord de mer.
Eric
Quand je pense que j'ai passé des heures à faire la prog pour le M3 et que vous m'orientez vers une régul du commerce!! Je vais aller me prendre douche froide pour refroidir le ciboulot (dommage, on commence à vraiment faire de l'eau chaude ces derniers jours), je potasse les deux docs et je reviens.
@ Guinebault: le soleil peut être capricieux ici aussi, surtout en hiver et en bord de mer.
Eric