Bonjour à tous,
Image
Suite à vos remarques j'ai repensé mon projet et j'essaie de joindre le plan
que j'ai redimensionné je ne sais si ça a marché ?? Le titre semble être entre
les bornes mais j'ai des doutes ,si le plan est visible je fournirai des commentaires . Merci à tous, Roger

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonsoir,
pour joindre ton fichier, tu dois utiliser répondre, et non réponse rapide, tu joints ton fichier s'il nest pas trop lourd :roll:

et Hop on voit tout (normalement :cool: )
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

PAVAN Roger
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : mer. avr. 21, 2010 21:19 pm
Localisation : SERRES-CASTET 64

Message par PAVAN Roger »

Bonjour à tous
Suivant les infos et conseils que vous avez pu me donner sur mon premier
plan ,j'ai revu ma copie ,et demande vos avis sur cette nouvelle piste.
Merci à vous tous .
J'essaie de joindre mon plan, j'ai utilisé ImageShack ,j'ai des doutes ??
http://yfrog.com/5nimg019ej

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2636
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonjour a tous,

Allez, un p"tit coup de pouce !

Roger, c'est vers un lien de page que tu nous conduits, il te faut donc utiliser le lien vers une page et non vers une photo. Si, par contre, il s'etait agit d'un lien d'image (style pdf, ... ) alors le lien image etait le bon.

Courage, au debut, ca semble complique ... mais apres ca va tout seul :lol:

Bien a vous tous

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.
Hors sujet (quoique) Schéma dans le titre demande une petite correction.
Merci d'avance.
@ +
M.You - 49

PAVAN Roger
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : mer. avr. 21, 2010 21:19 pm
Localisation : SERRES-CASTET 64

Message par PAVAN Roger »

Bonjour et merci pour le gros coup de pouce ,je n'ai pas compris pour les liens !!! mais je suis très optimiste.
Le schéma est visible et encore merci. Je vais expliquer un peu.
Tout circuit isobare .
ECS : solaire seulement hors période de chauffage.(pour commencer).
Circuit sans anti-gel ; les radiateurs (décharge, Anti-gel hiver ) seront placés dans le sous sol (8à10 ° en hiver);PAU hiver doux,la circulation d'eau hors chauffage devrait préserver les panneaux en cas de petites gelées.
Maison bien isolée 170 m2 en étage.
J'ai sur-dimensionné les radiateurs augmentation de 50% d'ou t°
eau chauf (45à50°)
Les 13m2 de capt seront installés verticaux sur la façade sud; puis j'en rajouterai 10 m2.
Je n'utilise qu'un seul échangeur de 3,5m2 qui sera mis sur le 1/3 sup de la cuve.
1-cas: t° capt sup 40° direct vers radiateurs.
2-cas: t° ambiance froid et t°capt inf à 40° chaudière seule et capt vers cuve.
3-cas: la cuve a t° sup à 40° chauffage par la cuve.
La cuve bricolée ouverte capacité 850l et sera de 1800 pour les 23m2
J'attends vos avis et vous remercie pour votre aide et votre patience .
Amicalement. Roger

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1421
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

bonsoir roger,
Je n'ai pas réussi à voir complètement ton schéma, il apparaît tronqué.
Si je comprends bien tu utilises le même échangeur pour charger et décharger la cuve : çà ne convient pas. Si l'échangeur est en haut, tu ne chauffera jamais le bas, si l'échangeur est en bas, tu ne prélèveras jamais le chaud dans la partie supérieure.
Le CAR 3 va laisser passer aussi le flux "double flèche verte".
Le flux solaire passe-t-il toujours dans le préparateur d'eau chaude ?
Je ne jouerais pas mes capteurs à la loterie du gel.

Yves

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous ,
Idem pour moi , une cuve , deux echangeurs , un en bas pour charger , un en haut pour decharger
En plus , ça va simplifier l hydrau , plus de melange entre les circuits , donc un peu de mpg dans les capteurs , au cas ou :roll:
Amicalement François

PAVAN Roger
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : mer. avr. 21, 2010 21:19 pm
Localisation : SERRES-CASTET 64

Message par PAVAN Roger »

Bonjour à tous, merci à François et Ives de vous intéresser à mon projet.
Le schéma est entier ,il est tronqué coté prép ECS que je mettrai en service
manuellement hors période de chauffage pour l'instant.
Pour l'échangeur je vs comprend, mais avec 13 m2 de capteurs la réserve ne va pas bouillir ? d'autant que je dirige si possible directement les calories vers
les radiateurs.
"le CR3 qui peut laisser passer le flux( double flèche verte)" ne me parait pas gênant car ce serait des calories solaires qui iraient vers les radiateurs (en
demande de chauffage);si pas de (demande de chauff) ce circuit est fermé par
T4.
Lorsque je rajouterai 10m2 de compteurs en faisant la réserve plus grande je
vais augmenter la surface d'échange et suivant le vécu je pourrai rajouter un
autre échangeur.
Bien amicalement .Roger