Message par gegef6fsk »

bonjour

j'ai lu le cr de dévoluard ...j'ai failli répondre en mp

mais là c'est plus pratique au moins tout le monde peut en profiter

je pense que votre pl.chauffant est récent et que le per employé est avec barrière oxygène.....

sinon!!
donc on ne peut pas appliquer ce modèle à tous les planchers chauffants qui existent.....faut mettre une astérisque ..
j'explique le mien par exp est de 1981 le per n'existait pas.
donc il y a formation de boues pour en réduire c'est état de fait je met du produit anti boues ....au prorata du volume d'eau que contient la chaudière et le p.c. c'est tres cher ...vous voyez ce que ça ferait avec un ballon de 600 l en plus??

c'est pour cela que j'utilise un échangeur à plaques ....
donc on ne peut pas etre catégorique dans son propre cr en faisant une généralité ,sauf si on rajoute dans mon "cas" ou dans mon" installation"....

et moi j'affirme qu'avec un bon échangeur à plaques et un bon programme de gestion on fait mieux qu'avec votre installation.......mais je rajoute en plaine ,car pour la montagne ,ou je n'ai jamais vécu, je ne peux pas me prononcer.
voyez la nuance dans mon affirmation.

en tous cas merci pour votre mise à jour de votre installation.

cordialement gérard

ps: je fais en ce moment des modifs sur mon installation :
avec 2 vannes tor 3 voies
1 by-pass pour réchauffer la ligne avant de rentrer dans l'ecs
2- passer par le serpentin du haut du ballon de 500 l en hiver
plus tôt que d'essayer de chauffer 500 l je vais chauffer ou réchauffer 250 l

Avatar du membre
Dévoluard
Newbie
Newbie
Messages : 43
Enregistré le : mer. juin 07, 2006 7:29 am
Localisation : Dévoluy (05)

Message par Dévoluard »

Bonjour Gérard,
Mon plancher est en effet récent : 2003 (ou 2004, je ne me souviens plus). Les tuyaux sont bien en per, mais par contre j'ignore s'il est avec barrière d'oxygène, je ne sais même pas ce que c'est.
J'ai bien précisé par deux fois, dans mon cr, que mon installation n'était valable que dans les conditions précises qui sont le miennes (altitude, plancher très épais, forte inertie thermique du bâtiment...).
Le ballon de 600 l. ne fait pas partie du circuit de chauffage, seuls les serpentins y sont raccordés et le volume total de caloporteur est de 160 l.
Dans le cadre de mon installation, je ne vois pas ce qu'un échangeur à plaque pourrait bien apporter de plus, mais je ne suis en rien spécialiste et je fais peut-être erreur.
Mon « programme de gestion » est simple : de mi-septembre à mi-juin récupérer le maximum de calories pour le chauffage ; et il n'y en a pas de reste !
Cordialement.
Jean-Marc

gegef6fsk

Message par gegef6fsk »

ok jean marc

désolé j'ai mal lu le cr...ou mal compris son schéma...

la barrière oxygène est un per enrobé de feuillard....je crois en aluminium

se qui le rend complétement étanche...c'est un peu plus cher mais.

oui c'est vrai que la dalle est épaisse et qu'il vaut mieux ne pas la laisser refroidir à l'automne.

l'important c'est de comparer sur plusieurs années...l'avant solaire et l'apres solaire.
dont pour moi ,je n'ai qu'un an et demi de recul...j'espère faire mieux cette année si l'hiver est moins rigoureux
208 jours de chaudière coupée. mais 300 metres d'altitude pour 96m² habitable
sur sous sol,ce n'est pas le même climat ,on est un peu favorisé quand même
j'espère que ce débat qui à commencé et non "critiques"les futurs installateurs puissent en faire du profit

cordialement gérard

Avatar du membre
Dévoluard
Newbie
Newbie
Messages : 43
Enregistré le : mer. juin 07, 2006 7:29 am
Localisation : Dévoluy (05)

Message par Dévoluard »

la barrière oxygène est un per enrobé de feuillard....je crois en aluminium
Alors je n'ai qu'un per normal. J'espère que ça ne me posera pas de pb plus tard :-?
l'important c'est de comparer sur plusieurs années...l'avant solaire et l'apres solaire.
Malheureusement, je n'y habite que depuis que le système solaire est en route ; je ne peux donc pas comparer avec l'avant-solaire. De plus cette année j'ai fait quelques travaux d'amélioration d'isolation ; et puis je chauffe aussi au bois (avec du bois très sec pour l'hiver qui approche, ce qui n'était pas le cas l'an dernier). Tout ceci rend tout calcul comparatif impossible.
j'espère que ce débat qui à commencé et non "critiques"
C'est bien ainsi que je l'entendais :-)
Cordialement.
Jean-Marc

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

bonjour,
au fur et à mesure que les boues vont apparaitre, le débit va baisser donc le débimètre peut -être une précieuse indication non ?
Le préventif serait de nettoyer tous les 3/4 ans le circuit (à l'eau avec une pompe sur le circuit par exemple) pour éviter de boucher complètement le circuit .
mais ce n'est que mon avis.
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Avatar du membre
Dévoluard
Newbie
Newbie
Messages : 43
Enregistré le : mer. juin 07, 2006 7:29 am
Localisation : Dévoluy (05)

Message par Dévoluard »

J'imagine que les boues se déposent en point bas du circuit.
il me suffirait donc d'isoler puis nettoyer uniquement le psd (4 m plus bas que la chaufferie, 10 m plus bas que les capteurs) ? Ça ferait tout de même beaucoup moins de caloporteur à remplacer.
Merci à vous deux de m'avoir prévenu de ce souci.
Au fait, ces boues, elles proviennent de quoi ?
Cordialement.
Jean-Marc

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

"J'imagine que les boues se déposent en point bas du circuit.
il me suffirait donc d'isoler puis nettoyer uniquement le psd"
exactement ! ça doit suffir.
je pense que les boues proviennent de l'oxygène qui entre dans le circuit combiné à la dégradation du caloporteur.
michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

gegef6fsk

Message par gegef6fsk »

re, bonsoir vu le soleil

si le p.chauffant a un point bas ,comme un sous sol

on peut bricoler une bouteille avec un tuyau de cuivre de gros diamètre et ceci derrière une vanne 1/4 de tour de façon à récupérer un maximum de boues ....dans un point bas du circuit
c'est déjà ça.
mais cela n'empêchera pas la formation de boues et le dépôt dans les tuyaux per...
oui je fait ça tout les 4 ans voire 5 ans ...j'envoie de l'eau sous pression ,circuit par circuit et je laisse couler,quand ce n'est plus rouge ,je passe aux circuits suivant ...
après je remet de la flotte qui n'est pas morte avec du produit anti-boues
ma chaudière faisant 84 l+ le litrage du p.c + la petite partie chauffage radiateurs que j'ai au sous sol ....la dernière fois j'ai eu pour 100 euros de produit.....il y a moins cher surement.

mais là je vais certainement réveiller les pros et ils vont pour certains nous démontrer que ce n'est pas valable ou pour d'autres que ce n'est pas comme cela qu'il faut faire alors écoutons les!!

donc pas de panique ...
a plus gérard

gegef6fsk

Message par gegef6fsk »

re re

il y a bien un truc qui m'avait dit "faut lui écrire" mais je ne l'ai pas fait de suite..

c'est en hiver.......ouf ...encore planté... le liquide est le même dans les panneaux et le plancher...

en répondant 2 jours après sans relire j'ai "foncondu" avec l'eau du ballon

excusez moi

c'est tout, mais au moins ça met de l'eau au moulin ...pour les jeunes et les moins jeunes

a plus gégé

gegef6fsk

Message par gegef6fsk »

bonjour

j'ai oublié ........;tu peux toujours vider le caloporteur un jour dans un ou plusieurs récipients mettre de la flotte pour rincer....donc en été; puis laisser décanter le caloporteur et le filtrer avant réinjection.....mais rien que de décanter....c'est bon ...allez disons dans 4 ans..

a plus gérard

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut Dévoluard.
Est-ce que tu peux avoir "un bout démontable ou transparent" pour voir de temps en temps l'état du circuit.
Pour ma part, sur le plancher chauffant, depuis 29 hivers, deux nettoyages des circuits (pas probants), et pourtant, c'est de l'eau. Je crois que tu cours moins de risques avec du caloporteur qui a souvent un anti boue dans sa formule. Mais ça reste à vérifier.
A ta place, je dormirais sur mes 2 oreilles (pas facile) en attendant les éventuels problèmes.
Merci pour le CR.
@ +
Modifié en dernier par m_you49 le ven. oct. 08, 2010 18:48 pm, modifié 1 fois.