bonjour,
Je vais dans un premier temps déterminer le nombre de radiateur nécessaires dans la maison et à partir de leur puissance j'aurais le besoin total nécessaire et j'imagine qu'à partir de là, il sera possible de déterminer la surface de panneau nécessaire est ce bien la bonne démarche ?
non, tu as tout faux....
le raisonnement consiste à connaitre les besoins en énergie. Donc connaitre les déperditions du bâtiment,fonction de 3 choses:
-la différence de température intérieur-extérieur (soit la température souhaité à l'intérieur )
-la qualité de l'isolation et les apports interne (du fait de l'occupation)
-la surface d'échange avec l'extérieur ; Ce qui met à mal l'envie d'habiter des surfaces déraisonnable avec des plafonds cathédrale,pierre apparentes à l'intérieur et à l'extérieur ,etc... bref tout les poncifs des magazines déco. Le tout pour pas cher.
Chauffer un bâtiment c'est remplir un récipient percé. Tout ce que tu peux faire c'est réduire la taille des trous. Autrement dit isoler.
Jusqu'a quel point? très exactement jusqu’à ce que le dernier euros investi dans l'isolation rapporte autant que le dernier euros investi dans le renouvelable.Autrement dit en comptabilité,égaliser les utilité marginales :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilit%C3%A9_marginale
Empiriquement, il faut isoler jusque là:
https://negawatt.org/telechargement/UnW ... iments.pdf
en particulier page 77
http://www.renaissance-project.eu/IMG/p ... ech_fr.pdf
Ceci pour le chauffage. Pour l'ecs ,le niveau d'isolation est indifférent . Ne pas tenir compte des angoisses de surchauffe,il y a des solutions simples pour gérer cela :bâcher en partie,tourner à l'eau douce l'été etc...
Ill faut juste prendre garde à ne pas prendre un volume de ballon riquiqui . Pour 6 m² il faut 400 ou 500 litres. Ceci pour avoir une réserve car il y a des jours sans.
Maintenant si c'est juste une maison pour 1 moi d'été... faut voir
yves