choix de chaudiere

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

jc.maquet
Newbie
Newbie
Messages : 11
Enregistré le : ven. févr. 09, 2007 16:58 pm
Localisation : waterloo belgique

Message par jc.maquet »

salut p.bricoleur

je comptais prendre les collecteur et tube GTC du groupement
pas de probleme pour les incliner un peu lateralement, mais est ce si critique s'il y a une peu d'eau qui reste dans le collecteur ?
normalement je devrais arrive a faire une pente jusqu'au ballon

pour la surchauffe ca me fait peur, meme si c'est garanti les chocs thermique du a l'arret et redemarrage du circulateur doivent quand meme diminuer la durée de vie des tubes. la meilleure solution ne serait elle pas la boucle de refroidissement ? un simple radiateur dans une cave pourrait-il etre suffisant ?

il y aura 2 ou 3 capteurs de 30 tubes incliner au moins 45°
avec une simulation et 3 capteur, j'arrive a 700kWh/mois de surplus
faut il simplement diviser par 24hx30jour pour avoir la puissance du radiateur neccessaire?

Jc

Avatar du membre
daniel 53
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 406
Enregistré le : mer. déc. 27, 2006 21:49 pm
Localisation : 53 300 Ambrières-les-Vallées

Message par daniel 53 »

Bonjour

Pour moi les tubes sont incompatibles avec le drain back, mais ils n'offrent pas non plus un avantage déterminant sur le capteur plan.

A+

bricolo38
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 144
Enregistré le : jeu. janv. 26, 2006 9:20 am
Localisation : St Quentin Fallavier (38)

Message par bricolo38 »

Bonjour


[quote="daniel 53"]Bonjour

Pour moi les tubes sont incompatibles avec le drain back, mais ils n'offrent pas non plus un avantage déterminant sur le capteur plan.

A+[/quote]

Quel genre de tubes as tu ?

@+
----------------
Jean claude B
----------------

Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820

Avatar du membre
daniel 53
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 406
Enregistré le : mer. déc. 27, 2006 21:49 pm
Localisation : 53 300 Ambrières-les-Vallées

Message par daniel 53 »

Bonjour

Je viens de taper le mot "pulsatoire" sur gogole.

Ca vaut au moins la visite...

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonjour,

est ce si critique s'il y a une peu d'eau qui reste dans le collecteur ?
S'il reste un peu d'eau libre au milieu d'un tuyau, ce n'est pas critique, mais il est difficile de garantir qu'il ne reste pas de l'eau coincée dans un petit endroit.
L'eau de dilate en gelant, et a donc besoin de place libre.

Un exemple est le bouchon (une tétine) empli d'eau débouchant dans un tuyau libre. On peut penser que comme un des côtés débouche dans un espace libre et vide, l'eau se dilatera dans le tuyau.
Mais le fond du bouchon gèle avant la partie vers le tuyau car il a plus de contact avec l'extérieur et la pression s'exerce tout de même sur le cuivre.
Si le gel du est assez rapide, la partie bouchon peut éclater sous la pression.
la meilleure solution ne serait elle pas la boucle de refroidissement ?
La boucle est une stratégie, il y en a d'autres.
Ce qui me gêne dans la boucle c'est d'utiliser de l'électricité pour jeter de la chaleur que j'ai récupérée.
Dans tous les cas, ne mets pas le radiateur dans ta cave... mais dehors à l'air libre et si possible à l'ombre.

Tu indiques que l'excédent est de 700 kWh/mois, soit
700/30 = 23,3 kWh/jour c'est énorme (comment as-tu fait le calcul ?)
Comme le solaire marche disons 8h par jour, cela fait une puissance de 3000 W pendant 8 h !

Je ne peux pas vérifier ton calcul mais ça me semble énorme, ton système va passer 3 mois à se battre pour évacuer une énorme quantité de chaleur.

Le radiateur de surchauffe c'est bon pour gérer une surchauffe occasionnelle mais ça ne doit pas être une pompe à chaleur.

Si tes calculs sont bons, il faut trouver une autre stratégie :
- baisser la surface
- incliner les capteurs pour baisser leur rendement l'été
- voiler les capteurs (ou retirer des tubes)

Cordialement

Répondre

Retourner vers « Vos installations »