Bonjour
Je reviens sur une de mes remarques.
Je ne pense pas que ça s'applique à ton cas, mais j'ai une petite histoire qui mérite d'être mentionnée.
Pour la nuit, pas la peine de faire compliqué, il y a peu de risques que la lune fasse chauffer les capteurs...
J'ai une anecdote digne de Conan Doyle...
Un CESI qui se mettait en route par à-coups le soir après le coucher du soleil.
Le (nouveau) propriétaire de cette maison isolée sur les hauteurs ne comprenait pas l'installation et comme c'était pleine lune ce jour là, c'est lui qui m'a demandé si la lune pouvait "chauffer".
S'ajoute son épouse d'un caractère inquiet et trop sensible au paranormal et vous comprenez que l'esprit logique avait déserté la maisonnée depuis quelques temps...
Ce petit (dys)fonctionnement nocturne serait passé inaperçu si le module hydraulique solaire n'avait pas été chevillé sur la cloison en carreau de plâtre qui séparait le garage de la cuisine : les propriétaires entendaient le ronronnement du circulateur (à l'heure où les cigales se calment).
C'était dans le Var et il faisait très très chaud la journée.
Le soir, tout le monde à la douche et le bas du ballon se remplissait d'eau fraiche.
Les capteurs était bien serrés contre le toit qui rayonnait bien, il faisait encore très chaud à la tombée de la nuit, lignes très courtes (2,5 mètres entre le ballon et les capteurs sur le toit du garage).
Les capteurs chauffaient avec le rayonnement et la température ambiante pour que la régulation se déclenche.
Bien sûr, dès l'arrivée du caloporteur froid, la température chutait et la régulation arrêtait le circulateur.
Mais environ 30/40 minutes plus tard, le phénomène se reproduisait.
Et cela 2/3 fois dans la soirée.
Devait s'y méler un peu de thermosiphon, car quand la pompe a juste fonctionné quelques instants, la ligne chaude est plus chaude que le capteur, et le caloporteur chaud a tendance à remonter dans le capteur.
Les capteurs devaient contenir très peu de caloporteur et n'être pas très bien isolés (d'où faciliter à chauffer à l'air ambiant).
La régulation n'avait pas de temporisation minimum de fonctionnement du circulateur (qui aurait permis de remplir tout le circuit de caloporteur froid dès le 1er fonctionnement, ça aurait tout calmé).
La journée, comportement impeccable.
Le propriétaire n'avait pas la doc. de la régulation, donc je n'ai rien touché.
Sinon on aurait pu augmenter un peu l'hystérésis de déclenchement.
J'ai juste rassuré le propriétaire sur l'absence de fantomes dans son installation et sur l'innocuité des ces quelques petits déclenchements...
Et je lui ai conseillé de glisser un bout de polystyrène entre le module et la cloison.
Leçons :
- Fixer les circulateurs sur des murs qui ne vibrent pas
- Si la régulation a une temporisation minimum de fonctionnement, l'utiliser pour garantir que le caloporteur fasse le tour de la boucle solaire avant de s'arrêter, cela stabilise le fonctionnement.
- Se méfier si quelqu'un prétend qu'il capte la chaleur de la lune !
Cordialement