Mon Projet 3) l'usine à gaz (pac+solaire+poêle+piscine)

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

Répondre
Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Message par BJ36 »

bonjour à tous

je vous soumet mon schéma de principe .

Rappel de la maison: 200 m² sur sous sol, isolation par l'extérieur de 120 ou 200 mm, à chateauroux (centre)
priorité au chauffage.

Capteurs : 10 plans ou 5 ou 6 à tubes ( Apper bien sûr), plein sud( voir mes signatures)


merci de vos remarques et suggestion, n'hésiter pas à modifier le schéma

a+

PS: comment faut il mettre les capteurs en séries ou en parallèle (priorité au chauffage)?

bruno
Fichiers joints
schema_bj36.jpg
schema_bj36.jpg (67.97 Kio) Vu 879 fois
Modifié en dernier par BJ36 le lun. juin 09, 2008 14:47 pm, modifié 2 fois.

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Message par Mallusone »

Bonjour,

Je ne m'attarde pas sur le drain back, je connais pas.

Par contre il est mieux d'installer les 3 voies du circuit primaire sur la branche la plus froide.

La thermostatique pour la température départ plancher doit être à l'intersection (ballon, départ plancher, retour plancher)

La cuve de 2000L haute et donc étroite au maximum pour favoriser la stratification

Le retour plancher en bas du ballon 2000L car je présume proche de 20°C

Il y a des échangeurs pour la Pac et le Poelle dans le ballon?

Cdt

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Message par BJ36 »

bonjour Mallusone,

Pour les 3 voies je les mets sur le froid

Pour La thermostatique pour la température départ plancher je pense que c'est comme sur le nouveau schema ?


Il n'y a pas des échangeurs pour la Pac et le Poêle dans le ballon, je fais circuler directement l'eau de la cuve comme dans le plancher


merci

bruno
Fichiers joints
schema2_bj36.jpg
schema2_bj36.jpg (67.71 Kio) Vu 655 fois

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Message par Mallusone »

Alors dans ce cas ton retour plancher doit être tout en bas de ton ballon.
Je passerai ton event entre ton circuit PAC et Poelle sur le froid.
Je séparerai tes retour chaud PAC et Poelle en mettant le Poelle tout en haut, j'imagine que ce poelle suffit à chauffer l'eau au dessus de la température maxi du départ plancher.
Par contre pour le retour PAC c'est fonction de sa température et de la puissance des capteurs, si l'on veut ne pas trop casser la stratification.
Voir a utiliser une canne d'injection (ou cheminée) comme l'a fait Manu25.

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Message par Mallusone »

Pour les clapets... c'est pas dans l'autre sens? enfin ils sont là, c'est surtout au montage qu'il faut pas se tromper.

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Message par BJ36 »

bonjour

merci Malluson

[quote="Mallusone"]Alors dans ce cas ton retour plancher doit être tout en bas de ton ballon.[/quote]
c'est fait

[referp=21784;quote="Mallusone"]
Je passerai ton event entre ton circuit PAC et Poelle sur le froid.[/quote]
l'évent est sur le froid, mais l'air va t'il bien partir, faut il rajouter quelque chose ?

[referp=21784;quote="Mallusone"]
Je séparerai tes retour chaud PAC et Poelle en mettant le Poelle tout en haut, j'imagine que ce poelle suffit à chauffer l'eau au dessus de la température maxi du départ plancher.
Par contre pour le retour PAC c'est fonction de sa température et de la puissance des capteurs, si l'on veut ne pas trop casser la stratification.
Voir a utiliser une canne d'injection (ou cheminée) comme l'a fait Manu25.[/quote]
j'ai prévu un cheminée comme Manu25, c'est pourquoi je réinjecte tous les retours chaud dans la cheminée, la pac et le poêle ne fonctionne pas ensemble.

[referp=21784;quote="Mallusone"]
Pour les clapets... c'est pas dans l'autre sens? enfin ils sont là, c'est surtout au montage qu'il faut pas se tromper.[/quote]
oups , c'est mieux dans le bon sens

merci pour toutes les remarques très constructives


bruno

ci joint le shema mis à jour
Fichiers joints
schema3_bj36.jpg
schema3_bj36.jpg (76.61 Kio) Vu 701 fois

Répondre