Installation de la Sébadie : PAC + solaire
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
-
la sébadie
- Newbie

- Messages : 4
- Enregistré le : mar. août 01, 2006 19:08 pm
- Localisation : Rancogne(16)
Bonjour,
A moi de me lancer:
je m'appelle Sébastien et j'habite le beau département de la Charente.
Cela fait déjà un bon moment que je suis ce forum mais ayant peu de connaissances dans la plus part des domaines abordés je préfère laisser la place aux spécialistes et me taire (ça vaut mieux que de raconter des bêtises à mon avis ...).
Après avoir acheté 3 capteurs 30 tubes par l'intermédiaire de Yoda, 31 j'ai construit ma première installation en DrainBack pour la facilité et la rapidité de réalisation. Seulement ce système ne me convenait pas notamment pour des problèmes d'humidité que je n'ai pas réussi à résoudre.
C'est pourquoi, je me suis redirigé vers un système sous pression après avoir récupéré une cuve de 1000l ainsi que les différentes choses qui vont à coté (vannes, tuyaux, etc ...).
Voici l'installation :
J'ai à chauffer un grange, de 180 m2 sur plancher chauffant (ep:6cm), que j'ai rénové de 2001 à 2005.
Je suis actuellement équipé d'une PAC ADLER de 9,9kw qui fonctionne très bien: Conso annuelle : environ 9000kw par an.
Je veux la compléter par un système solaire pour chauffer surtout en inter saison plus une réserve d'ECS de 300l en série avec un cumulus lui aussi de 300l.
Le tout piloté par un SOFREL S50 que j'ai récupéré lui aussi.
j'envisage 4 fonctionnements :
PAC seule : V3 ouverte, V1 et V4 fermées et C1 en route.
PSD par échangeur à plaques: V1 V4 et V7 ouvertes, V3 V5 V6 fermées, C1 en marche et C3 à l'arrêt.
PSD par boiler : V4 V5 V1 ouvertes, V3 V7 V6 fermées, C1 en marche et C3 à l'arrêt.
Charge du boiler : V3 V6 V5 ouvertes, V7 V4 V1 fermées et C3 en marche.
voici mon projet, j'espère que je n'ai pas fait d'erreurs grosse comme moi.
Je vous remercie tous par avance pour toutes vos remarques que vous voudrez bien apporter à mon projet.
A moi de me lancer:
je m'appelle Sébastien et j'habite le beau département de la Charente.
Cela fait déjà un bon moment que je suis ce forum mais ayant peu de connaissances dans la plus part des domaines abordés je préfère laisser la place aux spécialistes et me taire (ça vaut mieux que de raconter des bêtises à mon avis ...).
Après avoir acheté 3 capteurs 30 tubes par l'intermédiaire de Yoda, 31 j'ai construit ma première installation en DrainBack pour la facilité et la rapidité de réalisation. Seulement ce système ne me convenait pas notamment pour des problèmes d'humidité que je n'ai pas réussi à résoudre.
C'est pourquoi, je me suis redirigé vers un système sous pression après avoir récupéré une cuve de 1000l ainsi que les différentes choses qui vont à coté (vannes, tuyaux, etc ...).
Voici l'installation :
J'ai à chauffer un grange, de 180 m2 sur plancher chauffant (ep:6cm), que j'ai rénové de 2001 à 2005.
Je suis actuellement équipé d'une PAC ADLER de 9,9kw qui fonctionne très bien: Conso annuelle : environ 9000kw par an.
Je veux la compléter par un système solaire pour chauffer surtout en inter saison plus une réserve d'ECS de 300l en série avec un cumulus lui aussi de 300l.
Le tout piloté par un SOFREL S50 que j'ai récupéré lui aussi.
j'envisage 4 fonctionnements :
PAC seule : V3 ouverte, V1 et V4 fermées et C1 en route.
PSD par échangeur à plaques: V1 V4 et V7 ouvertes, V3 V5 V6 fermées, C1 en marche et C3 à l'arrêt.
PSD par boiler : V4 V5 V1 ouvertes, V3 V7 V6 fermées, C1 en marche et C3 à l'arrêt.
Charge du boiler : V3 V6 V5 ouvertes, V7 V4 V1 fermées et C3 en marche.
voici mon projet, j'espère que je n'ai pas fait d'erreurs grosse comme moi.
Je vous remercie tous par avance pour toutes vos remarques que vous voudrez bien apporter à mon projet.
- Fichiers joints
-
- Schéma chauffage solaire.xls
- (112 Kio) Téléchargé 127 fois
- YvesBr
- Maitre Solaire

- Messages : 1421
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
Bienvenue Séabstien,
[quote="la sébadie"] j'espère que je n'ai pas fait d'erreurs grosse comme moi.
[/quote]
Cà, on ne pourra pas te dire, on ne connait pas ta taille !
Je suppose que V2 est là pour réguler la température de départ vers le plancher chauffant ?
A priori, je pense que çà doit fonctionner. Il faudrait représenter le ou les ballon d'expansion, et vérifier que selon les modes de fonctionnement, toutes les parties du circuit sont aptes à se dilater.
Personnellement, je n'aurais pas fait de mode soalire direct vers le plancher, j'aurais tout envoyé vers le ballon. Cà devrait réduire le nombre de vannes.
Yves
[quote="la sébadie"] j'espère que je n'ai pas fait d'erreurs grosse comme moi.
[/quote]
Cà, on ne pourra pas te dire, on ne connait pas ta taille !
Je suppose que V2 est là pour réguler la température de départ vers le plancher chauffant ?
A priori, je pense que çà doit fonctionner. Il faudrait représenter le ou les ballon d'expansion, et vérifier que selon les modes de fonctionnement, toutes les parties du circuit sont aptes à se dilater.
Personnellement, je n'aurais pas fait de mode soalire direct vers le plancher, j'aurais tout envoyé vers le ballon. Cà devrait réduire le nombre de vannes.
Yves
-
la sébadie
- Newbie

- Messages : 4
- Enregistré le : mar. août 01, 2006 19:08 pm
- Localisation : Rancogne(16)
Bonsoir, et merci à ceux qui mon répondu:
Pour ce qui de la surchauffe estivale je pense faire une occultation soit automatique soit manuelle.
Je préfère faire un mode en solaire direct pour éviter au maximum les pertes en lignes.
Pour le bolier je vais essayer d'installer un tuyau plastique (comme dans l'installation de Manu) d'un diamètre de 250 mm et un autre de 100 mm, mais je ne connait pas la formule de calcul qui me permettrait de percer le bon nombre de trous au bon diamètre pour pouvoir faire circuler un débit de 1,2 m3/h.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller ...
Pour ce qui de la surchauffe estivale je pense faire une occultation soit automatique soit manuelle.
Je préfère faire un mode en solaire direct pour éviter au maximum les pertes en lignes.
Pour le bolier je vais essayer d'installer un tuyau plastique (comme dans l'installation de Manu) d'un diamètre de 250 mm et un autre de 100 mm, mais je ne connait pas la formule de calcul qui me permettrait de percer le bon nombre de trous au bon diamètre pour pouvoir faire circuler un débit de 1,2 m3/h.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller ...
-
fraclo
- Expert Solaire

- Messages : 591
- Enregistré le : jeu. mai 29, 2008 8:59 am
- Localisation : corent (63)
une des piste pour savoir si tu veux faire du direct c'est comment est orienté ta maison.
Dans mon cas je recois au maximum le solaire passif par une grande baie plein sud.
Si la soleil tape, ca chauffe fort sans panneau solaire, si en plus j'envoie en direct je fini en maillot dans l'heure
donc il faut que je stock.
Je précise que dans mon cas l'inertie n'est pas top, la maison est mal concu sur ce point (par moi hein
), j'y travail.
L'inverse est vrai, si tu n'as pas une très bonne expo, alors tu peux envisager le direct.
un autre point,
Tu parle de minimiser les pertes en ligne, bien sur c'est important de faire la chasse au rendement.
Dans ce domaine j'ai une question, tu parle d'une conso de 9000kwh avec ta PAC.
Normalement une PAC à un rendement annuel de 3 (COP) donc cela fait un besoin de 27000kwh pour 180m²
Donc 2 solutions,
- le rendement annuel n'est pas de 3 comme vendu par tous les supers commerciaux de PAC. Cela me semble très probable et me conforte dans mon choix de me passer d'une PAC.
- Tu as de grosses pertes, certe tu chauffe 180m² mais la charente n'est pas reconnue comme le coin le plus froid de france.
A mon avis ya un peu des 2 points donc à mon avis avant de penser aller à la chasse au rendement de gratter des pouieme (c pas l'écrire) tu devrais peut-etre voir pourquoi tu as un besoin aussi élevé et essayer de la baisser au maxi.
Concernant ton shéma, j'ai un peu de mal aussi ya un paquet de vanne, durdur de piloter tout ca, et gaffe aux pertes en ligne
Bonne soirée.
Dans mon cas je recois au maximum le solaire passif par une grande baie plein sud.
Si la soleil tape, ca chauffe fort sans panneau solaire, si en plus j'envoie en direct je fini en maillot dans l'heure
donc il faut que je stock.
Je précise que dans mon cas l'inertie n'est pas top, la maison est mal concu sur ce point (par moi hein
L'inverse est vrai, si tu n'as pas une très bonne expo, alors tu peux envisager le direct.
un autre point,
Tu parle de minimiser les pertes en ligne, bien sur c'est important de faire la chasse au rendement.
Dans ce domaine j'ai une question, tu parle d'une conso de 9000kwh avec ta PAC.
Normalement une PAC à un rendement annuel de 3 (COP) donc cela fait un besoin de 27000kwh pour 180m²
Donc 2 solutions,
- le rendement annuel n'est pas de 3 comme vendu par tous les supers commerciaux de PAC. Cela me semble très probable et me conforte dans mon choix de me passer d'une PAC.
- Tu as de grosses pertes, certe tu chauffe 180m² mais la charente n'est pas reconnue comme le coin le plus froid de france.
A mon avis ya un peu des 2 points donc à mon avis avant de penser aller à la chasse au rendement de gratter des pouieme (c pas l'écrire) tu devrais peut-etre voir pourquoi tu as un besoin aussi élevé et essayer de la baisser au maxi.
Concernant ton shéma, j'ai un peu de mal aussi ya un paquet de vanne, durdur de piloter tout ca, et gaffe aux pertes en ligne
Bonne soirée.